plusfoto - może masz najnowszą wersje Panasonic'a? Ja nie widze u siebie możliwości zminy Delty ;/

K@mil_ - podpowiesz dokładniej co zrobiłeś by mieć mniejszą delte?

wychodzi na to że ustawiając wode na 47*C włączy się dopiero w okolicach 38*C - troche za zimna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7257790
Udostępnij na innych stronach

plusfoto - może masz najnowszą wersje Panasonic'a? Ja nie widze u siebie możliwości zminy Delty ;/

K@mil_ - podpowiesz dokładniej co zrobiłeś by mieć mniejszą delte?

wychodzi na to że ustawiając wode na 47*C włączy się dopiero w okolicach 38*C - troche za zimna.

 

Druga sprawa. U mnie cwu jest puszczone "samopas" - czyli grzeje kiedy chce. Wy grzejecie wodę tylko w taniej? U mnie zbiornik 300L od 38*C do 47*C grzał się okolo 50minut i "pożarło" okolo 4kw.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7257795
Udostępnij na innych stronach

plusfoto - może masz najnowszą wersje Panasonic'a? Ja nie widze u siebie możliwości zminy Delty ;/

K@mil_ - podpowiesz dokładniej co zrobiłeś by mieć mniejszą delte?

 

Powinien być chyba jakiś przełącznik/zworka na płycie głównej jednostki wewnętrznej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7257921
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam. Interesuje mnie kwestia ustawienia timera. Przeczytałem wcześniejsze rady ale niestety nie rozumiem. Pomóżcie.

Ja ustawiłem tak:

poniedziałek:

1.ON 0.00 , OFF 6.00 - MODE HEAT

2.ON 13.00, OFF 15.00 MODE HEAT +TANK

3.ON 22.00, OFF 22.00 MODE HEAT

pozostałe dni tygodnia jak wyżej

Za kilka dni będę miał taryfę G12 i chciałbym żeby pompa od północy do 6 rano grzała co, od 13.00 do 15.00 grzała cwu i co, od 22,00 do północy grzała co.

Rozumiem, że chyba coś pomyliłem.

Mam jeszcze pytanie - jaką wartość zakresu temperatury ustawić w prawym górnym rogu (od -5 do +5)?

Po prawidłowym ustawieniu programatora - jak go włączyć żeby działał?

Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam i proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7269598
Udostępnij na innych stronach

Czytałem trochę na innych postach. Z tego co zrozumiałem powinienem chyba ustawić tak:

poniedziałek-niedziela (taryfa G12):

 

prog.1 OFF 6.00

prog.2 ON 13.00 HEAT + TANK

prog.3 OFF 15.00

prog.4 ON 22.00 HEAT

 

Czy mam rację?

 

Co radzicie jeszcze ws tej temperatury (-5-5 stopni)?

I jeszcze - rozumiem że programator uaktywniam przez wciśnięcie "Timer" i następnie "Set"? W instrukcji Panasonica jest chyba błąd (napisane jest najpierw "Set" potem "Timer".

Edytowane przez emaju
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7269737
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zakres -5/+5 to jest to obniżenie lub podniesienie całej krzywej o określoną ilość stopni. U mnie - nie wiem jak u innych- podniesienie lub obniżenie krzywej o 1 stopień skutkuje zmianą temp. w pomieszczeniu w przybliżeniu o 0,3 stopnia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7269937
Udostępnij na innych stronach

Obniżyłem grzanie CWU do 47*C - czyli pompa zaczyna grzać od 39*C. Wczoraj trafiła się prysznic 3 osób po sobie gdy temp w zbiorniku miała już 40*C

Jednak te 39*C to za mało. Gdzieś CNC odpisał mi ze nie ma opcji zmniejszenia histezy. Czy na pewno? U mnie tcap serii F, produkcji 2015.08.

Chyba fachman19 pisał na forum by nie ustawiać grzania powyżej 47*C. Dlatego zmiana histezy była by chyba jednym sensownym wyjściem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7271739
Udostępnij na innych stronach

Data prod. to pewnie zeszły rok, ale nie sądzę żeby tak wielkie zmiany zaszły, więc te zworki zapewne odpowiadają za to samo.

Teraz CWU ustawiona na 44*C, a grzeje się do 47*C (zawsze 'dogrzewała' o 3K lepiej) i ciepłą wodę mam zawsze (czujnik temp. mam na środku zasobnika). CWU grzeję 1x/dobę o 21ej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7271909
Udostępnij na innych stronach

Kamil - czy ustawiales w sterowniku pompy kiedy ma grzać? Jeśli tak to możesz mi powiedzieć jak mam ustawić pompę by grzała wodę np codziennie prócz weekendow tylko w taniej taryfie pomiędzy 13:00-15:00. Czemu ty grzejesz o 21:00?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7272325
Udostępnij na innych stronach

No pewnie, że możesz ustawić kiedy ma grzać TANK. Przyciskiem MODE wybierasz czy HEAT, czy TANK, czy HEAT+TANK ;)

W TIMERze ustawiasz daną godzinę, czyli jak chcesz u Ciebie taką 13-tą i przyciskiem MODE (ew. najpierw ON/OFF) wybierasz co PC ma grzać (patrz jw. napisałem).

Dlaczego ja grzeję o 21-ej? Tak w końcu udało mi się wycyrklować i histerezą (zworka) i wysokością grzania CWU. Bąbla kąpię o 20.30 i mam jeszcze ciepłą (bardzo ciepłą) wodę, a my kąpiemy się w okolicach 23-ej, więc PC akurat w tym 'okienku' 21-23.00 dogrzewa mi CWU do wartości pożądanej. Rano woda ciepła, w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, o 20.30 koło się zamyka :)

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/2/#findComment-7272596
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...