Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Cieknący Brink Renovent Excellent 300


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 255
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zamontowałem drugi syfon, ten podstawowy wymieniłem na kulowy.

Po dwóch godzinach sucho w środku, bo pogoda nie sprzyja testom.

Zobaczę jak sytuacja będzie wyglądała jutro.

Wygląda na to, że mam przytkaną kratę na czerpni, nie mogę ustawić 200 m3/h bo wentylator nie daje rady, wkręca się na wysokie obroty, a ciśnienie mocno rośnie. Przy 100 m3 jest ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki syfon zamontować?

Wydaje mi się, że taki zwykły nie oprze się ssaniu jakie jest przy 450m3, przy takiej wydajności korek który mam jest mocno zasysany - sam się trzyma.

 

Możecie pokazać jakie syfon (kulowe) dają radę?

 

Ja jeszcze nie wiem czy da rade. Kupilem syfon na znanym portalu niby aukcyjnym po wpisaniu frazy "syfon brink" :)

 

Kiedy trzeba wentylowac 450 m3/h?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety, po zamontowaniu drugiego syfonu rekuperator znowu zalany.

Kolejny raz rozebrałem, wysuszyłem i obkleiłem taśmą jak Piotr.

Jak go znowu zaleje to go wystawię pod śmietnik :(

Zauważyłem, że namoknięta jest gąbka na tylnej cześci obudowy, naciskając z góry na doł, dołem wypływała woda. Miejscami taśma wchodzi na tą tylną część, tam gdzie było mokro, raczej już jej nie odkleję, bo odejdzie razem z tą delikatną czarną folią (?).

Zastanawiam się nad wymianą tej gąbki... tylko co i gdzie kupić... W zamierzeniu gąbka ta ma chyba uszczelniać połączenia ze styropianem, ale i tak już jest mocno pougniatana w miejscach styku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety, po zamontowaniu drugiego syfonu rekuperator znowu zalany.

Kolejny raz rozebrałem, wysuszyłem i obkleiłem taśmą jak Piotr.

Jak go znowu zaleje to go wystawię pod śmietnik :(

Zauważyłem, że namoknięta jest gąbka na tylnej cześci obudowy, naciskając z góry na doł, dołem wypływała woda. Miejscami taśma wchodzi na tą tylną część, tam gdzie było mokro, raczej już jej nie odkleję, bo odejdzie razem z tą delikatną czarną folią (?).

Zastanawiam się nad wymianą tej gąbki... tylko co i gdzie kupić... W zamierzeniu gąbka ta ma chyba uszczelniać połączenia ze styropianem, ale i tak już jest mocno pougniatana w miejscach styku.

 

 

U mnie całkowicie uspokoiło się po dodaniu drugiego syfonu, no ale w środku nie stwierdzono żadnych gąbek(!). Taki materiał w środowisku z tak skrajnymi warunkami i w miejscu wykraplania się wody? Twój producent się nie popisał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie całkowicie uspokoiło się po dodaniu drugiego syfonu, no ale w środku nie stwierdzono żadnych gąbek(!). Taki materiał w środowisku z tak skrajnymi warunkami i w miejscu wykraplania się wody? Twój producent się nie popisał.

 

To już dobrze wiem... rekuperator klejony taśmą, żeby nie przeciekał :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SIemka

Tak się składa, że jestem posiadaczem brink renovent excellent 400. Reku zaczeło cieknąć w tym roku ponieważ w kotłowni w której sie znajduje wyłączyłem ogrzewanie.

U mnie lało się jakieś 0,5l wody na godzinę przy aktualnej pogodzie, także mogłem na bieżaco sprawdzać czy modyfikacje dają radę, i teraz:

klejenie nic nie daje, nadal się leje reku z tym, że po wysuszeniu potrzeba było 1dnia aby problem powróćił, a nie jak przy poprzednich metodach (drugi syfon itp- pół godziny).

No więc powodem dla którego się leje z tego ustrojstwa jest podciąganie wody. Woda spływając z wymiennika, spływa po czarnym uchwycie i następnie po styropianie wchodzi w głąb i spływa na szczelinę pomiędzy styro. Stąd następuje podciąganie wody na przód reku i dalej w dół. Jak zassie kilkanaście militrów to później już leje się ciurkiem bo powstaje system naczyń połączonych.

Ja problem rozwiązałęm przy pomocy:

- taśma dwustronna samoklejąca

- nożyczki

- oprawa na dokumenty z przodem z folii przezroczystej (musi być twarda folia, taka która po ugięciu się nie odkształca z powrotem).

 

Wyciąłem dwa paski (około 3-4cm szerokości).

Paski zgiąłem wzdłuż (w połowie szerokości).

Następnie paski zawinąłem na rogach i zagiąłem do środka - tak aby po sklejeniu, końce pasków nie dotykały czarnej gąbki w obudowy reku.

nasßepnie paski podkleiłem pod czarną prowadnicę od wymiennika.

Ważne jest aby łączenie pasków porządnie skleić aby nie dochodziło do podciagania wody.

 

Od tej pory mam święty spokój, system działa już 3 dni nic się nie leje- wcześniej lało się bez przerwy.

 

Dodatkowo, przy skręcaniu obudowy,śruby należy przykręcić do końca, a nie do momentu kiedy czuć opór gąbki.

 

Poniżej zdjecie tuż po modyfikacji:

brink.jpg

 

 

Wadą tego rozwiązania może być to, że przy większych prędkościach reku i dużej ilości skroplin może dochodzić do wyciągania większej ilości kropel przez silnik.

Ja używam głównie biegu 1 i 2 więc dla mnie to żaden problem.

 

A poniżej jeszcze zdjęcia z dwoma wariantami do których u mnie dochodziło.

Po dociśnięciu styro do podstawy ładnie widać było kropelki wychodzące ze szczelin.

Na zdjeciach jest już zamontowana folia, krople widać bo zdjęcia były robione zaraz po montażu.

20181224_095700.jpg

 

20181224_095726.jpg

 

Folię wyciąłem z takiej okładki:

20181226_221758.jpg

Edytowane przez pgrad
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Były pajęczyny i grzyb. Zmyłem wszystko cifem z wodą. Silnik tak samo rozebrałem i szmatką wyczyściłem dokładnie, uważając aby nic w uzwojenia nie poszło.

Wcześniej sobie wszystko opisałem i porobiłem zdjęcia. Plastiki i styro wrzuciłem do wanny i umyłem.

Wymiennika nie należy natomiast myć cifem bo później te granulki się w nim zatrzymują. Ostatecznie potraktowałem go myjką ciśnieniową, szczotką, płynem do mycia, itp.

Oczywiście obudowa podrdzewiała od stojącej wody...

 

Zapomniałem dodać o syfonie kulowym- to jest ściema. Ja mam zwykły syfon zamontowany ~1.5m od reku wiec nie ma mowy o "wychalpywaniu" wody, a i tak się lało.

 

Jedyne rozwiązanie to niedopuścić do podciągania wody, czyli musi ona spływać z wymiennika bezpośrednio do wanienki.

 

Żadne klejenie taśmą elementów ze styropianu nic nie da.

 

Wyciąganie kropel przez silnik można zlikwidować montując rynienkę zamiast tej folii którą przykleiłem i zrobić zejscie wody w odległości kilku cm od końca reku - tak aby woda spływała do wanienki w jednym miejscu,

Edytowane przez pgrad
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem u siebie, że problemem jest też nieszczelnosć przedniej pokrywy. Od dolnej częsci wymiennika woda ścieka po czarnej folii, wsiąka w gąbkę i rozlewa się po dolnej części obudowy.

Na ten moment wymieniam tą szajsowatą, ugniecioną gąbkę. Kupiłem matę kauczukową z klejem. Niby mata ma nie nasiąkać wodą, ale chyba podkleję ją jeszcze taką czarną folią.

Myślę, że dobrze by było dołożyć też 2 dodatkowe śruby, które lepiej by dociskały pokrywę, ale czy to się uda to nie wiem.

 

Odnośnie rynienki z odpływem to bardzo dobry pomysł, trzeba coś podumać...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...