Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Przecież kocioł De Dietrich MCA ma możliwość sterowania obiegiem podłogowym z kotła, chyba że jest nie podłączony.

 

Czy to oznacza że spodziewałbyś się większej kontroli pompy z kotła?

 

Podłogówka jest podłączona pod ten piec ale nie do końca rozumiem czym chciałbyś sterować z pieca?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-6998380
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się że jedyny sposób w jaki mogę kontrolować pompę to przez ustawianie minimalnej i maksymalnej prędkości pompy. Zwiększyłem minimalną prędkość z 20% do 40%. Zobaczymy czy to coś zmieni.

 

Ja bym ustawić na 100% i wtedy sprawdzał, dopóki masz otwarte siłowniki, to nic złego się nie stanie.

Druga sprawa, te ręczne odpowietrzniki zmieniłbym na automatyczne - unikniesz ew. problemów z zapowietrzoną podłogówką.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-6998625
Udostępnij na innych stronach

Ustawieniami parametrów podłogówki.

 

Ale jakich parametrów? Przeglądam Instrukcję Obsługi i Instrukcję Instalowania i Konserwacji tego kotła i właściwie nic związanego z ogrzewaniem podłogowym tam nie widzę. Jakich opcji mam szukać?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-6998664
Udostępnij na innych stronach

Przeglądając forum wydaje mi się że masz zbyt małe przepływy, proponuję podnieść przepływy o jeden obrót na rotametrze zawsze można wrócić do poprzednich nastaw. Jeżeli faktycznie nie masz oddzielnego sterowania podłogówki z kotła to proponuję wrócić do poprzedniej nastawy 45C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-6998679
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie ma czegoś takiego jak oddzielne sterowanie podłogówki , nie widziałem czegoś takiego na forum .

Sprawdź to odpowietrzenie , system masz bardzo prosty i to jest plus . Szczerze mówiąc te elektro zawory nie bedą ci potrzebne no ale tak to jest , ja tez mam sterowanie które jest off bo nie potrzeba .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-6998707
Udostępnij na innych stronach

U mnie działa tylko obieg A. Mam tylko podłogówkę więc mam tylko jeden obieg.

 

Jestem po rozmowie z hydraulikiem i oto jego odpowiedzi na pytania które zostały tu postawione:

- "Zaworek" był przeczyszczony po zrobieniu instalacji kilka miesięcy temu więc powinien być czysty

- W piecu jest automatyczny odpowietrzacz i dodatkowo na każdym rozdzielaczu (widoczne na zdjęciu jako biały plastik na prawo od rotametrów). Instalacja była odpowietrzona kilka miesięcy temu

 

Projektant instalacji przyjechał, obejrzał i stwierdził że nie ma przepływu. Jako eksperyment wymusił ciągła pracę pompy przez podniesienie minimalnej prędkości pompy do 90%. Wydaje się że jest lepiej no ale w tej chwili nie ma mrozów więc nie jestem pewien na 100%.

 

Według projektanta przyczyną tego całego problemu jest wadliwie wykonana instalacja. Projekt zakładał podłączenie list KLO6 to pieca w celu sterowania pompą. Hydraulik przyznał że nie została to wykonane bo "tak się nie da"

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-7001092
Udostępnij na innych stronach

Wzywaj hydraulika, odpowietrzanie zaworkami to się zejdzie trochę,

u mnie hydraulik, podpial sie wielkim zbiornikiem z pompą i w 5 min

było odpowietrzone, delta 15 na zasilaniu i powrocie jest wrecz nie mozliwa

w ogole zasilanie 45 na podlogowke to przegiecie i przy normalnych przeplywach

mialbys saune w domu. Napisz jeszcze czy masz jeszcze drewno na podlodze?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-7001329
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie masz taki sam problem jak kolega cytuję

 

Cytat Napisał aktormgcin Zobacz post

a jak zwiększyć przepływ? zmniejszając wysokość podnoszenia? Kocioł mam ograniczony przez serwisanta na 15 kW. Przepływy na rozdzielaczach mam równo ustawione na ok 1 l/min (nie wiem czy taka jest skala, tak przypuszczam). Czy taki przepływ jest wystarczający?

 

Dzisiaj był majsterek i wreszcie poprawnie odpowietrzył mi podłogówkę Zrobiłem termowizję i wydaje mi się że ożyła i będę musiał teraz poobserwować czy to wszystko równo grzeje. Czy są jeszcze jakieś inne problemy zobaczymy dam Wam znać.

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-PODŁOGÓWKA-samemu-jak-uniknąć-błędów&p=7035783#post7035783

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-7001352
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...