Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

WM z reku Daikin - czy nawiewanie zimnego pow. przy WYŁĄCZONEJ centrali to norma ?


Recommended Posts

Witam wszystkich,

nasz domek to Miniatura 2n z biura Archon, instalacja WM na podst. projektu od rekuperatory.pl - bez gruntowego wymiennika ciepła (kratka wlotowa znajduje się na ścianie budynku) + centrala wentylacyja Daikin Vam 250.

 

Problem z naszą instalacją WM polega na tym, że w momencie w którym centrala jest wyłączona to z kanałów czuć że wydobywa się zimne powietrze. Dotyczy to wszystkich kanałów na parterze (nawiewy oraz wyciągi) oraz kilku kanałów na poddaszu.

Wiem, że teoretycznie centrala powinna działać non stop, ale np. w trakcie b. dużych mrozów lub w godzinach kiedy nie ma nas w domu, okresowo centrala jest wyłączana.

 

Nawiewanie zimnego powietrza nie ma związku z wiatrem na zewnątrz, ponieważ nawet w przypadku zaklejenia zupełnie kratek od czerpni i wyrzutni – problem jest nadal.

 

Przy wyłączonej centrali – przy temp. na zew. ok 0 stopni z kanałów wydobywa się powietrze o temp. ok 15 lub 16 stopni. Różnica w temp. jest mocno odczuwalna podczas przyłożenia ręki, ale mamy na to potwierdzenie zdjęciami z kamery termowizyjnej.

Centrala wentylacyjna znajduje się w kotłowni gdzie temp. oscyluje ok 16 stopni, wszystkie kanały są zaizolowane wełna 2 cm lub 4 cm.

Sama wydajność instalacji podczas pracy również wydaje się słaba ponieważ przy w/w warunkach (tj. 0 stopni na zewnątrz, w domu +22 st.) temperatura nawiewanego powietrza to ok 15 stopni. Przy temp. na zew. -12 stopni to nawiew do pomieszczeń miał temp. 6-8 stopni.

Na czerpni zamontowana jest elektryczna nagrzewnica wstępna która ma podgrzewać pow. z zewnątrz do ok +8/10 stopni.

 

Pytania są następujące

1. czy w przypadku prawidłowego wykonania instalacji podczas wyłączonej centrali wentylacyjnej z kanałów może wydobywać się zimne powietrze (zarówno z kanałów nawiewnych jak i wyciągowych) ?

2. Jeżeli nie powinno nawiewać zimnego powietrza przy wyłączonej Centrali, to czym może być ewentualnie spowodowane nawiewanie zimnego powietrza ?

3. czy tłumiki które są zamieszczone w garażu nie powinny być również zaizolowane (foto w zał.) ? czy może to wywoływać taki efekt ?

W załączeniu przesyłam opisane zdjęcia z kamery termowizyjnej – zdjęcia z kamery pokazują trochę wyższą temp. niż jest według wskazań zwykłego termometru.

Uprzejmie prosiłbym o informację oraz poradę, ponieważ w tym momencie ciężko nam nagrzać dom i odczuwamy duży dyskomfort – niby w domu jest ciepło, ale (przy wyłączonej centrali) czujemy że „zawiewa zimnem”.

dzięki

pozdr

centrala wyłączona

02 centrala wyłączona dół wyciąg IR_7273.jpg03 centrala wyłączona dół nawiew IR_7279.jpg04 centrala wyłączona góra nawiew IR_7289.jpg

 

centrala włączona

05 centrala włączona dół nawiew IR_7325.jpg

 

tłumik bez izloacji ?

tłumik akustyczny garaż bez izlocaji.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Okresowe wyłączanie centrali wentylacyjnej podłączonej do instalacji, która nie jest wyposażona w przepustnice na czerpni i wyrzutni lub chociaż klapy zwrotne, nie jest "zdrowe" dla centrali oraz dla instalacji. Powietrze przepływa przez instalację w niekontrolowany sposób na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. W kanałach wkrapla się woda z ochłodzonego powietrza, która niszczy instalację jak również centralę. Jest to szczególnie niebezpieczne dla urządzeń, w którch króćce do podłączenia kanałów są usytuowane pionowo do góry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

dzięki za odpowiedź. Na całe szczęście przed centralą na kanałach od czerpni i wyrzutni założone są klapy zwrotne (foto poniżej). Pierwotnie ich nie było, ale podczas mocniejszego wiatru na zewnątrz wiało nam w domu (podczas wył. centrali) i trzeba było zamontować.

 

klapa zwrotna RSK.jpg

Do tego centrala podwieszona jest pod sufitem więc króćce przyłączeniowe są w poziome.

Jeżeli posiadasz wiedzę to prosiłbym o informację:

1. czy w przypadku prawidłowego wykonania instalacji podczas wyłączonej centrali wentylacyjnej z kanałów może wydobywać się zimne powietrze (zarówno z kanałów nawiewnych jak i wyciągowych) ?

 

2. Jeżeli nie powinno nawiewać zimnego powietrza przy wyłączonej Centrali, to czym może być ewentualnie spowodowane nawiewanie zimnego powietrza ?

 

3. czy tłumiki które są zamieszczone w garażu nie powinny być również zaizolowane (foto w zał.) ? czy może to wywoływać taki efekt ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...