Kmil_ 14.11.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 No grubo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) ja sie zastanawiam nad instalacja bufora/sprzegla mimo ze mam caly dom w podlogowce (180m2). pompa obiegowa w PC pracuje mi teraz na 7 biegu, przeplyw policzylaem sumryczne daje ok.1900 l/h ale nie zmniejszam na nizszy bieg bo mam petle gdzie przeplyw jest ok.1,2 l/min (ciezko dokladnie doczytac z rotametru). zastanawiam sie ze wzgledu na mozliwosc obnizenia biegu pompy w PC a takze na korzysci wynikajace z szybszego nagrzania zbiornika buforowego do temp. zadanej z krzywej. wszyscy pisza o kosztach a ja tez mysle o komforcie. troche wkurza mnie czas nagrzania temp. w podlogowce np. do 32 st. jezeli podlogowka startuje od 21-22 st. rozumiem ze przy malym buforku PC zagrzeje wode w zbiorniku i dopiero zacznie "puszczac" w obieg podlogowki ? dodam ze nie mam problemow z taktowaniem, pompa jak ruszy to pracuje plynnie jedynie deforsty "psuja" jej prace Edytowane 14 Listopada 2016 przez flisiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 ja sie zastanawiam nad instalacja bufora/sprzegla mimo ze mam caly dom w podlogowce (180m2). pompa obiegowa w PC pracuje mi teraz na 7 biegu, przeplyw policzylaem sumryczne daje ok.1900 l/h ale nie zmniejszam na nizszy bieg bo mam petle gdzie przeplyw jest ok.1,2 l/min (ciezko dokladnie doczytac z rotametru). zastanawiam sie ze wzgledu na mozliwosc obnizenia biegu pompy w PC a takze na korzysci wynikajace z szybszego nagrzania zbiornika buforowego do temp. zadanej z krzywej. wszyscy pisza o kosztach a ja tez mysle o komforcie. troche wkurza mnie czas nagrzania temp. w podlogowce np. do 32 st. jezeli podlogowka startuje od 21-22 st. rozumiem ze przy malym buforku PC zagrzeje wode w zbiorniku i dopiero zacznie "puszczac" w obieg podlogowki ? dodam ze nie mam problemow z taktowaniem, pompa jak ruszy to pracuje plynnie jedynie deforsty "psuja" jej prace Flisiu, z tym buforkiem , to raczej nie wiele wskurasz na czasie zagrzania podłogówki . Na czym możesz zyskać : -defrost (szybciej i mniej energii) -mniejszy bieg pompy w PC np 2 lub 3 , ale za to mocniejsza pompa wtórna (lub dwie mniejsze) -może wzrosnąć COP (chyba nie masz ciepłomierza i jeśli PC pracuje na najwyższym biegu , to nie wiadomo jaki jest przepływ-odczyty z rotametru są średnio wiarygodne) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Flisiu, z tym buforkiem , to raczej nie wiele wskurasz na czasie zagrzania podłogówki . Na czym możesz zyskać : -defrost (szybciej i mniej energii) -mniejszy bieg pompy w PC np 2 lub 3 , ale za to mocniejsza pompa wtórna (lub dwie mniejsze) -może wzrosnąć COP (chyba nie masz ciepłomierza i jeśli PC pracuje na najwyższym biegu , to nie wiadomo jaki jest przepływ-odczyty z rotametru są średnio wiarygodne) pzdr czemu uwazasz ze buforek nie pomoze w szybszym zagrzaniu ? nie jest tak ze on te 50l szybko zagrzeje z krzywej do jakiejs wartosci i zaczyna taka wartosc puszczac w obieg ? CWU szybko jest w stanie zagrzac do 50 st. chodzi o to ze powrot z podlogowki szybko wychlodzi ten buforek i pompa zmniejszy zasilanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 czemu uwazasz ze buforek nie pomoze w szybszym zagrzaniu ? nie jest tak ze on te 50l szybko zagrzeje z krzywej do jakiejs wartosci i zaczyna taka wartosc puszczac w obieg ? CWU szybko jest w stanie zagrzac do 50 st. chodzi o to ze powrot z podlogowki szybko wychlodzi ten buforek i pompa zmniejszy zasilanie ? Widzisz , te 50 ltr jak wpuścisz do systemu to błyskawicznie zostanie odebrane ciepło -u mnie na grzejnikach nawet to widać (a jak wiadomo , mają znacznie mniejszą bezwładność temperaturową od podłogówki).A CWU to raczej inna bajka-od wężownicy woda szybciej się zagrzeje , niż beton +ceramika w podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Wg mnie , aby spełnić Twój wymóg komfortu cieplnego (tj szybkie zagrzanie podłogówki) trzeba się upewnić co do przepływów (wtedy będziesz wiedział czy PC osiąga max moc) i pokombinować z termoregulatorem (zakładam ,że sterujesz jakimś Eurosterem czy czymś tam). Założyłem również ,że masz PC sprawną i o odpowiedniej mocy do domu. Bufor z PC to głównie sprzęgło hydrauliczne-a nie magazyn ciepła dla całego domu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.11.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Generalnie to do takiej właśnie pracy układu grzewczego się dąży, a Tobie się nie podoba;) W jakim celu chcesz szybko osiągnąć temp z krzywej? Jeżeli odczuwasz dyskomfort to po prostu grzej cały czas. Żaden bufor tu w niczym nie pomoże:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.11.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Kolego flisiu , zacznij od uzupełnienia stopki ,oraz podaj dane; - defrostu , ile defrostów w ciągu doby u Ciebie?