batmd1987 29.01.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Witam,Zwracam się do was z prośbą o pomoc.Od 1 stycznia pompa zużyła ponad 3 000 kWh.Opiszę moją instalację. Instalacja wykonana samodzielnie, na pompie ciepła Dimplex si 11 te.Dom o powierzchni 120 m2 parter + 40 m2 piwnica, na całości ogrzewanie podłogowe, dom z porothermu 25 jeszcze nie ocieplony. Nie mieszkamy tam jeszcze w związku z czym ogrzewanie ustawione na minimum. DZ - 4 pętlę z pe 32 po 180 m ułożone spiralnie w rowach o długości 30 metrów oddalonych od siebie o ok 5 metrów. Pętlę schodzą się w piwnicy do rozdzielacza z rotametrami i pe40 dobiegają do PC. Pompka obiegowa to POMPA C.O. LFP Leszno PCO-25-6 SOLAR chodząca na 3 biegu. Układ posiada automat do odpowietrzania, ciśnienie w układzie wynosi 2 bary. Temperatura odczytana dziś 0.6/-06 (we/wy) niestety nie wiem jakie były temperatury wcześniej ponieważ dopiero teraz zakupiłem termometry, jedyne co zaobserwowałem wcześniej to oszronione rury prowadzące do PC.Wydajnie mi się ze delta jest niska ale nie wiem jak ją poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 29.01.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Na stan w jakim jest dom i tak mało wzięła. Domu nie wygrzewa się pompą ciepła.Pompy ciepła nie uruchamia się zimą. Domu bez izolacji nie ogrzejesz pompą ciepła. Za duża pompa na twój dom, zła pompa obiegowa. Chciałeś tanio teraz będziesz łatał, przerabiał i wyjdzie drożej. Na forum nie znajdziesz odpowiedzi bo pewnie masz tam więcej nieprawidłowości wezwij fachowca zapłać i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.01.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Za zużycie 3000kWh miesięcznie odpowiada grzałka i pewnie ona większość "zrobiła".Podaj jeszcze raz temperatury DZ, czy na pewno jest to +0,6/-0,6 czy może +0,6/-6? Bo jeśli -0,6 na wyjściu to przy takim DZ jak opisujesz Twoja pompa obiegowa nie jest w stanie dać takiego przepływu aby uzyskać deltę 1,2K -musi być coś nie tak z działaniem lodówki. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez wihajster stylistyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 29.01.2016 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Pompa została uruchomiona we wrześniu i od tamtej pory działa. Utrzymuje w domu temperaturę w okolicach 16 stopni. Wcześniejsze zużycia prądu było akceptowalne, dopiero teraz przy ujemnych temperaturach zaczęła "pochłaniać" energię. Temperaturę sprawdzę dziś jeszcze raz jak pojadę na budowę, ale na pewno było to 0.6/-0.6.Odczytując z rotametrów przepływ na każdej pętli jest w ok 0.8 m3/h co daje 3.2 m3/h wg specyfikacji mojej pompy minimalny to 3 m3/h więc dlaczego uważasz, że obiegówka jest zła? Pompa została dobrana z zapasem ponieważ w przyszłości będzie też ogrzewać poddasze, które jest teraz nie użytkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.01.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Jeżeli masz dobre pomiary temperatury i jeżeli masz dobre wskazania rotametrów to przy przepływie 3,2m3/h i delcie 1,2K masz moc chłodniczą około 4kW. A powinieneś mieć około 9kW. Czyli co - PC sprawna? Jeśli sprawna to masz przepływ około 7m3/h.Wnioski wyciągnij sam, mi się już nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 29.01.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Wihajster po co sobie język łamać pompa 25-6 na 3 pętle po 180m na PE 32 - to nie może działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.01.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) A w ogóle to w Dimpleksie nie ma wbudowanej pompy obiegowej???Że tak rzeźbić trzeba było z LFP?-------------------------------------------------------------Jeszcze jedno - coś mi nie pasuje: przy -0,6*C rury się nie szronią jeszcze a pisałeś że oszronione. Chyba mijasz się z prawdą lekko ujmując. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez wihajster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 29.01.2016 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Niestety ten model nie ma wbudowanych pomp obiegowych, co do temperatur zaraz jadę na budowę to podam bieżący odczyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.01.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 batmd1987PC pracuje 24h/dobę?Czy w układzie jest pracująca grzałka?3000kWh/miesiąc to podejrzanie dużo. Wg producenta dla B0/W35 moc pobierana powinna wynosić 2,79kW.Sprawdż ilość energii pobieranej przez PC w ciągu godziny pracy.PC jest podłączona bezpośrednio do podłogówki?Podaj również temperatury GZ. Po starcie obiegówki DZ termometry powinny wskazywać te same wartości temperatur. Po starcie sprężarki temperatura glikolu opuszczającego parownik zacznie spadać. Gdy na tej rurze pojawi się szron, to termometr powinien już wskazywać temperaturę ujemną.Po jakimś czasie to samo będzie na rurze doprowadzającej glikol do parownika. Jaka szerokość rowów kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 29.01.2016 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Niestety przez ten miesiąc nie było mnie w domu i nie mogę stwierdzić czy pompa pracowała 24h na dobę choć po ilości zużytej energii wynika, że tak.Obecnie odczytane temperatury to 1.1/-0.8, odczytałem też temperaturę wyjścia z pompy na sterowniku pompy i wynosiła ona -5 stopi, niestety pompa nie podaje temperatury wejściowej. Rożnica temperatur może wynikać z tego, że czujniki są umieszczone na rurze PE ale tego nie jestem pewien. W układzie nie mam grzałki, rowy były o szerokości ok 1.8 do 2 m. Pompa jest podłączona bezpośrednio do podłogówki. W weekend będę jeszcze na budowie to pomierzę temperatury GZ oraz sprawdzę ile energii pobiera PC w ciągu godzinny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.01.