Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Powrót dolnego źródła -10 C - jak rozwiązać problem


JacekKa

Recommended Posts

Cześć,

Użytkuję pompę z poziomym kolektorem drugi sezon. Nastała oto taka sytuacja, w której mam notorycznie alarm niskiego cisnienia a tem. na powrocie DZ wynosi -10C. Domyślam się, że przymarzł parownik... ale dlaczego i jak to odkręcić. Wymusiłem pracę dolnego obiegu ale temperatura wzrasta do -8 i znowu spada do -10C. Co teraz?

 

Problemy rozpoczęły się jak pomajstrowałem z dwutaryfowym działaniem pompy. Czynności, które wykonałem:

1. poprzykręcałem cześć zaworów podłogówki (nieużywane pomieszczenia) - to już odwróciłem

2. Ustawiłem harmonogram blokowania sprężarki (całkowite wyłączenie) poza tanią taryfą

3. Dodałem w taniej taryfie +10 vs standardowa krzywa grzania nad ranem i w południe

 

Wydaje mi się, że problematyczne są tu pkt.2 i 3. - całkowite odcięcie sprężarki i intensywna praca w krótkim czasie.

Jakieś pomysły jak to odkręcić? (poziom glikolu stabilny, nie wydaje się aby kolektor był zapowietrzony)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Póki co wyłączyłem sprężarkę (gdyby alarm ustał, żeby się nie włączyła) i wymusiłem obieg DZ - to chyba to samo co wyłączenie. Zastanawiam się nad przejściem w trybie awaryjnym działa tylko grzałka, robi się nieco zimno a sytuacja od wczoraj bez zmian :(. Obudowy nie ruszam, sam bo się na tym nie znam ;(

Filtr - nie jestem pewien czy to to o czym myślę - takie kolanko do wlocie do pompy z DZ tak ? Rozumiem, ze odkręcając wyleci trochę glikolu (oczywiście zawory pozamykam). Temp. ostatnia jakie pamiętam to z 7/ 2 ale głowy nie dam uciąć - były takie, ze nie wzbudzały podejrzeń. Aktualnie an wejściu mam 6.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy wyłączonej sprężarce i włączonej pompie glikolu temperatury muszą być takie same (z niewielką różnicą błędu pomiaru), to będzie oznaczało że jest już przepływ. Rozmrażanie może potrwać wiele godzin bo parownik przeważnie izolowany.

Jeżeli delta dolnego źródła jest w miarę stała a obie temperatury we/wy systematycznie spadają to świadczy o słabym źródle, mocno prawdopodobne że nie pracują wszystkie odcinki.

Jeżeli temp. rozjeżdżają się to spada przepływ (zapycha się filtr na przykład). Jak masz usytuowany filtr? Może załącz zdjęcia.

W ogóle to jakiej długości dolne i ile odcinków z jakiej rury? Gdzie rozdzielacz, jakie ciśnienie? Jaka moc pompy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Temp. wyjścia około -9C, wejście +1C

Po jakim czasie pracy sprężarki?

Z jakim wyprzedzeniem (przed sprężarką) załączają się obiegówki?

Uruchom tylko obiegówkę DZ na kilkanaście minut i podaj temperatury DZ.

Jakie minimalne temperatury DZ miałeś w minionym sezonie?

Znasz temperaturę zamarzania glikolu w Twoim DZ?

Masz znaczny spadek przepływu, obiegówka DZ pracuje cały czas na najwyższym biegu?

Trzeba się upewnić, czy wszystkie sekcje pracują.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy wyłączonej sprężarce i włączonej pompie glikolu temperatury muszą być takie same (z niewielką różnicą błędu pomiaru), to będzie oznaczało że jest już przepływ. Rozmrażanie może potrwać wiele godzin bo parownik przeważnie izolowany.

Jeżeli delta dolnego źródła jest w miarę stała a obie temperatury we/wy systematycznie spadają to świadczy o słabym źródle, mocno prawdopodobne że nie pracują wszystkie odcinki.

Jeżeli temp. rozjeżdżają się to spada przepływ (zapycha się filtr na przykład). Jak masz usytuowany filtr? Może załącz zdjęcia.

W ogóle to jakiej długości dolne i ile odcinków z jakiej rury? Gdzie rozdzielacz, jakie ciśnienie? Jaka moc pompy?

 

Jest już lepiej -5c / 5c. Pompa 10kw, 400 mb fi40 w 2 petlach wchodzą bezpośrednio do garażu tam do pompy. Ciśnienia nie znam, wiem jak sprawdzić :(

Zobaczymy rano, filtr na wejściu zaraz za pompą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest już lepiej -5c / 5c. Pompa 10kw, 400 mb fi40 w 2 petlach wchodzą bezpośrednio do garażu tam do pompy. Ciśnienia nie znam, wiem jak sprawdzić :(

Miałeś deltę 5*C (i to przy wyższych temperaturach DZ), a teraz masz 10*C. Trzeba szukać przyczyny spadku przepływu.

Ciśnieniomierz powinien być gdzieś podłączony do DZ wraz z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po jakim czasie sprężarki nie wiem, bo stan zastany alarmowy - godzina alarmu właściwie ta sama z włączeniem sprężatki. Obiegówki mają - 25 sekund, ale teraz włączyłem na ciągłą pracę. Obiegówka kręci się jakiś czas i jest -5/+5.

W minionym pewnie gdzieś do -4 chyba.

Gligol do -15 i to na bank bo to gotowa mieszanka była fabryczna. Obiegówka ma 78% szybkości.

 

Jak się upewnić czy te sekcje pracują?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ?

Witam

Już gdzieś widziałem takie instalacje 2x200mb fi 40 i nie pracowało to dobrze.

Czy ta instalacja jest nowa czy może była modernizowana a został stary kolektor?

Ciśnienie w DZ zrób na przynajmniej 1 bar.Jeśli możesz to zamknij jedną sekcję i włącz obiegówkę na najwyższy bieg.Po godzinie zamień obiegi i tak samo jak przy pierwszym niech obiegówka popracuje.

Jaką masz pompkę DZ ?Masz odpowietrzniki na instalacji DZ?

Trochę mi to pachnie błędem czujnika DZ.

Kup dwa termometry takie

http://allegro.pl/termometr-lcd-z-sonda-i5743261842.html

 

Podepnij na rurę zasilającą i powrotną oraz zaizoluj to czymś od temperatury pomieszczenia garażu.

Wysłałem wiadomość na priva.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ?

Jeśli już podajesz to obydwie temperatury DZ i po jakim czasie od startu sprężarki zmierzone.

Jeśli DZ nie jest dziurawe, to 25l na dolewkę (o ile będzie potrzebna) wystarczy.

Jeśli faktycznie nie ma ciśnieniomierza to proponuję go założyć.

Ciśnienie w DZ - wystarczy w przedziale od 1 do 1,5 bar.

Samą obecność przepływu w poszczególnych sekcjach można stwierdzić np. na słuch: zamykając powoli zawór na sekcji. W końcowej fazie zamykania zaworu powinieneś usłyszeć charakterystyczny szum.

Na razie nie załączaj sprężarki, a jeśli już, to bacznie obserwuj temperaturę glikolu opuszczającego parownik.

Czekam na odczyt z termometrów przy pracy samej obiegówki (na poszczególnych sekcjach).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...