- przestudiuj temat powyżej dokładnie,- z PC; wg.mnie jest analogicznie jak z jazdą autem; a/ najniższe zużycie paliwa masz przy prędkości tzw. optymalnej , b/ przy szybkiej, brawurowej jeździe, na 100 % masz dużo wyższe zużycie paliwa, ale czy zajedziesz szybciej ?? - Na dystansie 120 km Kraków -Debica ; to ok; 2 - 3 - 5 minut szybciej , Edytowane 14 Listopada 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Generalnie to do takiej właśnie pracy układu grzewczego się dąży, a Tobie się nie podoba;) W jakim celu chcesz szybko osiągnąć temp z krzywej? Jeżeli odczuwasz dyskomfort to po prostu grzej cały czas. Żaden bufor tu w niczym nie pomoże:no: hehe no chyba szukam problemu tak powaznie to denerwuje mnie sytuacja ze pompa za nim osiagnie zadana temp. pracuje np. z temp zasilania 28 st. przez godzine-dwie, wydaje mi sie jakby miala 2-3 stopnie wiecej to szybciej by zagrzala dom i tyle, termostat by zatrzymal pompe i wiecej kasy w kieszeni tak teraz specjalnie wymuszam w dwugodzinnym okienku w ciagu dnia grzanie aby podbic troche temp w ukladzie, zeby pompa o 21 nie startowala z niskim zasilaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.11.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 hehe no chyba szukam problemu tak powaznie to denerwuje mnie sytuacja ze pompa za nim osiagnie zadana temp. pracuje np. z temp zasilania 28 st. przez godzine-dwie, wydaje mi sie jakby miala 2-3 stopnie wiecej to szybciej by zagrzala dom i tyle, termostat by zatrzymal pompe i wiecej kasy w kieszeni tak teraz specjalnie wymuszam w dwugodzinnym okienku w ciagu dnia grzanie aby podbic troche temp w ukladzie, zeby pompa o 21 nie startowala z niskim zasilaniem. Oszczędności biorą się stąd, by ogrzać dom przy jak najniższej temp podłogówki. Jeżeli temp w domu jest OK to dlaczego chcesz żeby podłoga szybciej się nagrzewała? Przecież przy takich temp podłogówki i tak jej "ciepło" będzie słabo odczuwalne, tzn podłoga ciepła nie będzie. Z tego co piszesz to masz poprawnie działający układ, który próbujesz zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 No moze troche kombinuje dlatego tez pisalem ze sie zastanawiam a nie robie na pewno defrosty mam w zaleznosci od temp. zewn i wilgotnosci, ale tez zdarza sie szczegolnie na poczatlu grzania po przerwie ze co 38 minut. dlugosc to ok.10-15 min. ale nigdy nie mierzylem tego dokladnie. ps. dodalem stopke, zeszly sezon byl moim pierwszym i troche kombinowalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.11.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. U mnie 30C jest praktycznie od razu ile dokładnie to nie powiem bo tego nie śledzę. Max myślę do godziny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 15.11.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 U mnie 30C jest praktycznie od razu ile dokładnie to nie powiem bo tego nie śledzę. Max myślę do godziny... ale masz 30 st. na zasilaniu bez bufora czy z buforem ? jak bez bufora to jaka masz krzywa ? z jakiej temp. na zasilaniu startujesz jak pompa zaczyna grzac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.11.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 ale masz 30 st. na zasilaniu bez bufora czy z buforem ? jak bez bufora to jaka masz krzywa ? z jakiej temp. na zasilaniu startujesz jak pompa zaczyna grzac ? Z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 15.11.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 no wlasnie o tym myslalem zeby dodac buforek zeby szybciej podac 30 st. na podlogowke. nie oczekuje ze podloga bedzie niewiadomo jak ciepla tylko o szybsze podanie wyzszej temp. w podlogowke. ale jak dowiedzialem sie jaki jest koszt dodania to zrezygnowalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.11.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 no wlasnie o tym myslalem zeby dodac buforek zeby szybciej podac 30 st. na podlogowke. nie oczekuje ze podloga bedzie niewiadomo jak ciepla tylko o szybsze podanie wyzszej temp. w podlogowke. ale jak dowiedzialem sie jaki jest koszt dodania to zrezygnowalem No cudów nie ma bufor, pompka, sterownik i się robi koło 2 tyś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7224931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Kolego byggmol - ja nie decyduje czy Twój post ma tu być czy nie , ale nikt go tu nie znajdzie, bo temat główny POSTU jest inny .Proszę , załóż nowy temat , lub poszukaj temat zbliżony http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7229387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.11.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 O czyżby klient oszust wyłudził usługę i nie zaplacił Dobrze, że to "grosze" w tym przypadku... Jakoś to przeżyłem, na chleb i bez tego mi wystarczy. Niech się inwestor cieszy, na zdrowie! Ja się dziwię tylko, że dla tych groszy ludzie tak cwaniakują, ja bym się wstydził z tym tematem publicznie wychodzić TYM BARDZIEJ, że to ja zwróciłem uwagę nieświadomemu inwestorowi o bezsensie tego sprzęgła, CO ZA PARADOKS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7229530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 30.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Witam,właśnie wyłapałem 1 defrost na grzaniu CWUopis:przy temp powrotu 43, poszło na wymiennik - charakterystyczne syczenie.Pompa obiegowa została na 3 predkości , czas nie przekroczył 3 min , zanim odpaliłem papierosa i podbiegłem:) do wymiennika ruszyły wiatraki- troche pary i koniec.TZ - 2st.temp grzania 43czas 2,5 - 3 min.Dodam ze moje defrosty na CO trwaja czasem po 14-15 min(tryp awaryjny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206732-pompa-ciepla-i-zwrotnica-sprzeglo-hydrauliczne/page/2/#findComment-7235749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania