kamel50 27.10.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ok, poobserwujemy razem co u mnie i u ciebie będzie. Sprawdź jutro rano odczyty... podaj nawet teraz. Teraz mam 2 czerpnia, wywiew 22, nawiewem 17. Odzysk 75℅ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 27.10.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 kamel50: wyniki które podajesz są dla równych ilości powietrza z zew i wew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamel50 27.10.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 kamel50: wyniki które podajesz są dla równych ilości powietrza z zew i wew? Mam zmierzony wywiew 370m3/h i nawiew 360m3/h przy 100℅ mocy. Wyniki, które podaje są dla nastaw : wywiew 35℅ i nawiew 34℅. Obie wartości spełniają warunek strumieni min na poziomie 125m3/h żeby wymiennik odprowadzał wode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamel50 30.10.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Wysłałem zgłoszenie serwisowe. Czekam na termin przyjazdu serwisu. Zadeklarowali wyeliminować nieszczelności. Nie wypuszcze ich do momentu aż tego nie zrobią, ponieważ to będzie ostatni ich przyjazd gwarancyjny. Oprogramowanie mam v4.1 nie wiem czy to najnowsze jest. Może zmienią na nowe. Byli u mnie już 2 razy - odczucia są takie, że nie mają pojęcia od czego są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 03.11.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 uzbrój się w cierpliwość ja już czekam 2 tygodnie na przyjazd szybkość interwencji serwisu jest niestety fatalna ja mam podobny model onyx passiv i ze sprawnością szału nie ma, średnio 80%, serwisant twierdził, że musi być min. 40% wydajności ustawione aby sprawność była wyższa i raz na jakiś czas przewietrzenie wymiennika większą wydajnością przez ok. 20min - tak też ustawiłem w harmonogramie, ale nie zaobserwowałem różnicy... ostatnio pojawił się problem z wyciekaniem wody z tacy, okazało się, że wąż odpływowy był w środku zgięty i kondensat wylał się nie wężem a otworem w blasze gdzie jest przeprowadzony wąż, mam też inną wadę fabryczną/projektową - króciec odpływu jest za wysoko i woda w tacy zalega tam stale, lustro wody ma ok. 1cm - czy też się z tym spotkaliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamel50 03.11.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 uzbrój się w cierpliwość ja już czekam 2 tygodnie na przyjazd szybkość interwencji serwisu jest niestety fatalna ja mam podobny model onyx passiv i ze sprawnością szału nie ma, średnio 80%, serwisant twierdził, że musi być min. 40% wydajności ustawione aby sprawność była wyższa i raz na jakiś czas przewietrzenie wymiennika większą wydajnością przez ok. 20min - tak też ustawiłem w harmonogramie, ale nie zaobserwowałem różnicy... ostatnio pojawił się problem z wyciekaniem wody z tacy, okazało się, że wąż odpływowy był w środku zgięty i kondensat wylał się nie wężem a otworem w blasze gdzie jest przeprowadzony wąż, mam też inną wadę fabryczną/projektową - króciec odpływu jest za wysoko i woda w tacy zalega tam stale, lustro wody ma ok. 1cm - czy też się z tym spotkaliście ? Jeżeli chodzi o odzysk u mnie,to ewidentnie nieszczelny baypass,jakby go nie było byłoby idealnie. W lato jego otwarcie nie robi różnicy i nie zwiększa komfortu. Jeżeli chodzi o wodę w tacy,nie wiem jak wygląda passiv, ale u mnie też woda stała na początku. Ręku stoi na palecie, dodatkowo na 10cm styropianie i po tym podwyższeniu woda już nie zalega w tacy. Spróbuj go unieść,u mnie pomogło. Mi kazali utrzymywać min 125m3/h przepływ - ale to dotyczy jedynie zamarzania i minusowych temp na zew. Przewietrzanie ma usunac wodę z wymiennika, logiczne. Ja mam odzysk po zaklejeniu baypass 90℅ i nie ważne czy ustawione jest na 30℅ czy 40℅ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 06.01.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Ma ktoś taki problem że nagle wentylatory zaczynają pracować na pełnych obrotach? Dzisiaj rano wstaje a tu w domu dziwnie zimno, temperatura spadła z 22 do 20.8, myślałem że może pompę ciepła szlag trafił. Zachodzę do pomieszczenia gospodarczego a tu to gów.., bo inaczej już tego rekuperatora nazwać nie mogę, pracuje na pełnych obrotach i nawiewa mi do domu 9 stopni. Nie reaguje w ogóle na sterownik. Pomaga wyłączenie i włączenie na dłuższą chwilę. Jednak po jakimś czasie dalej wchodzi na pełne obroty. Miał ktoś coś takiego? EDITNie wiem czy to nie jest coś z rozmrażaniem bo jak zajrzałem do środka rekuperatora to zobaczyłem że grzałka jest czerwona i chodzi. Aczkolwiek nawet jeśli tak jest to nie powinien się rozmrażać praktycznie cały czas. Ja rozumiem że jest zimno na zewnątrz ale bez przesady. Na razie ustawiłem prędkości wentylatorów na 100% i ograniczyłem je potencjometrami na płycie głównej. Pewnie czeka mnie kontakt z serwisem :/ Edytowane 6 Stycznia 2017 przez schizo85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 11.01.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) To chyba jakas plaga u mnie raczej nie chodzą na 100% ale bardzo głośno pracują, nie pomyślałem, że może byc problem z ustawieniami czy sterowaniem. Muszę sprawdzić czy jest różnica w głośności pomiędzy 30% a 75%, może mam podobny problem jak Ty. Jaki może być ewentualny koszt wentylatora (jeżeli to on uległ awarii)? Dodane: Właśnie zadzwonili zz serwisu Frapol. Uspokoili mnie informacją: Jak włącza się system antyzamrożeniowy to niezależnie od ustawień reku przechodzi w tryb pracy: 80% moc wywiewu/40% moc nawiewu. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 15.01.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Chodzi tak czy nie to dziwne bo u mnie w większych mrozach praktycznie cały czas kręcił się na najwyższych obrotach. I nie było to 80% bo miałem ustawionego na 100% dla testów i potrafił się jeszcze wyżej wykręcić. Obszedłem to ustawieniem obydwu wentylatorów na 100% i skręceniem potencjometrów na płycie głównej. Teraz, na oko, chodzi na 30%. Dzięki moim poprawkom w samym rekuperatorze nawet przy -24 stopniach wymiennik nie zamarzał mimo stałej, małej prędkości wentylatorów i nawiewał stabilne 11 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynio 26.02.2018 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) Od 3ch dni mój onyx classic chodził w trybie "rozmrożeniowym" czyli wysokie obroty + załączona grzałka (570w wtedy idzie). Przy - 13 na czerpni nawiewał 8 stopni. Nie można wtedy zmienić biegu. Wyłączenie i włączenie nie pomaga, załącza się od razu rozmrażanie. Wyłączenie na dłuższy moment skutkuje spadkiem temperatury nawiewu poniżej 5 stopni i wyłączeniem rekuperatora. Rekuperatora nie można ponownie uruchomić. Wymieniłem filtry i suszarką grzejąc rekuperator odpalił. W nowym DTR pisze żeby ustawić min 45% i zmniejszyć nawiew o 15%. Ustawiłem tak zmniejszając nawiew o 40%, zobaczymy co dalej. Rano usuwane +22 czerpnia - 13 nawiew +13 zużyte +3 Najszybszy sposób na przywrócenie normalnej pracy w moim przypadku o ile rekuperator nie zamarzł to na przemian wywiew 100% z zatrzymanym nawiewem, później przewietrzenie 100% wywiew i 60% nawiew (przy czym nie sprawdzałem innych ustawień zmniejszonego nawiewu). Czyli czyszczenie wymiennika zużyte dochodzi do +12 (przy dzisiejszych czerpnia -13) zmieniam na przewietrzenie, od razu 1 stopień nawiewanego idzie do góry i z powrotem czyszczenie wymiennika. Prawdopodobnie do wczoraj znowu rekuperator był zamarznięty. Automatyczne rozmrażanie nic nie daje bo chodzi z grzałką na wysokich obrotach ciągnąc cały czas 570-600W. Frapol wprowadził nowy sterownik SMART, ciekawe czy w nim są jakieś lepsze algorytmy rozmrażania. Wieczorem znowu to samo usuwane 22 nawiew 12 czerpnia -12 zużyte +8 włączony tryb rozmrażania którego nie mogę zmienić, restart rekuperatora nie pomaga, jedynie suszarką w czerpnię Edytowane 27 Lutego 2018 przez dynio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponszek 28.02.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Witam. Podłączę się do tematu i zagaje bo powoli łapie ciśnienie!!! Onyx dream 200 użytkowany rok filtry wymieniane działał w miarę.... i przestał! Oblodzony wymiennik wysuszony kilka godzin pracy i znowu awaria. Serwis dno każe czekać na lato:)Czerpnia blisko około 1.5m w chacie 22-23! Pytanie 1 rekuperator wisi w garażu (15st) czy jak puszczę z z 5-10 metrów rury po suficie to mi ogrzeje trochę powietrze i jaki ma to wpływ na pracę??Pytanie 2 od pewnego czasu wydaje mi się że rekuperator dziwnie reaguje na polecenia (z opóźnieniem lub wcale) na moje to on działa swoim życiem:)Ile czasu trwa czyszczenie wymiennika? Bo odpiełem czerpnie żeby nie brał temp minusowej i czyści kilka godzin. Dziękuję za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.02.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Witam. Podłączę się do tematu i zagaje bo powoli łapie ciśnienie!!! Onyx dream 200 użytkowany rok filtry wymieniane działał w miarę.... i przestał! Oblodzony wymiennik wysuszony kilka godzin pracy i znowu awaria. Serwis dno każe czekać na lato:) Czerpnia blisko około 1.5m w chacie 22-23! Pytanie 1 rekuperator wisi w garażu (15st) czy jak puszczę z z 5-10 metrów rury po suficie to mi ogrzeje trochę powietrze i jaki ma to wpływ na pracę?? Pytanie 2 od pewnego czasu wydaje mi się że rekuperator dziwnie reaguje na polecenia (z opóźnieniem lub wcale) na moje to on działa swoim życiem:) Ile czasu trwa czyszczenie wymiennika? Bo odpiełem czerpnie żeby nie brał temp minusowej i czyści kilka godzin. Dziękuję za odp Z serwisem frapola jest masakra. Ja z onyxami radziłem sobie w ten sposób że robiłem mini gwc na zimę. 10-12 mb fi 200 wystarczy na ogrzanie powietrza zimą przy małych przepływach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponszek 28.02.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Z jakiej rury? Też tak pomyślałem. Ile czasu trwa czyszczenie wymiennika? Wcześniej jak czyściłem nie zwróciłem uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.02.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Z jakiej rury? Też tak pomyślałem. Ile czasu trwa czyszczenie wymiennika? Wcześniej jak czyściłem nie zwróciłem uwagi. Możesz dać antybakteryjne większość daje kanalizacji pomarańczową. Ile trwa... Nie powiem nie miałem tego w swoim onyxie w tamtym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponszek 28.02.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Z serwisem frapola jest masakra. Ja z onyxami radziłem sobie w ten sposób że robiłem mini gwc na zimę. 10-12 mb fi 200 wystarczy na ogrzanie powietrza zimą przy małych przepływach. Z jakiej rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.02.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Panowie jedynym sposobem na poprawną pracę rekuperatora jest aby powietrze z czerpni nie miało temperatury mniejszej niż -1* Można to osiągnąć bądź robiąc GWC, GGWC lub nagrzewnicę wstępną elektryczną. Ja kupiłem o mocy 1kW i grzeję. Zastosowałem regulator temperatury i ustawiłem na -1* Mimo posiadanej grzałki rekuperator zamarza, gdyż grzałka uruchamia się dopiero jak już nie daje rady sposobem przez zwiększenie wywiewu a to już jest za późno bo wymiennik jest zamarznięty.Przewietrznie jak i czyszczenie wymiennika lubi się "zacinać" i pomaga przejście do ustawień prędkości i wybranie 1, 2 czy 3 biegu.U mnie jak się nie zatnie przewietrzanie to trwa ono około 12 minut, czyszczenie około 16 minut. Edytowane 28 Lutego 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.03.2018 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 . Zastosowałem regulator temperatury i ustawiłem na -1* Mimo posiadanej grzałki rekuperator zamarza, gdyż grzałka uruchamia się dopiero jak już nie daje rady sposobem przez zwiększenie wywiewu a to już jest za późno bo wymiennik jest zamarznięty. A gdybyś ustawił na 0 stC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.03.2018 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 A gdybyś ustawił na 0 stC? Można i na 0* i na ile chcesz. Przy tej temperaturze, co pisałem, rekuperator jeszcze daje radę i nie zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 18.03.2018 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 już gdzies pisałem mona przepiąć grzałke ta co jest na czerpni w miejsce nagrzewnicy tylko nie bezpośrednio trzeba przez odpowiedni przekaźnik i sterować z panela opcja nagrzewnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania