Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mówili co to zmieni? Co poprawili? Ostatnio wymieniają je na potęgę. Czekamy tak czy inaczej na Twoje spostrzeżenia. A na chwilę obecną jak wygląda odzysk i przy jakich temp.?

 

Zmienili algorytm pracy grzałki i wentylatorów. Temperatura 12 st za wymiennikiem aktywuje procesy aby zapobiec zamarzaniu. Obecnie WP_20160129_001.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022433
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 158
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

A ja proponuje nobla dla tego co wymyślił system anty szronowy. A tak na marginesie to przepiac grzalke w miejsce nagrzewnicy wstepnej i sterowac sobie nia z panela jak spada temp na czerpni.Ale to po gwarancji������

 

Właśnie też o tym myślałem, no ale to faktycznie po gwarancji można robić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022440
Udostępnij na innych stronach

John;7059759]Po co wy ten bypass uszczelniacie?

Im więcej powietrza przejdzie przez wymiennik, tym szybciej zamarznie.

 

marcel, wykonując komorę mieszania do wychłodzonej do temperatur ujemnych strony czerpnej rekuperatora będziesz wprowadzał ciepłe i wilgotne powietrze. Zamarznie ci ten wymiennik po obu stronach.

 

Moim zdaniem cyklicznie otwarty bypass z grzałką na 100% to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na rozmrożenie tego wymiennika.

 

U mnie bypass jest nie szczelny podczas zamknięcia i dlatego go uszczelniłem (leciała bardzo sprawność). Mam pytanie czemu chcesz puszczać podgrzewane grzałką powietrze przez baypass a nie przez wymiennik ( o ile ta grzałka montowana w reku jest wstanie podgrzać powietrze z -15 C)

Edytowane przez marcel2809
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022872
Udostępnij na innych stronach

Do John lub R&D Fr***

 

 

Moim zdaniem cyklicznie otwarty bypass z grzałką na 100% to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na rozmrożenie tego wymiennika.

 

Może podrzucić jakiś schemacik elektryczny podłączeń do Onyx drem 400

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7028841
Udostępnij na innych stronach

Może podrzucić jakiś schemacik elektryczny podłączeń do Onyx drem 400

 

Jest w instrukcji która była z urządzeniem albo Instrukcja w wersji online

 

Ja się muszę pochwalić, mam już nowy sterownik i różnica w stosunku do poprzedniej wersji jest bardzo na plus, tutaj w końcu trzeba pochwalić Frapol. W końcu widać co się klika w ustawieniach, jest możliwość indywidualnej korekcji nawiew/wywiew, doszła opcja przedmuchania wymiennika, kolejno nawiew 100% wywiew stoi i w drugą stronę, możliwość programowania dla każdego dnia tygodnia. Jak będzie z zamarzaniem zobaczymy jak przyjdą jakieś mrozy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029125
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie czemu chcesz puszczać podgrzewane grzałką powietrze przez baypass a nie przez wymiennik ( o ile ta grzałka montowana w reku jest wstanie podgrzać powietrze z -15 C)

By zminimalizować czas rozmrażania wymiennika.

Całość powietrza świeżego puścić by-pass'em by jak najszybciej rozgrzać i osuszyć wymiennik.

Grzałka włączona tylko po to, by kanałami nie leciały temperatury ujemne.

Przy 125 m3/h grzałka 500 W podgrzeje powietrze o ok 11 st.C.

 

Oczywiście trzeba to sprawdzić na istniejącym układzie.

Wymiennik Recair, który ma dużo małych kanalików może lepiej pracować z włączoną grzałką na czerpni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029376
Udostępnij na innych stronach

A ja mam pytanie do firmy Frapol dlaczego wymiennik montujecie w ten sposób a nie jest obrócony o 180stopni bo z przekrojów dostępnych na stronie recair.pl wynika ze po obróceniu środkowe kanaliki byłyby w pionie a nie w poziomie jak obecnie co było by napewno korzystniejsze dla szybszego spływania skroplin czy może się mylę?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029449
Udostępnij na innych stronach

A ja mam pytanie do firmy Frapol dlaczego wymiennik montujecie w ten sposób a nie jest obrócony o 180stopni bo z przekrojów dostępnych na stronie recair.pl wynika ze po obróceniu środkowe kanaliki byłyby w pionie a nie w poziomie jak obecnie co było by napewno korzystniejsze dla szybszego spływania skroplin czy może się mylę?

 

też myślałem czy nie obrócić wymiennika ale o 90st bo wymiary są prawie identyczne. Kwestia tylko podklejenia grubszych uszczelnień.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029973
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Przy obracaniu należy pamiętać, że filtry i wentylatory należy obrócić wraz z wymiennikiem.

 

Nie za bardzo kumam po co robic takie skomplikowane zabiegi ja gdy obracałem wymiennik to mu tylko wcześniej zrobiłem kąpiel w wannie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030151
Udostępnij na innych stronach

Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013017%20BRO%20Sensitive%20RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030191
Udostępnij na innych stronach

Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013017%20BRO%20Sensitive%20RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.

Ja mam wymiennik przeciwprądowo od początku dokładnie jak na rysunku nr7 tymi trójkątnymi kanalikami w dół czyli w pionie nie w poziomie.na tej stronie nawet pisze że jest preferowany montaz z rysunku nr.7

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030324
Udostępnij na innych stronach

Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013017%20BRO%20Sensitive%20RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.
Racja
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030329
Udostępnij na innych stronach

Napisał R&D Fr***

Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/...RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.

Mam pytanie czy do funkcji chłodzenia ktoś próbował odwracać wymiennik tak jak na stronie 7 i czy przyniosło to jakieś efekty

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7032331
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Po ostatnim serwisie i wymianie sterownika przełączanie biegów rekuperatora działa z dużym opóźnieniem lub wcale.

 

Tzn.? Przełączanie w automacie w sterowaniu tygodniowym? Z jednego biegu na drugi ręcznie. Ja mam sterownik jakieś3 tygodnie i nic takiego nie zauważyłem. I w tygodniowym programowaniu i ręcznie wszystko chodzi elegancko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045537
Udostępnij na innych stronach

Przy sterowaniu ręcznym. Automat nie sprawdzałem. Jest tak że przełączam z 1go na 3 lub przewietrzenie, zaczyna wiać po 1-3 minutach lub wcale nie przełącza. W drugą stronę tak samo. Reset nic nie dał. Testuję tydzień i zgłaszam następną reklamację. Szkoda tylko że nie ma już mrozów i prawdopodobnie nie sprawdzimy zamarzania. A to ostatni rok gwarancji.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045917
Udostępnij na innych stronach

Przy sterowaniu ręcznym. Automat nie sprawdzałem. Jest tak że przełączam z 1go na 3 lub przewietrzenie, zaczyna wiać po 1-3 minutach lub wcale nie przełącza. W drugą stronę tak samo. Reset nic nie dał. Testuję tydzień i zgłaszam następną reklamację. Szkoda tylko że nie ma już mrozów i prawdopodobnie nie sprawdzimy zamarzania. A to ostatni rok gwarancji.

 

Frapol morduje się z wszystkimi sterownikami w ten sposób. Niektórym wymieniali już ze 3-4 razy! Ja sam mam wymieniany 3 razy... Ten na razie działa OK

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045923
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie