Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

szalejące grzejniki , czy wołać egzorcyste ?


blucha

Recommended Posts

instalacja w domku jednorodzinnym , piętrowym , piec na paliwo stałe , w instalacji pompka na zasilaniu , zawór 4-drogowy , zawór z,,kulką,, i zaworek taki pod kątem z sitkiem do czyszczenia , sorki za opis laika :)

instalacja działała [przez 4 lata , dwa miesiace temu został wymieniony piec , na identyczny jak poprzedni , po wymianie z instalacją zaczęły dziać się cuda , tzn grzejnik w danym momencie sprawdzania jest gorący po pół godzinie zimny jak lód , nic w tym czasie nie było robione z instalacją ani z piecem , czaasmi nie grzeje dwa , trzy dni ( ten jeden grzejnik ) żeby po kilku dniach zaczął grzać . żaden z grzejników nie jest gorący do samego dołu , wszyscy fachowcy są zgodni co do jednego nie ma odpowiedniego powrotu , ale zaden nie umie znależć przyczyny , słabego powrotu ani ,,szalejących,, z grzaniem grzejników , acha grzejniki są aluminiowe , a instalacja miedziana , najmocniej grzeją dwa grzejniki najbliższe na nitkach , bo instalacja po wyjściu z kotłowni jest rozdzielona tak jakby na dwie nitki , co zostało zrobione - zmieniona pompka , bo podejżenie padło ze stara uszkodzona , odpowietrzona cała instalacja , na piecu , na pompie , na zaworach odpowietrzajacych wpiętych w instalacji w newralgicznych punktach , sitko przy skośnym zaworze wyczyszczone , grzejniki odpowietrzone ( nawet przelewowo ) głowice termostatyczne pościagane bo było też podejżenie że one coś mieszają . objawem jednym z kilku jest np głośna praca pompki jak na kotle jest ponad 60 % , jak przerzuca chłodną wodę to pracuje cicho ( pompka podobno dobrej firmy , z Leszna ) wszyscy fachowcy w liczbie 3 którzy próbowali coś ,,wymyślić,, twierdzą ze instalacja zrobiona dobrze , każdy polata po chacie , poduma w kotłowni i rozkłada ręce , a ja marznę :( ostatni nawet zasugerował zawołanie egzorcysty, haha , jak sam zobaczył że grzejnik był zimny a za pól godziny sam z siebie zaczął grzać ( bez założonej głowicy termo )

czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem ? może coś podpowiedzieć ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zacząłbym od sprawdzenia pompy czy się wirnik nie blokuje i od wyczyszczenia filtra tego przy pompie skośnego

sprawdzić ilość wody w instalacji

jak instalacja otwarta to może warto pomyśleć o odkamienieniu. sprawdzić zawór przy tym nie grzejącym kalafiorze- może na skutek zanieczyszczeń czasowo się przytyka, profilaktycznie odpowietrzyć i sprawdzić czy po tych czynnościach zacznie grzać

 

piszesz że zaczął kalafior grzać bez głowicy

jeśli dobrze rozumiem ona tam w normalnym stanie jest??

jeśli tak to może na skutek zanieczyszczeń o których pisałem powyżej przy nakręconej głowicy jest zbyt mały przepływ i dopiero wychłodzenie pomieszczenia i pełniejsze otwarcie głowicy puszcza nieco wody.

Edytowane przez timon120777
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po wymianie z instalacją zaczęły dziać się cuda , tzn grzejnik w danym momencie sprawdzania jest gorący po pół godzinie zimny jak lód , nic w tym czasie nie było robione z instalacją ani z piecem

Wyglada na to ze instalacja sie caly czas zapowietrza ,pozostaje odpowietrzanie reczne albo do kaloryfera zabudowac odpowietrznik automatyczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przykład był podany na jednym grzejniku , ale tak działo sie z kilkoma , za każdym razem był to inny :)

na szczęście zostało już ,,ogarnięte,, wszystkie grzeją aż miło . w efekcie koncowym okazało sie że instalacja była zapowietrzona , ale tak bardzo że walczyli z odpowietrzaniem przez 9 godzin :( niezliczoną ilość razy wszystkie odpowietrzniki były uruchamiane i woda dobijana , a i tak w pewnym momencie okazało sie że znów jest ,,bąbel,, i cała zabawa od nowa . w efekcie końcowym instalacja działa , za kilka dni przyjadą znów sprawdzić czy ponownie nie zapowietrzyła sie , podobno przez jakąś drobną nieszczelnosć moze zasysać , no ale jak juz wiemy z czym to mozemy walczyć :) uff ... dziękuje wszystkim za odpowiedzi i wszelkie sugestie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zalecałbym dodanie do instalacji inhibitora korozji - masz niekorzystny układ materiałów w instalacji miedź-aluminium, pod wpływem takiej kombinacji materiałów szybszej korozji (elektrochemicznej) mogą uleć grzejniki, co z gwarancją producenta? Słyszałem też opinię, choć tego osobiście nie potwierdzę, że taka sytuacja może też być przyczyną nadmiernego zapowietrzania się instalacji na skutek ulatniającego się w trakcie reakcji elektrochemicznej wodoru.

 

Czy wcześniej tez były takie problemy z zapowietrzaniem się instalacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...