mrozik10 18.12.2017 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Tak podejrzewałem, że tanio nie będzie. Spróbuję najpierw ocieplić może trochę pomoże, chociaż cudów się nie spodziewam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 08.01.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 (edytowane) Witaj.Posiadam też piec klimosz duopellet 15kW, powierzchni użytkowej mam około 142m^2 po podłogach 175m^2, ale w bryle budynku mam jeszcze duży garaż i kotłownie, palę pelletem 2 sezeon i najmniej pelletu co spaliłem to przełom pażdziernika i listopada 2017r to około 18kg/24h. moje ustawienia wtedy to 40sek przerwy/5sek podawania i wentylator 28%, przy obecnej temp piec spala 25-30kg na dobę i nie mogę go ustawic na mniejsze spalanie(choć serwisant powiedział ze u niego piec spala 9-12kg (i tu paradoks gość nie posiada pieca klimosza!!)przy podobnym metrażu). Dom mam ocieplony 20cm styro(grafit z frezem, klejony na ramkę), ściany mam z ytonga 24cm, na lanym stropie 30cm wełny(10cm pod krokwiami i 20cm między), w podłodze 20cm styropianu 3warstwy na zmianę, okna 3 szybowe, więc powinno być jak w piekarniku a nie jest.w ogrzewanie podłogowe na parterze puszczam 28st i temp. w pomieszczeniach osiąga max. 22-23stopni. Na poddaszu mam tylko grzejniki i tam w sumie prawie nie moge dogrzać powietrza, temp do 22stopni przy 0na zewnątrz dochodzi albo nie, prawie przez cały dzień, aż boje sie pomyślec co będzie gdy temp. spadnie poniżej 0 stopni na dworze.W tamtym roku jak dogrzewałem dom (choć nie mieszkałem w nim jeszcze) to piec potrafił przy -15stopniach spalać ponad 60kg/ dobe a w domu temp była max 17stopni.Instalację mam niestety zrobioną przez"fachowaca" na rurach 1", zawór 4drogowy wspomagany jest przez pompkę C.W.U. Piec jak dojedzie do temp zadanej np 65stopni(w zależności od temp na zewnątrz ponieważ mam czujnik pogodowy i tryb palenia PID) wyłącza sie dosłownie na 20-30 min i w tym czasie temp. maleje o ponad 10stopni(wydaje mi się ze mega szybko)a do temp. zadanej dochodzi piec ponad godzinę.Raz gdy wyłączyłem wszystkie pompki piec bardzo długo utrzymywał swoją temperaturę(sprawdzałem bo myślałem ze mam za duży ciąg w kominie i przez to tez mi wychładza piec)temperatura czopucha to 60-70 stopni Edytowane 9 Stycznia 2018 przez michal30flash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 08.01.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Kocioł na palnik Skiepki (sądząc po fotografiach w necie). Czy mógłbyś zważyć na wadze kuchennej, ile podajnik przesypuje na minutę pracy ? Przy wyłączonym kotle zdejmij rurę podajnika i załącz podajnik na sterowaniu ręcznym. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 09.01.2018 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 (edytowane) Mój piec podaje 3,8g na sek. próba robiona przez 10 min.pellet Blue fi8mm Edytowane 9 Stycznia 2018 przez michal30flash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 09.01.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 (edytowane) Mój piec podaje 3,8g na sek. próba robiona przez 10 min.pellet Blue fi8mm Przy takim strumieniu przepływu paliwa, twoje ustawienia: 40 sek przerwy i 5 sek podawania to ok. 6 kW mocy na palniku kotła. Nic dziwnego, że kocioł pyrkoli i spala tyle paliwa. Przy 15 sekundowym okresie pracy palnika, aby uzyskać 15 kW powinieneś mieć: 3,3 sek podawania i 11,7 sek przerwy. Wyłącz całkiem pogodówkę. Otwórz zawór 4 drogowy na pełne otwarcie (jeżeni nie masz siłownika). Mieszacz zostaw tylko na podłogówkę. I koniecznie korzystaj z termostatu pokojowego. Powinno być lepiej. pzdr Edytowane 9 Stycznia 2018 przez Pello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 09.01.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 dziękuje za podpowiedz. podsyłam tez screen z instrukcji mojego pieca i ustawienia jakie zaleca producent i tak mam ustawiony teraz piec jak zaleca producent, tamte parametry(40sek/5sek) to w październiku miałem, bo nie potrzebowałem az takiej mocy pieca.spróbuje zastosowac Twoje ustawienia i zobaczymy co sie będzie działo. mieszacz na grzejniki mam z siłownikiem a na podłogówkę mam głowice termostatyczną ustawioną na 28stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 09.01.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 a jak ustawiać wiatr w jakich wartościach %, ewentualnie jak ma wyglądać płomień, duży i taki mocny, czy może duży i łagodny język.u mnie robią sie tez spieki,ale takie które jak się lekko dotknie to rozpadaja sie na popiół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 09.01.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 a jak ustawiać wiatr w jakich wartościach %, ewentualnie jak ma wyglądać płomień, duży i taki mocny, czy może duży i łagodny język.u mnie robią sie tez spieki,ale takie które jak się lekko dotknie to rozpadaja sie na popiół[ATTACH=CONFIG]404644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]404645[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]404646[/ATTACH] Dziwna tabela: 5 sek podawania i 33 sek postoju, to przy strumieniu przepływu przez podajnik 3,8 g/s to ok. 9 - 10 kW, nie 15 kW. Jeżeli to i ograniczyłeś to słabo działa palnik. Staraj się ustawić wentylator przy pracy maks. tak nisko, aby płomień był duży i łagodny - tak żeby nie było dymu w komorze spalania kotła i nad kominem. Czy te 3,8 g/s to sam zważyłeś i wpisałeś do sterownika, czy to jakiś rezultat innych nastaw, obliczony przez sterownik ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 10.01.2018 01:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Dziwna tabela: 5 sek podawania i 33 sek postoju, to przy strumieniu przepływu przez podajnik 3,8 g/s to ok. 9 - 10 kW, nie 15 kW. Jeżeli to i ograniczyłeś to słabo działa palnik. Staraj się ustawić wentylator przy pracy maks. tak nisko, aby płomień był duży i łagodny - tak żeby nie było dymu w komorze spalania kotła i nad kominem. Czy te 3,8 g/s to sam zważyłeś i wpisałeś do sterownika, czy to jakiś rezultat innych nastaw, obliczony przez sterownik ? pzdr Ustawienia 3,8g/s wprowadzal mi serwisant, bo go o to prosiłem(wazylismy pellet,ktory podajnik non stop przez 10min podawal, wyszlo tego o ile dobrze pamietam ponad 2kg,)po przeliczeniu na gramy i sekundy 3,8.to sie mniej wiecej sprawdza z tym co zasypuje i piec spala.Co do tabeli jest ona dostepna na stronach klimosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 10.01.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Ustawienia 3,8g/s wprowadzal mi serwisant, bo go o to prosiłem(wazylismy pellet,ktory podajnik non stop przez 10min podawal, wyszlo tego o ile dobrze pamietam ponad 2kg,)po przeliczeniu na gramy i sekundy 3,8.to sie mniej wiecej sprawdza z tym co zasypuje i piec spala.Co do tabeli jest ona dostepna na stronach klimosza. A serwisant nie policzył nastaw czasów pracy i postoju w stosunku do wprowadzonego pomiaru ? Pewnie już nie - od czego tabela Klimosza...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 10.01.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 policzyć nie policzył....ale po moich małych sugestiach, ze pali tak kiepsko zadzwonił do swojego znajomego który podobno więcej odbiera pieców firmy klimosz i dostał informację żeby zwiększyć ewentualnie nastawy na 7sek podawania,17sek przerwy.Przy takich ustawieniach czopuch był już bardzo gorący(więc większe straty ciepła ) co do wiatru to metoda prób i błędów(czyli obserwacji). Mam jeszcze takie pytanko czy po wygaszeniu pieca, 20 min do ponownego załączenia to normalna sprawa przy temperaturach rzędu 5-6stopni na plusie na zewnątrz budynku i temperaturach w domu na poziomie 22-23stopnie?. a jaki sterownik pokojowy byś polecał?bo muszę chyba taki kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 10.01.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 policzyć nie policzył....ale po moich małych sugestiach, ze pali tak kiepsko zadzwonił do swojego znajomego który podobno więcej odbiera pieców firmy klimosz i dostał informację żeby zwiększyć ewentualnie nastawy na 7sek podawania,17sek przerwy.Przy takich ustawieniach czopuch był już bardzo gorący(więc większe straty ciepła ) co do wiatru to metoda prób i błędów(czyli obserwacji). Mam jeszcze takie pytanko czy po wygaszeniu pieca, 20 min do ponownego załączenia to normalna sprawa przy temperaturach rzędu 5-6stopni na plusie na zewnątrz budynku i temperaturach w domu na poziomie 22-23stopnie?. a jaki sterownik pokojowy byś polecał?bo muszę chyba taki kupić. 7/17 to znów za dużo - do da ok. 20 kW. Dla 15 kW przy przerwie 17 sek, praca powinna być 5 sek. Zostaw ten czopuch. Ma być taki gorący, jak musi przy kotle takiej konstrukcji. Przed podłączeniem termostatu pokojowego nie martw się częstotliwością uruchomień kotła. Termostat jakikolwiek dwustanowy - przewodowy, lub bezprzewodowy. Polecam Techa bo są bardzo dobre i niedrogie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 16.01.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Ustawiłem palnika na 20sek przerwy 5 sek podawanie, wentylator mniej więcej po Twoich sugestiach na 10% mocy. przy temperaturach na dworze -3 do -9st. piec spala 30-33kg na dobę i wyłącza się max 5 razy.na palniku nadal pozostaje popiół w takiej jakiejś dziwnej formie(zdjęcie). mam tez pytanie czy jest tak na prawdę sens montować sterownik pokojowy jeżeli mam na grzejnikach założone głowice termostatyczne? bo tam gdzie posiadam ogrzewanie podłogowe nie będę montował sterownika ponieważ w tej instalacji nie mam na razie siłownika do sterowania temperaturą tylko jest założony termostat i nim ręcznie steruje temp. Powoli dochodzę do wniosku ze piec który zakupiłem po namowach do mojego budynku ma za małą moc, ewentualnie pellet jest do kitu....albo jedno i drugie Edytowane 16 Stycznia 2018 przez michal30flash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 16.01.2018 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ustawiłem palnika na 20sek przerwy 5 sek podawanie, wentylator mniej więcej po Twoich sugestiach na 10% mocy. przy temperaturach na dworze -3 do -9st. piec spala 30-33kg na dobę i wyłącza się max 5 razy.na palniku nadal pozostaje popiół w takiej jakiejś dziwnej formie(zdjęcie). mam tez pytanie czy jest tak na prawdę sens montować sterownik pokojowy jeżeli mam na grzejnikach założone głowice termostatyczne? bo tam gdzie posiadam ogrzewanie podłogowe nie będę montował sterownika ponieważ w tej instalacji nie mam na razie siłownika do sterowania temperaturą tylko jest założony termostat i nim ręcznie steruje temp. Powoli dochodzę do wniosku ze piec który zakupiłem po namowach do mojego budynku ma za małą moc, ewentualnie pellet jest do kitu....albo jedno i drugie [ATTACH=CONFIG]405086[/ATTACH] Nie możesz mieć kotła o zbyt małej mocy, skoro spala 30-33 kg na dobę. To znaczy że kocioł pracuje większość czasu na mocy minimalnej i długo dochodzi do zadanej temperatury. Po czy się wygasza, temperatura w instalacji szybko spada, schładza równie szybko temperaturę w kotle i kocioł znowu startuje. Zawory termostatyczne będą ograniczać temperaturę w pomieszczeniach w których są zainstalowane. Po wyłączeniu kotła spadek temperatury wody w instalacji będzie dużo szybszy niż w temperatury w pomieszczeniach. Montaż termostatu pokojowego pozwoli sterować kotłem (załączać i wyłączać) w zależności od temperatury pomieszczeń, a nie wody w instalacji. Można uznać, że ciepło zgromadzone w pomieszczeniach będzie swego rodzaju "buforem powietrznym" i z niego należy korzystać. Pisałeś wcześniej, że masz zawór 4D sterowany siłownikiem. Co steruje tym siłownikiem ? Jeżeli sterownik kotła, to jaki parametr decyduje o jego zamykaniu ? A tak w ogóle - zużycie pelletu ok. 30 kg/dobę przy minusowych temperaturach na zewnątrz nie jest niczym dziwnym. Ja u siebie w domu też miałem takie zużycie (a mam cały czas termostat pokojowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal30flash 16.01.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) ja mam z kotła 3 wyjścia na instalacje. Jedno wyjscie to na CWU sterowany tylko i wyłącznie pompką do CWU. drugie środkowe(chyba główne) wyjscie jest na grzejniki i ono sterowane jest 4drogowym zaworem z siłownikiem(nim steruje charakterystyka pogodowa i temperatura powrotu) , a 3 wyjscie jest na ogrzewanie podłogowe i sterowane termostatem. Kocioł sporą część czasu pracuje raczej na mocy NOMINALNEJ 90-100% jak ogranicza on swoje parametry zgodnie ze sterowaniem PID, to temp na kotle przeważnie spada i znowu kocioł pracuje na 100%.Widząc co sie dzieje przy takich zimowych temperaturach to aż się boje pomyśleć co będzie gdy temperatura spadnie do -15-20stopni to musiałbym chyba piec ustawić na 10sek przerwy i 5 sekund podawania Edytowane 16 Stycznia 2018 przez michal30flash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 16.01.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Nie możesz dowolnie ustawiać palnika. Jeżeli ustawisz 5/10 to ustawisz moc palnika na ponad 20 kW. Jeżeli palnik jest skonstruowany do mocy 15 kW to zacznie przesypywać nie spalony pellet. Przy 15 sekundowym okresie pracy palnika 15 kW nastawy to 3,5/15,5 sek. (dla strumienia 3,8 g/s)Wyłącz pogodówkę. Ustaw ten mieszacz jako ochronę powrotu, tak aby pracował na pełnym otwarciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.01.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Wyłącz pogodówkę. Ustaw ten mieszacz jako ochronę powrotu, tak aby pracował na pełnym otwarciu. Może mi kolega wyoślić co napisał? Raz ochrona powrotu a zaraz pełne otwarcie? Jeśli chronimy powrót zaworem 4D ustawiamy tak przegrody że przymykamy przepływ z kotła w instalację a zaś przy pełnym otwarciu wszystko z kotła idzie bezpośrednio w rury ( jakby zaworu nie było ). Bo coś mi się to kłóci ze sobą to co kolega napisał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 16.01.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Może mi kolega wyoślić co napisał? Raz ochrona powrotu a zaraz pełne otwarcie? Jeśli chronimy powrót zaworem 4D ustawiamy tak przegrody że przymykamy przepływ z kotła w instalację a zaś przy pełnym otwarciu wszystko z kotła idzie bezpośrednio w rury ( jakby zaworu nie było ). Bo coś mi się to kłóci ze sobą to co kolega napisał? Dokładnie o to mi chodziło. Za pogmatwanie przepraszam. Miało być: Ustaw ten mieszacz jako ochronę powrotu, tak aby pracował na pełnym otwarciu, gdy temperatura ochrony zostanie przekroczona. pzdr Edytowane 16 Stycznia 2018 przez Pello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stivek20 18.01.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Witam. Mam piec Wally 22 i do tego dokupiłem Zestaw Palnika Peletowego 15 kw ( wszystko klimosza) . Ogrzewanie dół podłogówka i góra grzejniki. Sterowanie oddzielne na podłogówkę ( sterownik na kablu w salonie ) i kaloryfery ( sterownik bezprzewodowy). Dom 125 m. Nowy dobrze docieplony. Problem w tym że duże jest spalanie nawet 40 kg/ 24 h . I piec nie chce osiągnąć tem. zadanej 70 stopni. Prawie cały czas jest w pracy. Ustawienia to : 22 sek przerwy, 6 sek podawanie, wentylator 26% mocy. Co można jeszcze ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 18.01.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 czym sterują sterowniki podłogówki i kaloryferów ? Sygnał idzie na sterownik kotła, czy bezpośrednio na siłowniki zaworów mieszających ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.