offan 25.11.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Zamierzam wykorzystać do ogrzewania domu grzejniki elektryczne firmy atlantis, f117 lub f18 ( w zasadzie nie wiem jaka jest miedzy nimi różnica)Ponieważ dom będzie używany przynajmniej na razie jako letniskowy chciał bym mieć możliwość przełączenia zdalnie trybu pracy np z przeciwzamrożeniowego na grzanie. Sterowanie mógł bym rozwiązać za pomocą centrali alarmowej której wyjściami mam możliwość sterowania zdalnie lecz niestety sterowniki oferowane przez atlantis nie posiadają żadnego wejścia sterującego dla urządzeń zewnętrznych (a przynajmniej w instrukcji nie ma o tym ani słowa) zmiany są możliwe tylko na panelu sterownika Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać Na początku chciałem rozwiązać ogrzewanie za pomocą pieca kospel i grzejnikami płytowymi, z kospelem nie ma problemu ze sterowaniem ma specjalne wejście sterujące zwierane.Ale chyba chce jednak odejść od ogrzewania elektrycznego centralnego, a zainstalować niecentralne z grzejnikami elektrycznymi w każdym pokoju lecz nie wiem jak tą instalacją sterować zdalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.11.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 może np. tak?http://allegro.pl/hit-smart-plug-wifi-gniazdko-iphone-android-home-i5434966641.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 26.11.2015 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 fajne ale nie zupełnie o to mi chodziłoWłączyć i wyłączyć zdalnie moge za pomocą centralki alarmowej z tym nie ma problemuchodzi mi o zmiane trybu pracy, czyli nie ma mnie tam wiec mam włączoną temperature tylko na anty zamarzanie ale wiem np że wieczorem bede tam jechał wiec 4 godziny wcześniej zmieniam zdalnie tryb np na komfort czyli np 21 stopni i jak przyjade to już mam ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.11.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 f 18 ma mozliwość ustawienia osobno temperatury normalnej i obniżonejf 117 ustawia sie tylko temp normalną, obniżona jest zawsze nizsza o 3,5 stC Sterowanie polega na podaniu na kabel sterujący napięcia. 1. Kabel bez napięcia to temperatura normalna,2. Po podaniu napięcia 230V grzejniki przechodzą na temperaturę obniżoną. 3. Po podaniu minus 115V grzejniki przechodzą w stan "antyzamarazanie" http://www.atlantic-polska.pl/upload/pdf/F117-instrukcja-obslugi.pdfstrona 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 27.11.2015 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Tak sposób sterowania się zgadza Teraz tylko potrzebował bym jakiś sterownik który by mi pozwoli na podanie właśnie tych odpowiednich napięć w zależności od naprzykład położeniu styków zwiernych którymi bede sterował poprzez centrale alarmową atlantic ma w swojej ofercie sterownik do sterowania tymi grzejnikami ale nie darady go połączyć z centralką, Nie ma rzadnych wejść sterujących dla urządzeń zewnętrznych.Słyszałaś może o tego typu sterowniku bo ja osobiście nic znależć nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Po co sterownik?Jeśli masz w centrali styk rozwierny to podajesz na niego napięcie -115 v. wyjście podłączasz pod przewody sterujące w grzejnikach. Styk zwarty - antyzamarzanie. Styk rozwarty - temperatura normalna. Jeśli chcesz obsługiwać 3 stany grzejnika to centralce musisz mieć dwa przekaźniki - na jeden -115V (antzamarzanie) na drugi 230V (temp obniżona) bez napięcia temp normalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 28.11.2015 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Rzeczywiście masz racje zupełnie o tym nie pomyślałem Tylko skąd -115v zwykła dioda prostownicza na zasilaniu styku rozwieranego tak jak na rysunku wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 niestety nie mam pojęcia - zadzwoń do serwisu atlantica w Warszawie - tam jest bardzo kumaty szef tego przybytku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 30.11.2015 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 (edytowane) napisałem do nich na razie brak odpowiedzi Edytowane 14 Grudnia 2015 przez offan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 14.12.2015 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 dwa tygodnie później....... Atlantic mnie delikatnie mówiąc "olał" może jednak ma ktoś pomysł na sterowanie tymi grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.