rgal 24.11.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §188.2 W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia Tak zacząłem się teoretycznie zastanawiać - czy ten zapis powinno się stosować do garażu? W sumie garaż mieszkaniem nie jest, o czym można się przekonać chociażby płacąc podatek od nieruchomości. A jeżeli nie to jaki inny? Nie nakłaniam tutaj oczywiście do robienia instalacji na 1 obwodzie (sam mam 4 obwody w garażu) tylko zastanawiam się "teoretycznie nad przepisami". Druga sprawa - czy dopuszczalne jest w sytuacji gdy ktoś już ma doprowadzony przewód (dajmy 3x2.5) na zabezpieczeniu 16A do takiego pomieszczenia, i chce podpiąć na nim oświetlenie wydzielenie z niego podobwodu z mniejszym zabezpieczeniem? Jeżeli tak, to czy musi to być standardowy wyłacznik na szynę czy też wystarczy topikowy 5x20mm ukryty w puszce - np pod włącznikiem światła? Odbiegając od elegancji i czytelności takiej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania