Ciepło utajone jest energią wynikającą z przemiany fazowej .W tym wypadku pary w wodę.Zimne powietrze przejmuje energię z zaparowanego ,powodując skraplanie. Odzyskuje max. To co leci do kanalizy to ciepło zawarte w wodzie o jakiejś delcie i jest znikome.

Ręce opadają.

Ciepło konieczne do wystąpienia przemiany fazowej para-woda.

Zostało pobrane z powietrza wywiewanego.

Obniżyło swoją temperaturę, w wyniku kontaktu z przegrodą o temperaturze niższej niż punkt rosy.

Aby to ciepło trafiło do powietrza nawiewanego ma po drodze 3 procesy:

1. Wnikanie (powietrze-przegroda)

2. Przewodzenie (przegroda)

3. Konwekcja (przegroda-powietrze)

Siłą napędową transportu tego ciepła jest różnica temperatur.

 

Wilgoć na powierzchni wymiennika zwiększa ilość ciepła przekazanego w procesie wnikania.

I to koniec.

Dalej już nic się nie zmienia.

Przegroda pokryta wodą przewodzi tak samo jak nie pokryta wodą.

Konwekcja po stronie nawiewnej również nie ulega zmianie.

 

Dlatego sprawność TEMPERATUROWA wymiennika przeponowego w wyniku kondensacji wzrasta o KILKA procent.

Taki wymiennik, nigdy nie osiągnie 100% sprawności, bo woda która niesie ze sobą 4 razy więcej ciepła niż powietrze jest wyrzucana (wyrzutnią i kanalizacją)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ręce opadają.

Ciepło konieczne do wystąpienia przemiany fazowej para-woda.

Zostało pobrane z powietrza wywiewanego.

Obniżyło swoją temperaturę, w wyniku kontaktu z przegrodą o temperaturze niższej niż punkt rosy.

Aby to ciepło trafiło do powietrza nawiewanego ma po drodze 3 procesy:

1. Wnikanie (powietrze-przegroda)

2. Przewodzenie (przegroda)

3. Konwekcja (przegroda-powietrze)

Siłą napędową transportu tego ciepła jest różnica temperatur.

 

Wilgoć na powierzchni wymiennika zwiększa ilość ciepła przekazanego w procesie wnikania.

I to koniec.

Dalej już nic się nie zmienia.

Przegroda pokryta wodą przewodzi tak samo jak nie pokryta wodą.

Konwekcja po stronie nawiewnej również nie ulega zmianie.

 

Dlatego sprawność TEMPERATUROWA wymiennika przeponowego w wyniku kondensacji wzrasta o KILKA procent.

Taki wymiennik, nigdy nie osiągnie 100% sprawności, bo woda która niesie ze sobą 4 razy więcej ciepła niż powietrze jest wyrzucana (wyrzutnią i kanalizacją)

 

Mylisz pojęcia.Wymiennik nigdy nie osiągnie 100% sprawności bo para ulatuje nie skondensowana a to co leci do kanalizacji jest resztkowe. Policz ciepło skraplania i ciepło cieczy w jakiejś delcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mylisz pojęcia.Wymiennik nigdy nie osiągnie 100% sprawności bo para ulatuje nie skondensowana a to co leci do kanalizacji jest resztkowe. Policz ciepło skraplania i ciepło cieczy w jakiejś delcie.

Przepraszam. Prościej już nie umiem,

Może tu: http://www.recair.com.pl/pl/recair_enthalpy-how-it-works.php

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

testował to ktoś w Polsce?

 

Tak: http://www.frapol.com.pl/produkt/64/Envia-Perio-EP-A1

Ale jak już mówiłem.

O wilgoć i ciepło w nim zawarte walczy się w systemach o dużych wydajnościach.

W rekuperatorze to raczej sztuka dla sztuki.

Wymiennik obrotowy osiąga stałą wydajność ok 80%

Nawet jeśli ten regeneracyjny (klapowy) osiągnie więcej, to z uwagi na małe przepływ powietrza, gra jest niewarta świeczki.

 

Swoją drogą pierwszą centralę (przemysłową) z takim wymiennikiem w PL produkował Pan Marek Prymon, właściciel Thessla Green.

Edytowane przez _John
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam. Prościej już nie umiem,

Może tu: http://www.recair.com.pl/pl/recair_enthalpy-how-it-works.php

 

Marketingowy bełkot, cyt,, Ciepło ukryte nie jest wykorzystywane i w miarę, jak strumień powietrza schładza się (tj. w momencie, gdy dociera ono do końca kanału) wilgoć zawarta w strumieniu powietrza (ciepło ukryte) wykrapla się w postaci kondensatu, ulatnia się z systemu i jest tracone."

Autor sugeruje ,że skropliny to strata.Tymczasem skropliny to skutek odebrania ciepła utajonego .

Swoją drogą,skraplanie wilgoci z toalety i ponowne wtłaczanie do domu to trochę kuriozalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...