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Obecnie odczytane temperatury to 1.1/-0.8, odczytałem też temperaturę wyjścia z pompy na sterowniku pompy i wynosiła ona -5 stopi, niestety pompa nie podaje temperatury wejściowej. Rożnica temperatur może wynikać z tego, że czujniki są umieszczone na rurze PE ale tego nie jestem pewien. W takim razie niepotrzebnie siejesz zamęt podając temperatury, skoro niczego nie jesteś pewien, pompa nie podaje temp. wejścia a Ty wiesz że jest 1,1*C, teraz podajesz nagle -5*C na wyjściu a a przed chwilą -0,8*C. No i nie wiesz gdzie są czujniki - CHYBA na rurze PE? Nic tylko wysiąść na najbliższej stacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 29.01.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Skąd masz tę pompę ? Kiedyś były takie na allegro w dobrych cenach bez gwarancji może to to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 29.01.2016 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Źle odebrałeś kontekst zdania. "Może" tyczyło się różnicy temperatur. Czujniki umieszczone na dobiegu pompy wskazują 1.1 -0.8 a czujnik w pc wskazuje -5. Pompę zakupiłem zeszlego lata, fakt bez gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 29.01.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Na rurach PE temperatury raczej nie zmierzysz a pompa może być po przejściach...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.01.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 ...Rożnica temperatur może wynikać z tego, że czujniki są umieszczone na rurze PE ale tego nie jestem pewien... Obstawiam, że to właśnie umiejscowienie czujników jest żródłem tejże różnicy. Jeśli masz taką możliwość, to przenieś je na jakiś element metalowy (złączka mosiężna, filtr, zawór), miejsce styku posmaruj pastą termoprzewodzącą i całość owiń otuliną. Później porównasz odczyty z wartością na sterowniku, który obecnie podaje -5*C na wyjściu parownika (i ta wartość może być prawdziwa jeśli układ chłodniczy nadal działa prawidłowo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.01.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Zacznij od poprawnego pomiaru 4 temperatur: zasilanie i powrót z gz i dz, bo na razie wszyscy mają wątpliwości. Żeby było dobrze, potrzebujesz 4 termometrów z czujnikiem zewnętrznym. Czujnik przykładasz do rury i owijasz dokładnie pianką izolacyjną do rur (może być 2x), tak, żeby pianka była na 10 cm przed i za czujnikiem, a następnie ściskasz piankę opaskami zaciskowymi w 3 miejscach, w tym, jedną na wysokości czujnika, żeby go przycisnąć do rury. Jak podasz takie 4 temperatury, to można będzie dalej myśleć, czy działa, czy nie, ale zastanów się też, czy stan domu nie wymusił pracy 24h/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 31.01.2016 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Pompę włączyłem dziś o 15, (była wyłączona od wczoraj). Temperatury po starcie:DZ :4.1/2.2GZ: 31/12.5 półgodziny później:DZ: 1.1./-2.2GZ: 40.5/18.1 godzinę później:DZ: 0.5/-2.7GZ: 41.2'/19.2 3,5 h późniejDZ: 0/-2.8GZ: 43/23.5 Pompa będzie pracować aż do osiągnięcia temp powrotu 25 stopni przy 2K, przy pracy przez 3.5h zużyła 15 kWh. Czujniki zostały zamontowane i zaizolowane zgodnie z radą rwxw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Pompę włączyłem dziś o 15, (była wyłączona od wczoraj). Temperatury po starcie: DZ :4.1/2.2 GZ: 31/12.5 półgodziny później: DZ: 1.1./-2.2 GZ: 40.5/18.1 godzinę później: DZ: 0.5/-2.7 GZ: 41.2'/19.2 3,5 h później DZ: 0/-2.8 GZ: 43/23.5 Pompa będzie pracować aż do osiągnięcia temp powrotu 25 stopni przy 2K, przy pracy przez 3.5h zużyła 15 kWh. Czujniki zostały zamontowane i zaizolowane zgodnie z radą rwxw. Nędzny przepływ na GZ ...,jaka pompka obiegowa ...?, filtr czysty ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batmd1987 31.01.2016 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 UPS 25/60 chodząca na 3 biegu, filtr sprawdzę jutro ale był już czyszczony tydzień po uruchomieniu instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 UPS 25/60 chodząca na 3 biegu, filtr sprawdzę jutro ale był już czyszczony tydzień po uruchomieniu instalacji Ile i jakiej długości obiegi podłogówki ...? Jakiej średnicy rury doprowadzające do rozdzielaczy ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania