Prąd w łazience przy lustrze - kinkiety?


Recommended Posts

witam,

 

Wykonuję bruzdy pod instalację elektryczną w domu.

Poradźcie jak to zrobić w łazience, czy zrobić bruzdy tak aby powiesić kinkiet na lustrem (którego de fakto nie wiem jaka będzie wysokość) czy bardziej praktyczne są może lustra z kinkietami w zestawie? W takim przypadku kabel trzeba byłoby puścić w dowolne miejsce pod lustro?

 

Jeśli natomiast kinkiety osobno a nie w lustrze zrobić go nad lustrem czy raczej dwa osobne po bokach lustra na wysokości np środka lustra ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega się lepiej zapyta :

- ilu żyłowy będzie ten przewód

- do jakiego zabezpieczenia podłączony

- jaka lokalizacja tych wypustów ośw, jeżeli chodzi o strefy ?

 

- przewód 3x1,5

- nie wiem

- o to głownie pytałem, czy te wypusty oświetlenia zrobić sobie obok lustra, nad lustrem, czy zostawić kabel za lustrem i kupić lustro z wbudowanymi kinkietami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[......]

- nie wiem

- o to głownie pytałem, czy te wypusty oświetlenia zrobić sobie obok lustra, nad lustrem, czy zostawić kabel za lustrem i kupić lustro z wbudowanymi kinkietami

 

- Czy Twój elektryk wspominał Ci coś o strefach przy okazji tych bruzd pod kable ?

- Nie znam geografii Twojej łazienki. Jeżeli wykujesz bruzdę obok lustra to możesz wyjść poza 3 strefę. Nie-elektryk powinien w łazience od instalacji trzymać się jak najdalej.

- W Skandynawii bardzo popularne są lustra ze świetlówką ponad. W tej sytuacji przewód powinien być umieszczony w górze za lustrem. Ale to wymaga znajomości chociaż przybliżonego wymiaru lustra. Dodatkowo przewód wchodzi do oprawy świetlówki przez dławik co zwiększa bezpieczeństwo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do jakiego zabezpieczenia będzie podpięte - to już mi kuzyn zrobi także to już nie jest istotne dla mnie.
Jest istotne, a nawet bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Twojego i najbliższych.

Zapytaj kuzyna, czy zna wymogi bezpieczeństwa porażeniowego zgodnie z PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

(PS. Poprawki w PN-HD 60364-7-701:2010/A:11:2012 nas nie dotyczą)

Wtedy pogadamy dalej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

Wykonuję bruzdy pod instalację elektryczną w domu.

Poradźcie jak to zrobić w łazience, czy zrobić bruzdy tak aby powiesić kinkiet na lustrem (którego de fakto nie wiem jaka będzie wysokość) czy bardziej praktyczne są może lustra z kinkietami w zestawie? W takim przypadku kabel trzeba byłoby puścić w dowolne miejsce pod lustro?

 

Jeśli natomiast kinkiety osobno a nie w lustrze zrobić go nad lustrem czy raczej dwa osobne po bokach lustra na wysokości np środka lustra ?

 

Ja u siebie mam 2 kinkiety obok lustra w górnej jego części - moim zdaniem jest bardziej praktycznie - żonka może sobie ustawić odpowiednie oświetlenie do swoich "malunków".

Z całym szacunkiem dla kolegów elektryków - po co tyle pytań i pouczania (pytanie retoryczne - domyślam, się, że w trosce o zdrowie i życie autora i jego domowników)? Autor zapytał tylko o praktyczność rozwiązania z lampą centralną na środku vs kinkiety po bokach lustra, sposób połączenia elektrycznie to po stronie elektryka (rozumiem, że kuzyn uprawnienia posiada). Co prawda pytanie raczej do działu "wnętrza"-tam zapewne łatwiej uzyskać takie informacje.

Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego przemo1, nie po to została opracowana specjalna norma, poświęcona tylko i wyłącznie dla łazienek, by omijać zasady bezpieczeństwa. To jest pomieszczenie mokre, w domu/mieszkaniu najbardziej narażone na porażenie użytkowników instalacji. Lokalizacja wypustów urządzeń elektrycznych oraz sposób ich ochrony ma tutaj kluczowe znaczenie, a nie wiemy, gdzie i w której strefie będą one umieszczone.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego przemo1, nie po to została opracowana specjalna norma, poświęcona tylko i wyłącznie dla łazienek, by omijać zasady bezpieczeństwa. To jest pomieszczenie mokre, w domu/mieszkaniu najbardziej narażone na porażenie użytkowników instalacji. Lokalizacja wypustów urządzeń elektrycznych oraz sposób ich ochrony ma tutaj kluczowe znaczenie, a nie wiemy, gdzie i w której strefie będą one umieszczone.

 

elpapiotr - wiem i absolutnie nie neguję. Natomiast uważam, że śmiało można udzielić odpowiedzi w stylu: "praktyczniej jest zastosować rozwiązanie xxx bo .... Pamiętaj tylko o normie ... która opisuje zasady bezpieczeństwa w łazienkach".

Kolego elpapiotr - proszę mi nie sugerować tego, czego nigdy nie robię. Mam świadomość zagrożeń mogących powstać w instalacji elektrycznej i nigdy nie omijam ani nie namawiam do omijania zasad bezpieczeństwa. Przypominam, że pytanie nie brzmiało jak wykonać instalację elektryczną, tylko gdzie lepiej (praktyczniej) umieścić źródła światła. Pytanie raczej natury estetycznej a nie elektrycznej (dlatego sugerowałem inny dział)- autor też nie wie, gdzie (a więc w której strefie) ma umieścić źródła światła i pewnie dlatego pyta.

Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie raczej natury estetycznej a nie elektrycznej (dlatego sugerowałem inny dział)- autor też nie wie, gdzie (a więc w której strefie) ma umieścić źródła światła i pewnie dlatego pyta.
Na pytanie natury elektrycznej odpowiadam :

- Wyposażenie elektryczne w łazienkach montujemy zgodnie z p. 701.512.2 normy PN-HD 60364-7-701:2010

- Oprzewodowanie chronimy zgodnie z p. 701.512.3 j.w.

- Osprzęt elektryczny montujemy zgodnie z p. 701.512.4 j.w.

 

Pytający będzie wiedział ?

 

PS. Normy polskie są do dobrowolnego stosowania, ale zawierają kwintesencję wiedzy technicznej, dlatego pełnią bardzo ważną rolę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[.....]

Co prawda pytanie raczej do działu "wnętrza"-tam zapewne łatwiej uzyskać takie informacje.

 

Nie ma zakazu umieszczania oświetlenia w strefie 2. Jest za to wymóg zwiększenia IP lampy i druga klasa ochronności oraz umieszczenia wyłącznika w strefie 3. Tak więc bezpieczeństwo najpierw a dopiero później gust i styl wnętrza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma zakazu umieszczania oświetlenia w strefie 2. Jest za to wymóg zwiększenia IP lampy i druga klasa ochronności oraz umieszczenia wyłącznika w strefie 3. Tak więc bezpieczeństwo najpierw a dopiero później gust i styl wnętrza.

A to jakaś nowinka, jak sądzę.

Gdzie podano II klasę ochronności dla łazienek ?

I po co w takim razie RCD dla wszystkich obwodów (pomijając separację oraz SELV i PELV) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...