Rekuperator Frapol Onyx Dream 200 problem


Recommended Posts

Dziś przy -5 nawiewa 18 :) czyli jest dobrze. Jednak dalej manualne zmiany biegów są z opóźnieniem lub wcale nie zmienia.

 

Serwis zadzwonił... W nowym sterowniku przy zmianie biegu trzeba teraz zatwierdzić domkiem, czego nie wiedziałem. :)

Edytowane przez dynio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 158
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • 6 months później...

Witam,

NIESTETY również jestem użytkownikiem beznadziejnie wykonanego rekuperatora ONYX DREAM 400. Pomijam już temat zamarzania, dużej ilości produkowanej wody etc. Oczywiście po zakupie wzywałem serwis - ocenili, że mam mega super ocieplone kanały, wgrali nowy sterownik ( tzn 4.1 z czyszczeniem wymiennika, korelacją nawiew i wywiew etc ), przeniesli czujniki temp do kanałów. Problem mam z odzyskiem ciepła ogólnie, wyniki dla tego urządzenia są beznadziejne. Dospel Luna chyba lepiej dmucha.

Co zrobiłem:

1.Ociepliłem blaszke między komorą czerpni i wywiewu, efektem jest brak wody po stronie wywiewu. Dodatkowo pod tą blaszką ( gdzie styka się z wymiennikiem, są 2 podłużne gumy ) Niby szczelnie, ale niestety nie. Podkleiłem taśmą i od razu polepszenie odzysku.

2. Zakryłem cześć wymiennika tzn lamelki kawałkiem plexy po obu stronach ok 12cm, żeby zmniejszyć powierzchnię wymiany, mam nastawy ok 33%. Zmierzony nawiew mam 360m3/h a wyciąg 370m3/h w protokole odbiorcczym firmy instalacyjnej.

3. ZAKLEIŁEM taśmą otwory po obu stronach, które doprowadzaja powietrze do baypass ( tej ruchomej blaszki ). Efekt był taki, że momentalnie odzysk zaczął być na bardzo wysokim poziomie tzn ponad 90%. Czerpnia 4st, wywiew z domu 22st, nawiew 20st. Ogólnie rewelacja jak na dotychczasowe wyniki na poziomie 75% przy temp na zew aż np 7st

 

Rozmawiałem dziś z Panem Dyrektorem z Frapol, miły człowiek zresztą. Managment ogólnie ma w tyłku uzytkowników tego rekuperatora , sami doskonale zdaja sobie sprawe, że to jest badziew. Powiedział, że nie popiera zakrywania baypass ponieważ w momentach rozmrazania etc jest on uzywany i powinien byc odkryty zeby czesc pwoietrza przez niego przechodzila. Zdjalem swoje tasmy i efekt jest taki, że czerpnia już 8st ( 4st cieplej niż rano ) wywiew z domu 22st i nawiew już 19. Sytuacja się pogarsza im zimniej.

Wcale mnie nie dziwi, ponieważ jak podśwetlę ten baypass z jednej strony latarką, to po drugiej strony widać wyrażnie ze nie jest szczelny ( przzeswity dookola, chodz jest zamkniety ) pomijajac ze to tylko niczym nie ocieplona blaszka to czesc powietrza nie pojdzie przez wymiennik tylko przez nieszczelny baypass i juz mamy przyczyne spadku odzysku.

 

Proszę o pomoc, jak wyglada to u was? Tzn macie ten baypass ( blaszke ) dobrze docisnietą chociaż, ocieploną jakos? Proszę o opinię, co mogę z tym zrobić, albo czego mam wymagać od serwisu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

NIESTETY również jestem użytkownikiem beznadziejnie wykonanego rekuperatora ONYX DREAM 400. Pomijam już temat zamarzania, dużej ilości produkowanej wody etc. Oczywiście po zakupie wzywałem serwis - ocenili, że mam mega super ocieplone kanały, wgrali nowy sterownik ( tzn 4.1 z czyszczeniem wymiennika, korelacją nawiew i wywiew etc ), przeniesli czujniki temp do kanałów. Problem mam z odzyskiem ciepła ogólnie, wyniki dla tego urządzenia są beznadziejne. Dospel Luna chyba lepiej dmucha.

Co zrobiłem:

1.Ociepliłem blaszke między komorą czerpni i wywiewu, efektem jest brak wody po stronie wywiewu. Dodatkowo pod tą blaszką ( gdzie styka się z wymiennikiem, są 2 podłużne gumy ) Niby szczelnie, ale niestety nie. Podkleiłem taśmą i od razu polepszenie odzysku.

2. Zakryłem cześć wymiennika tzn lamelki kawałkiem plexy po obu stronach ok 12cm, żeby zmniejszyć powierzchnię wymiany, mam nastawy ok 33%. Zmierzony nawiew mam 360m3/h a wyciąg 370m3/h w protokole odbiorcczym firmy instalacyjnej.

