msabaj 13.01.2016 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 dom masz duży, że trzeba ponad 2 km rury do podłogówki? jedna oferta 2300mb, a druga 2100mb. Dom z garażem to około 240m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 13.01.2016 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja mam wbudowany chyba 160 l . Wystarczy ,a le ja mam 2 natryski i 2 osoby. Ale jak planujesz wannę z bąbelkami to będzie mało. O wannie z bąbelkami nie myślę, ale będzie nas 4ka. W tej chwili mam 120 i jak dzieciaki chcą się wykąpać w wannie to niestety jest problem. na pewno zastanowię się czy wbudowany 180 czy osobno 300l (z tego co się dowiedziałem to przy PC koszt nagrzania wody będzie wyższy o 15pln/miesiąc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 ...Tak się składa że dzisiejszego dnia poproszono mnie o ocenę pewnej instalacji która kosztowała ponad 100 tysięcy złotych na "markowych" pompach z górnej półki (cenowej). W ciągu trzech lat było kilka przeróbek i wciąż nie dogrzewa domu. Poza tym owa markowa pompa kilka razy się zdążyła "posypać"... Cześć wihajster. Rzekniesz coś na temat błędów popełnionych przez instalatora? O tym, co się "posypało" w układzie chłodniczym również chętnie poczytam. Jakie warunki pracy stworzono tej PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 13.01.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Możesz jeszcze wziąć pod uwagę pompy IVT/Buderus. Mam Buderusa ze starym modelem sterownika i moim zdaniem to był dobry wybór. IVT miało to samo w środku co Buderus tylko nowszy sterownik i wyższą cenę. Podejrzewam, że znajdziesz w okolicy instalatora, który ma w ofercie te pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.01.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Cześć wihajster. Rzekniesz coś na temat błędów popełnionych przez instalatora? Standardowa sytuacja, duże opory hydrauliczne podłogówki > wysoka delta > częste wyłączenia sprężarki > skutek niewielki % czasu pracy w porównaniu do postoju. Wstawiony bufor(ek) 100-litrowy chyba później w akcie desperacji... Po kilku minutach pracy temperatura wyjścia z PC około 55*C przy 100% podłogówki... I to zrobił super polecany specjalista "VIP PARTNER". O tym, co się "posypało" w układzie chłodniczym również chętnie poczytam. Jakie warunki pracy stworzono tej PC? Kilka razy pompa obiegowa GZ (podobno się zacierały -tak mi przedstawiono). Chłodniczo pompa sprawna. Warunki pracy nieciekawe - jak wyżej. Obecnie wyłącza się bez powodu - jeszcze nie zdiagnozowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 14.01.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 OZC nie mam- ale firmy dostały ode mnie informacje jaki to dom oraz rzuty-na tej podstawie wyceniali moc PC. Ja rozumiem że każdy musi być zadowolony-wykonawca też musi utrzymać siebie i firmę, ale mi zależy na dobrej, sprawdzonej instalacji oraz oczywiście nie chciał bym przez moją niewiedzę być kolokwialnie mówiąc "oszukany" Wiesz, bez OZC można mocno wstępnie dobrać pompę, ale potem nie zdziw się jak od róźnych firm będziesz miał wahania siegajace nawet 2-3 kW mocy pompy. Tak jak ktoś już tu napisał - najpierw lepiej policz OZC potem szukaj wykonawcy albo znajdź takiego, który od razu policzy OZC. Co do sprawdzonej firmy to chyba pozostaje Ci kontakt z klientami danego wykonawcy. Ja np. daje nawet na starcie namiary na 2 - 3 klientów, by klient mógł się do nas przekonać. Z tych 3 marek ja najbardziej polecam Alpha InnoTec i Nibe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Czy przy wyborze jednej z tych trzech kierować się współczynnikiem cop?Nibe ma najmniejszy a ja się przyznaję że jakoś najbardziej mi pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Wiesz, bez OZC można mocno wstępnie dobrać pompę, ale potem nie zdziw się jak od róźnych firm będziesz miał wahania siegajace nawet 2-3 kW mocy pompy. Tak jak ktoś już tu napisał - najpierw lepiej policz OZC potem szukaj wykonawcy albo znajdź takiego, który od razu policzy OZC. Co do sprawdzonej firmy to chyba pozostaje Ci kontakt z klientami danego wykonawcy. Ja np. daje nawet na starcie namiary na 2 - 3 klientów, by klient mógł się do nas przekonać. Z tych 3 marek ja najbardziej polecam Alpha InnoTec i Nibe. odnośnie tego OZC: w projekcie jest napisane: "wskaźniki zapotrzebowania wynoszą:a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=56,0W/m2 b)w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=20,7W/m2 c)współczynnik SZE powierzchniowy 60,7kWh/m2 rok (przy założeniu wentylacji grawitacyjnej)- czy to już nam coś mówi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 14.01.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 sam piszesz że masz dość dużą działkę - pomyśl nie o odwiertach tylko o poziomym zawsze to parę tysięcy taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 14.01.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Czy przy wyborze jednej z tych trzech kierować się współczynnikiem cop?Nibe ma najmniejszy a ja się przyznaję że jakoś najbardziej mi pasuje Nibe to najsłabsza z tych pomp ale najbardziej rozreklamowana. Poza tym Nibe kupiło Alpha Innotec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.01.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 odnośnie tego OZC: w projekcie jest napisane: "wskaźniki zapotrzebowania wynoszą:a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=56,0W/m2 Wygląda realnie, choć w projektach gotowych te obliczenia są często zawyżone. Czy przy wyborze jednej z tych trzech kierować się współczynnikiem cop?Nibe ma najmniejszy a ja się przyznaję że jakoś najbardziej mi pasuje Przeczytaj dokładnie mój pierwszy wpis w tym wątku i wyciągnij jakieś wnioski. W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Nibe to najsłabsza z tych pomp ale najbardziej rozreklamowana. Poza tym Nibe kupiło Alpha Innotec Działka ma 2600m2, ale przynajmniej 2 oferentów stwierdziło że pionowe odwierty są lepsze (trwalsze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Przeczytaj dokładnie mój pierwszy wpis w tym wątku i wyciągnij jakieś wnioski. W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła. Masz rację. Wysyłam jeszcze 2-3 zapytania do innych firm z moich okolic. Jak dostanę to się nimi z Wami podzielę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.01.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Działka ma 2600m2, ale przynajmniej 2 oferentów stwierdziło że pionowe odwierty są lepsze (trwalsze) Ale bzdura totalna. Parametry w większości instalacji można uznać za lepsze, ale z wyższą trwałością odwiertów nieźle "pojechali". Lepsze są dla wykonawcy - $ Też wolę robić pionowe... Jak można taki kit ludziom wciskać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 14.01.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Działka ma 2600m2, ale przynajmniej 2 oferentów stwierdziło że pionowe odwierty są lepsze (trwalsze) trwalsze? może, choć wątpię droższe? oj to akurat na pewno chyba że trafisz na firmę która wyceni ci to tanio (tak jak ja ) a nawet jakby nie było trwalsze poziome łatwo wywalisz z działki i zrobisz ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 trwalsze? może, choć wątpię droższe? oj to akurat na pewno chyba że trafisz na firmę która wyceni ci to tanio (tak jak ja ) a nawet jakby nie było trwalsze poziome łatwo wywalisz z działki i zrobisz ponownie Jeżeli źle myślę to mnie skorygujcie " uparłem się na montażystów z Łódzkiego (te oferty które mam to około 50km od inwestycji) ze względu na szybką reakcję w razie problemów"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 14.01.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Odwierty pionowe nie są lepsze. Ja zresztą polecam często kolektor płaski w alternatywie, który można przewymiarować i wtedy mieć jeszcze wydajniejsze dolne źródło. Nie ma różnicy w trwałości pomiędzy tymi dwoma systemami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Odwierty pionowe nie są lepsze. Ja zresztą polecam często kolektor płaski w alternatywie, który można przewymiarować i wtedy mieć jeszcze wydajniejsze dolne źródło. Nie ma różnicy w trwałości pomiędzy tymi dwoma systemami. czy w tym wypadku tylko obszar działki ma znaczenie? na mojej działce to sam żwir i piasek- można śmiało żwirownię zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.01.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 No to słabo z poziomym. Teoretycznie można wymiennik zmieścić wszędzie, nawet w suchym piachu, odpowiednio go powiększając. Ale w takim przypadku dość mocno ograniczysz dyspozycyjną powierzchnię działki. Nawet gdyby była woda gruntowa na 1,5 - 2,0m to można wykonać wymiennik na stosunkowo niewielkim obszarze, ale wtedy nie wiadomo jak te warunki będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat. Miałem już problemy z podobną sytuacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 14.01.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 @msabajWiesz, mamy jedną instalację z k. płaskim z suchym piaskiem, ale jak napisał przedmówca kolektor został sporo przewymiarowany, do tego stworzyliśmy pewien system dodatkowo nawadniajacy kolektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.