Zehnder 300-tka ten sam problem. W rozmowie z serwisem przyznali, że znają problem. Ponoć rozwiązaniem jest podpięcie dwóch odpływów skroplin pod kanalizę. Czekam na dosłanie króćca i zamontuję dwa odpływy. Woda zbiera się nad zaślepionym odpływem.

 

Jak zamierzasz wyciąć otwór w obudowie pod drugi syfon?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny dzień walki z Brinkiem za mną.

Rozebrałem jeszcze raz.

Czego jestem pewien:

Skropliny nie przedostają się na prawą stronę przez wymiennik. Tam mam sucho = drugi syfon nie pomoże.

Wyciągłem wentylatory, pomimo że od dołu niby obudowa była mokra po zajrzeniu do środka( tak był brudny i wyglądał jakby trochę pleśniał jak u kolegi) brud był suchy jak pieprz.

 

Czyli na mój chłopski rozum powróciłem do pierwotnej tezy gdzie cieknie i pozaklejałem wszystko taśmą i zrobiłem pseudo okapnik aby skropliny bezpośrednio leciały w rynienkę.

 

Ewentualna druga teza, że skrapla się woda na obudowie wentylatora od dołu.

No i na koniec jeszcze jeden punkt który slabo zakleiłem :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zamierzasz wyciąć otwór w obudowie pod drugi syfon?

 

Zehnder (akurat ten mój) ma dwa odpływy, jest przystosowany do wersji lewej i prawej. W zależności od sposobu montażu, gdzie jest dolot i wylot montuje się odpowiednio prawy lub lewy odpływ. Życie pokazało, że warto od razu montować dwa odpływy bez względu na wersję montażu. U mnie nie będzie więc z tym problemu. Czekam na króciec montażowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziwne, że u Piotra jest sucho w komorze nawiewu, bo u mnie tam było ze 2 cm wody jak zajrzałem, do tego właśnie w tym miejscu jak nacisnę styropian to wypływa na zewnątrz. I druga sprawa, zalany wentylator wywiewny, a u Piotra sucho :)

 

Wszystko zależny od kombinacji warunków. Temperatury i wilgotności na zewnątrz, temperatury i wilgotności w środku, oraz temperatury pomieszczenia gdzie znajduje się reku i/lub przewody wentylacyjne, oraz ustawionych przepływów. Wiadomo, ciepłe i wilgotne skrapla się na zimnych powierzchniach. Każdy ma zupełnie inne warunki. Serwis też coś takiego stwierdził, że problem pojawia się tylko w przypadku zaistnienia pewnych warunków i tylko w niektórych instalacjach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziwne, że u Piotra jest sucho w komorze nawiewu, bo u mnie tam było ze 2 cm wody jak zajrzałem, do tego właśnie w tym miejscu jak nacisnę styropian to wypływa na zewnątrz. I druga sprawa, zalany wentylator wywiewny, a u Piotra sucho :)

 

Cóż mogę powiedzieć, tak było i boje się co jeszcze mnie czeka skoro . Rekuperator mam w pomieszczeniu gospodarczym,

A na prawą stronę leci woda przez wymiennik? Być może tylko podciąga z rynienki?

Rano mi się wydawało, że wody mniej(wczoraj całego nie wyciągałem czyli nie wytarłem dołu).

Zobaczę jak wrócę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależny od kombinacji warunków. Temperatury i wilgotności na zewnątrz, temperatury i wilgotności w środku, oraz temperatury pomieszczenia gdzie znajduje się reku i/lub przewody wentylacyjne, oraz ustawionych przepływów. Wiadomo, ciepłe i wilgotne skrapla się na zimnych powierzchniach. Każdy ma zupełnie inne warunki. Serwis też coś takiego stwierdził, że problem pojawia się tylko w przypadku zaistnienia pewnych warunków i tylko w niektórych instalacjach.

 

tak jak pisałem wcześniej, zauważyłem korelację pomiędzy wodą(ilością wody), a warunkami na zewnątrz. Nie zwróciłem uwagi na wilgotność, ale najmocniej leciało prz 0 - minus 2C. Teraz gdy wilgotność dalej jest spora, ale jest na zewnątrz +3,5C - nie kapie w ogóle. Pewnie wpływ na to ma też temperatura w pomieszczeniu - aktualnie około 19C (piwnica)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja w ramach walki ze zbyt niską wilgotnością w domu mam uchylona klapę w akwarium. W akwarium wody ubywa, a w reku przybywa:)

 

Drugi odpływ skroplin już odprowadzony do syfonu. Reku wreszcie suchy.

 

Na szybko po podpięciu drugiego syfonu (w zehnderze jest fabrycznie drugi odpływ). Przesyłka (darmowa) z firmy zawierała króciec pod syfon, króciec pod rurke (32mm) oraz korek - zaślepienie odpływu z reku (taki miałem tam włożony).

 

Musiałem tylko dokupić trójnik i kolanko 32mm (parę zeta) i po montażu woda pięknie spływa z reku. Na wysokich obrotach, przewietrzaniu, zamiast bulgotania słychać przyjemny (?) dźwięk skraplania się wody i odpływu jej do kanalizy.

 

Dziś, przed montażem, z drugiego odpływu odlałem z 5 litrów wody. Woda faktycznie może zalać cały rekuperator, gdyż przy zaślepionym drugim odpływie szukała ujścia w obudowie i zaledwie kropelkowo go opuszczała przez uszczelkę 2 odpływu i inne możliwe dziury w obudowie reku (woda zawsze znajdzie dziurę). Przy odbiorze paru litrów na dobę (załóżmy) parę dni i .... reku zalany. Potem awarie, coś zalane, wentylatory zalane, elektronika itp..

 

jak sprawdzić czy zalewa nam reku? U mnie objawem było "bulgotanie" na max wydajności, przewietrzaniu. Włącz wietrzenie lub max i osłuchaj reku. Bulgota? Zapewne woda się zbiera po stronie wywiewu z domu (zakładam, że prawidłowo podpięli ci odpływ po stronie czerpni - oczywiście w innych reku może być tylko JEDEN odpływ i wtedy tylko konstrukcja reku odpowiada za prawidłowy odpływ). Powyższa sytuacja sprawdzona tylko w reku ZEHNDER zaopatrzonych w 2 odpływy. Co robić gdy bulgota? Wal na serwis ( na 99% znają już temat) lub montuj drugi odpływ (jak masz fabryczną możliwość).

 

Czym się kończy zalanie reku?

Foty macie powyżej u użytkownika Piotri. Czy takie zalanie rozdmuchuje coś (grzyba) po domu? Bo przecież w ciepłym i wilgotnym środowisku zawsze coś tam urośnie! To nie kanały naw/wyw gdzie pęd powietrza nie pozwoli na zagrzybienie, ale wnętrze reku z zakamarkami gdzie pęd nie dochodzi. Czy grzybki tam rosną. NIE WIEM. Kolorki na zdjęciach niezbyt obiecujące..... Wszyscy mówią że filtry, nic tam nie wleci, żadne bakterie, wirusy, owady, co ma się lęgnąc na przewodach, za szybki pęd powietrza... ZGODA. Na przewodach nic, ale w reku?

 

DODATKOWO: U mnie reku ze zbyt małym syfonem zasysał powietrze z kanalizy. Czasem w domu zaleciało, zanim zdiagnozowałem problem. Wyschnięty syfon kondensatu. To w połączeniu z wodą w reku, niskim przepływem (lub jego brakiem) powietrza raczej na pewno spowoduje pieczarkarnie. Co ciekawe, drugi odpływ kondensatu (ten który lał) też po otwarciu zasysał powietrze. Rurki z 1 odpływu musiałem lekko przerobić i... okazało się że wewnątrz są pokryte przeźroczystym śluzem (grzybki, brud, szlam?). Sam reku po rozebraniu był czysty, boki, bo do dolnej części brak dostępu - styropian na sztywno do obudowy uniemożliwia dostęp (przynajmniej na razie....:)) Mało tego po rozebraniu króćca drugiego, okazało się, że znajdują się w nim ... martwe meszki.

Meszki wciągane są przeważnie przez wyciąg z domu, podlatują pod wywiew i... nie ma ich w domu. I ja to rozumiem. :) Tylko, że u mnie na NAWIEWIE (wyszło to przy czyszczeniu reku po odkryciu, że zaciąga z kanalizy - choć niektórzy na tym forum uparcie to negują) zalągł się całkiem fajny pajączek. Fajny, bo na swej małej sieci (na wentylatorze nawiewu) wyłapywał wszystkie owady jakie wleciały do reku, pomimo siatki na czerpni. Malutkie, bo siatka dość gęsta, ale jednak... Owady zostały zjedzone, lub padały i leżały w obudowie. Po stronie wywiewnej brak pająków (żaden nie załapał się w domu na wylot powietrza) i... muszki padały zanieczyszczając zaślepiony odpływ. Morze trupów na korku zaślepiającym 2 odpływ. W sumie to lato było ciężkie pod względem muszek owocówek i wcale się nie dziwię, że je wessało do wentylacji.

 

Wnioski: Syfony montować konkretne, zdolne przezwyciężyć siłę ssania rekuperatora. W lecie kontrolować wodę w syfonie bo wysycha! Reku i kanały nawiewne dezynfekować - osobiście ja ozonuję. Masz fabryczne dwa odpływy? Montuj od razu dwa, nie wiesz kiedy trafią ci się warunki na wkraplanie kondensatu po stronie domu. Reku trzeba czyścić. I nie ma na to rady. Są użytkownicy negujący możliwość zanieczyszczenia reku i kanałów (producenci, instalatorzy?) jednakże dla naszego komfortu i zdrowia trzeba to ustrojstwo okresowo czyścić. Powody powyżej, jakże różne, wcale nie jednostkowe i niemal niemożliwe do zaistnienia, zwykłe z życia. Wy decydujecie.

 

Opinia trochę niewygodna i zdaję sobie sprawę, że post może wkrótce zniknąć z forum....

Edytowane przez Szklara
Wnioski po podpięciu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro chlupie to skropliny są w obudowie. Środowisko piękne dla wszelakich, raczej pierwotnych prostych form życia na tej planecie. Niekoniecznie dla człowieka.

 

Obecne parametry reku wg zehndera:) :

 

Czerpnia: -1 i 85% wilgotności, nawiew na dom: +19 i 27% wilgotności.

Wylot z domu na reku: +21 i 57% wilgotności, wyrzut z reku: +7,5 stopnia i 95 % wilgotności.

 

Przepływ powietrza 250 m3/h

Edytowane przez Szklara
Parametry reku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro chlupie to skropliny są w obudowie. Środowisko piękne dla wszelakich, raczej pierwotnych prostych form życia na tej planecie. Niekoniecznie dla człowieka.

 

Wiem, wiem. chlupie jak naciskam od dołu. Póki co nie było czasu na ponowne rozbieranie i wycieranie.

Grzyb był na zdjęciach kolegi r19 jak pamiętam. U mnie na dnie trochę rdzy i odbarwienia od stojącej wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba nie pisałem.

 

Pomieszczenie to kotłownia - nieogrzewana, ale też nie izolowana od domu. Przylega do pokoju i łazienki. temperaturę zmierzę i podam w tym poście.

 

16 stopni temperatura pomieszczenia z rekuperatorem. W domu 24,2, na zewnątrz -1,0.

 

 

Piotri: naciskasz od dołu???/ o co biega?

Edytowane przez Szklara
Podanie temperatury
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie dwa lata przerwy od tych kłopotów z Excellentem. Ciekło parę razy dwa lata temu, gdy było bardzo mokro na dworze i ok,. 0oC, nic z nim nie robiłem. Jeśli napisałem o "spokoju", to pewnie zaraz w ramach nagrody dostanę od reku kłopot. Excellenta używam od 6 (a może już nawet 7 :o) lat.

Te zdjęcia wyżej, dużo mówią o jakości materiałów i wykonania tych reku i nie tylko tych, inne firmy borykają się z takimi samymi problemami. Co jest żadną pociechą. Nastał XXI wiek i zaczęło się wszystko psuć szybko, ma wytrzymać gwarancję z górką, a później śmietnik i kupno nowego, ma być ruch w interesie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A więc wody nie przybywa i przestaje chlupać.

Poniżej zdjęcia.

Wydaje mi się że jedyna droga którędy woda może się dostawać to skraplając się i ściekając z wymiennika wpada szparami między styropian. Z tamtąd przedostaje się dalej "podciągając", lub przez podciśnienie. Jak rozbierałem ostatni raz w kąciku było mokro ( na zielono).

 

Po złożeniu reku zakleiłem to taśmą izolacyjną( pytanie na ile klej wytrzyma, albo czy da się ją potem odkleić)

Dodatkowo nakleiłem taśmę na szynę wymiennika, taśma sama się ładnie wygięła co utworzyło okapnik i woda zamiast ściekać po ściankach powinna wpadać bezpośrednio do rynienki gdzie jest syfon.

 

Tyle teorii, na razie wydaje się, że pomogło, ale być może warunki na zewnątrz się zmieniły i wody w powietrzu mniej. Będę obserwował.

rek1.jpg

rek2.jpg

rek3.jpg

rek4.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...