Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Vaillant - problem z ogrzewaniem domu


gain

Recommended Posts

Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny: Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5, kupiony w sierpniu 2015,

sterownik calorMATIC 470/4,

zasobnik wody Galmet SGW(l)p poziomy 120 litrów

Do instalacji podłączony jest też piec węglowy, ostatnio nie używany.

 

Podczas ogrzewania samej wody użytkowej wszystko jest ok, natomiast jeżeli chce ogrzewać wode oraz dom dzieją się coś dziwnego.

Piec ogrzewa dom i jeżeli wykryje spadek temperatury w zasobniku to przełącza się i w instalacji piec-zasobnik płynie woda o temp. ok. 75 st. dopóki nie zagrzeje wody w zasodniku do 45st. Później wraca do ogrzewania domu. Ale po 2 dniach takiej pracy czasmi nawet po 1 dniu, dzieje się tak, że piec potrzebuje ogrzać wode w zasobniku więc na sterowniku widac tryb pracy - C.W.U, a zawór w piecu nie przestawia się na zasobnik tylko woda o temperaturze 75st. płynie na grzejniki. Trzeba wtedy wyłączyć piec, po ponownym włączeniu zawór, który jest w piecu przestawia sie na zasobnik i zaczyna grzać zasobnik.

Po pierwszych takich wydarzeniach zauważyliśmy, że w instalacji na odcinku piec-zasobnik było powietrze, ten układ został odpowietrzony i po jakimś czasie kiedy sytuacja z nieprzestawionym zaworem sie powtórzyła, po ponownym wyłączeniu i włączeniu pieca w zasobniku znowu słychać było powietrze.

1 serwisant: trzeba wyrzucić piec węglowy z instalacji

2 serwisant: trzeba wymienić zasobnik na pionowy, który kosztuje 1200 zł

3 serwisant: powiedział, że zapyta innego serwisanta :)

 

Myślałem, że to wszystko przez ten zawór, zacina się, ale serwisant nr 2 powiedział, że skoro po wyłączeniu i włączeniu piec steruje tym zaworem, przestawia go tak jak powinien czyli na zasobnik tzn. że jest dobry nie można tego zareklamować

Kiedy coś takiego ostatnio się wydarzyło to w domu zrobiło się bardzo ciepło, na sterowniku pisało, że jest w domu 27 st. i od godz. 7:00 do 16:00 kocioł wziął 10 m. gazu.

Filtr na powrocie sprawdzony - był czysty.

 

O co chodzi? Czy faktycznie na tym zasobniku galmet poziomym nie będzie to działać i dlatego w nim zbiera się to powietrze w układzie,

Skąd to powietrze się w nim bierze? na rurkach do zasobnika są założone odpowietrzniki automaty ale nie odpowietrzają tego układu.

 

Ktoś ma jakiś pomysł?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
uszkodzony zawór 3 drogowy lub jego sterowanie (płytka lub kabel pomiędzy płytką a zaworem) to najczęściej występująca usterka w kotłach.

 

Po różnych poprawkach (założony odpowietrznik, zawór zwrotny, później usunięty zawór zwrotny, bo było jeszcze gorzej, rozebrany i przeczyszczony zawór 3drożny w kotle, a na końcu kupiony nowy zasobnik Vaillant VIH R 120) okazało się, że uszkodzona była płyta w kotle Vaillant. Podobno zdarza się to bardzo rzadko, ale jednak.

Fachman19 - rozwiązał zagadkę. Szkoda, że wszyscy wkluczali to uszkodzenie kotła na dzień dobry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Chce uaktualnic swoje pytanie , emocje wziely góre , opiszę jeszcze raz sytuacje . Zaistalowaliśmy ogrzewanie gazowe piec kondensacyjny eco Tec plus 7-26 KW VAILLANT , Iinstalator autoryzowany odebrał montaz kotła i instalacji , piec połączony z solarami - grzanie wody , oraz możliwość grzania wody z co. W okresie zimowym kocioł włączyliśmy na ogrzewanie co i wody , kociol pracował , grzejniki czasem b. gorące mimo nastawienia temperatury 40 st. , woda 45st. Przez okres grzewczy nastapił duży pobór gazu. Po okresie grzewczum - jesienia chcieliśmy dogrzewac samą wodę piecem i okazało sie że piec grzeje (funkcja z parasolka) także grzejniki mimo wyłączenia co ito do dużej temperatury (zbytecznie bo temperatura za oknem jeszcze wysoka) . Zgłosiłam problem przy przeglądzie gwarancyjnym ,ale po sprawdzeniu kotła wszystko z nim w porzadku. W tym sezonie ponownie właczylismy ogrzewanie co i okazuje się że część grzejników nie grzeje (odpowietrzone) lub lekko nagrzewa mimo zadania większej temperatuty na kotle , potem kocioł wyłancza sie ,grzejniki stygną , duży palnik włacza sie gdy nie ma nagrzanej wody , potem tylko mały palnik a grzejniki na zmiane to zimne ( część) to lekko ciepłe. Znowu wzywany serwisant - twierdzi że to nie wina kotła tylko instalacji hydraulicznej , hydraulik mówi że to wina kotła (hydraulik nie odpowiada na telefony mimo że zna problem ) . Pieniądze wyrzucone w błoto , nie wiem co robić i co jest przyczyna takiego stanu , przeciez mam prawo się nie znać , ktos odebral te prace przy pierwszym uruchomieniu powinien wszystko sprawdzic . Prosze o pomoc i jakies podpowiedzi co zrobić
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W okresie zimowym kocioł włączyliśmy na ogrzewanie co i wody , kociol pracował , grzejniki czasem b. gorące mimo nastawienia temperatury 40 st.

 

To jest piec 1-funkcyjny ?

Po pierwsze czy dobrze ustawiona jest krzywa grzewcza ?

Może jest za duża i piec szybko osiąga zadaną temperaturę w pomieszczeniach i później się wyłącza. Grzejniki powinny być ciepłe przez cały czas, nie tylko chwilowo gorące, a później zimne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...