3. ZAKLEIŁEM taśmą otwory po obu stronach, które doprowadzaja powietrze do baypass ( tej ruchomej blaszki ). Efekt był taki, że momentalnie odzysk zaczął być na bardzo wysokim poziomie tzn ponad 90%. Czerpnia 4st, wywiew z domu 22st, nawiew 20st. Ogólnie rewelacja jak na dotychczasowe wyniki na poziomie 75% przy temp na zew aż np 7st

 

Rozmawiałem dziś z Panem Dyrektorem z Frapol, miły człowiek zresztą. Managment ogólnie ma w tyłku uzytkowników tego rekuperatora , sami doskonale zdaja sobie sprawe, że to jest badziew. Powiedział, że nie popiera zakrywania baypass ponieważ w momentach rozmrazania etc jest on uzywany i powinien byc odkryty zeby czesc pwoietrza przez niego przechodzila. Zdjalem swoje tasmy i efekt jest taki, że czerpnia już 8st ( 4st cieplej niż rano ) wywiew z domu 22st i nawiew już 19. Sytuacja się pogarsza im zimniej.

Wcale mnie nie dziwi, ponieważ jak podśwetlę ten baypass z jednej strony latarką, to po drugiej strony widać wyrażnie ze nie jest szczelny ( przzeswity dookola, chodz jest zamkniety ) pomijajac ze to tylko niczym nie ocieplona blaszka to czesc powietrza nie pojdzie przez wymiennik tylko przez nieszczelny baypass i juz mamy przyczyne spadku odzysku.

 

Proszę o pomoc, jak wyglada to u was? Tzn macie ten baypass ( blaszke ) dobrze docisnietą chociaż, ocieploną jakos? Proszę o opinię, co mogę z tym zrobić, albo czego mam wymagać od serwisu

 

No tak, czyli masz podrasowanego onyxa jak ja :) też go poprawiałem, szkoda że nie ludzie z frapola o takich banałach nie myśleli. Generalnie ze współpracy z frapolem zrezygnowałem głównie na masówkę oraz serwis. Jak można czekać na serwis 3 tygodnie?! Teraz jak polecam marki topowe to tylko i wyłącznie thessla i ich airpacki bo nie robią totalnej masówy a serwis potrafi się pojawić do 2 dni a czasem i tego samego dnia w zależności od lokalizacji oraz problemu. Frapol najpierw problemy z ciknącymi tacami, potem zamarzający wymiennik, błędne odczyty temperatur, psujący się sterownik raz za razem i itd. Dlatego jak ktoś szuka marki premium to lepiej thessla.

 

Powiedz ty masz onyxa kupionego kiedy? Jaka data produkcji? Zwracało się im uwagę na wiele rzeczy czyżby dalej nie poprawione? Inna sprawa że najlepsi ludzie uciekli do Thessli właśnie.

 

Co do problemów z zamarzaniem to zimą polecam jak się da zrobić mini GWC nawet 8-10mb i na najmniejszych wydajnościach sprawa załatwiona zimą! Już kilka osób z forum tak zrobiło jak poleciłem i po problemie. Wiem, że nie zawsze się da... Ale za co lubię onyxa...za bardzo mały pobór energii :) Nawet 12W raptem zimą!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miałem sporo takich problemów z Dream 400, ale po uruchomieniu GWC zniknęły całkowicie. są m.in. zamienione czujniki temperatury (nawiew i wyciąg z pomieszczeń), przez co nie działa automatyczny bypass a także rozmrażanie z badziewnym algorytmem załączania grzałki. czego mi obecnie brakuje to oddzielna regulacja prędkości wentylatorów. rekuperator ma już ponad dwa lata, wiem że można wyregulować różnicę jakimiś zworkami czy czymś. ciekaw jestem czy da się też wgrać nowy soft do sterownika - taki który umożliwiałby różne nastawy dla wentylatorów.

 

kamel50, skoro zakryłeś część wymiennika, to czy przypadkiem nie pogorszyłeś jego efektywności? w połączeniu z nieszczelnym bajpasem masz niskie temperatury. u mnie nigdy nie było tak źle, pomimo że reku stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu (chyba, że akurat wymiennik zamarzł)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miałem sporo takich problemów z Dream 400, ale po uruchomieniu GWC zniknęły całkowicie. są m.in. zamienione czujniki temperatury (nawiew i wyciąg z pomieszczeń), przez co nie działa automatyczny bypass a także rozmrażanie z badziewnym algorytmem załączania grzałki. czego mi obecnie brakuje to oddzielna regulacja prędkości wentylatorów. rekuperator ma już ponad dwa lata, wiem że można wyregulować różnicę jakimiś zworkami czy czymś. ciekaw jestem czy da się też wgrać nowy soft do sterownika - taki który umożliwiałby różne nastawy dla wentylatorów.

 

kamel50, skoro zakryłeś część wymiennika, to czy przypadkiem nie pogorszyłeś jego efektywności? w połączeniu z nieszczelnym bajpasem masz niskie temperatury. u mnie nigdy nie było tak źle, pomimo że reku stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu (chyba, że akurat wymiennik zamarzł)

 

No widzisz, Kamel50, kolega również potwierdza GWC, wystarczy 8-10mb fi 200. Sprawdzone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, Kamel50, kolega również potwierdza GWC, wystarczy 8-10mb fi 200. Sprawdzone.

 

Gwc odpada z przyczyn technicznych, ekonomicznych, wierzeniowych;)

 

Zdjalem te plexy z lamelek, różnicy ogólnie brak. Osiągam odzysk 94℅ przy zaklejeniu baypass. To świadczy o tym, że tam jest problem tylko, a nie w kanalach etc

Kupilem ten model w 11.2014.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gwc odpada z przyczyn technicznych, ekonomicznych, wierzeniowych;)

 

Zdjalem te plexy z lamelek, różnicy ogólnie brak. Osiągam odzysk 94℅ przy zaklejeniu baypass. To świadczy o tym, że tam jest problem tylko, a nie w kanalach etc

Kupilem ten model w 11.2014.

 

filtry czyste?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam nowy soft, z poziomu sterownika mogę sterować oddzielnie nawiewem i wywiewem. Nie wiem jak teraz sterowane jest rozmrażanie i czy faktycznie jest potrzebny ten baypass do tego. U mnie stoi również na nieogrzewanym poddaszu. Teraz mam tam temp 16st. Ale tak jak pisałem : 4 czerpnia wywwiew 22 nawiew 20. Po odklejeniu taśmy z baypass za wymiennikiem temp czerpnia 8 wywwiew 22 nawiew 18-19. Weryfikowane tego samego dnia : rano i południe. W pierwszym przypadku odzysk jest ponad 89℅, w drugim tylko 79℅ przy temp zew 8st tragedia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiecie, dlaczego centrale Swegon, Flexit, Vallox itp. kosztują po 10 tys.?

Bo m.in w tych firmach, takie problemy rozwiązano budując stanowiska badawcze i inwestując grube pieniądze w testy, tak by produkt trafiający do klienta był pozbawiony takich bubli jak nieszczelny bypass.

Oczywiście ideału nie ma, nawet wielkim zdarzają się wpadki.

 

Polscy producenci niestety swoje rozwiązania często testują na klientach.

Na szczęście niektórzy potrafią przyznać się do błędu, robią aktualizacje, szybko reagują serwisem - inni olewają i zostawiają użytkownika z problemem.

Im więcej takich opinii pojawi się tutaj, tym lepiej odsieje się solidnych dostawców od tych niewartych zaufania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam nowy soft, z poziomu sterownika mogę sterować oddzielnie nawiewem i wywiewem. Nie wiem jak teraz sterowane jest rozmrażanie i czy faktycznie jest potrzebny ten baypass do tego. U mnie stoi również na nieogrzewanym poddaszu. Teraz mam tam temp 16st. Ale tak jak pisałem : 4 czerpnia wywwiew 22 nawiew 20. Po odklejeniu taśmy z baypass za wymiennikiem temp czerpnia 8 wywwiew 22 nawiew 18-19. Weryfikowane tego samego dnia : rano i południe. W pierwszym przypadku odzysk jest ponad 89℅, w drugim tylko 79℅ przy temp zew 8st tragedia

 

Jeszcze jedno, sprawdź temperatury czymś innym. Nie sugeruj się odczytami frapola tylko zbadaj np. termometrem kanałowym z czujnikiem. Albo zwykłym termo z czujnikiem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedno, sprawdź temperatury czymś innym. Nie sugeruj się odczytami frapola tylko zbadaj np. termometrem kanałowym z czujnikiem. Albo zwykłym termo z czujnikiem

To już było sprawdzane przez instalatora, drogim sprzętem z certyfikatem i kalibracja. Wszystko się zgadzało. Podobnie moje pomiary w kanalach innymi amatorskim sprzętami również dawały takie same wyniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To już było sprawdzane przez instalatora, drogim sprzętem z certyfikatem i kalibracja. Wszystko się zgadzało. Podobnie moje pomiary w kanalach innymi amatorskim sprzętami również dawały takie same wyniki.

 

Ok, poobserwujemy razem co u mnie i u ciebie będzie. Sprawdź jutro rano odczyty... podaj nawet teraz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...