drzwi przeciwpożarowe pilna prośba !!!!!!


Recommended Posts

Jeśli chodzi o drzwi oddzielające kotłownię od reszty domu, to w domach jednorodzinnych nie muszą być to być atestowane drzwi ppoż (takie drzwi są głównie po to, żeby lokatorzy zdążyli się ewakuować, co w małych domach jest zwykle nietrudne), ale warto się zastanowić, czy mimo wszystko takich nie wstawić, np. o odprności ogniowej 30 minut, tak jak jest wymagana w innych budynkach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wyżej napisano z obowiązku montowania drzwi przeciwpożarowych zwolnione sa budynki jednorodzinne (par. 222 warunków technicznych). W innych przypadkach drzwi przeciwpożarowe dla kotłowni węglowych powinny byc zainstalowane przy ich mocy cieplnej przekraczającej 25 kW.

Czy jest sens instalowania drzwi ppoż. w budownictwie jednorodzinnym ???? To temat na osobną dluuuuuga dyskusje, gdzie w zasadzie każdy budynek, przyzwyczajenia i wymagania jego lokatorów nalezałoby rozpatrywac indywidualnie.

Koszt zakupu drzwi ppoż. o deklarowanej klasie odporności ogniowej 30 minut (EI 30, gdzie E oznacza szczelność, I oznacza izolacyjność ogniową), waha się od 400 PLN do ponad 4000. Zalezy co kto lubi i co chce. Moge pokazać Wam takie drzwi ppoż., ze "oczy Wam wyjdą", a Gebauer ich się nie powstydzi (choćby nowe Padlille czy Sapeli, które byłyby ozdoba każdego domu). Ale najtańsza jest Sokółka, choc osobiście za nic w świecie nie kupiłbym tych drzwi. Jesli już szukac do domu, to metalowe Hormann, Mercor lub Unima (w zasadzie jedni kupuja od drugich ;-) ),, z drewnianych tak samo jak przy zakupie normalnych drzwi drewnianych do domu, od najtanszej Porty (nie licząc Sokółki), poprzez Dierre, aż po przesliczne włoskie drzwi czy wyżej wymienione Sapeli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drzwi ppoż. między kotłownia a garażem - to nie zawsze dobry pomysł.

Wprawdzie tylko w jedynym wypadku, ale rozwazmy go: mamy kocioł z palnikiem atmosferycznymi i tradycyjną "polską" kotłowię, czyli o niezbyt dużej kubaturze. Możemy albo:

1. podciągnąc powietrze z zewnątrz zetką co niestety "deczko" zziębi nam kotłownię i byc moze przy niezbyt szczelnych drzwiach nastepne pomieszczenia,

2. załozyc szczelne drzwi ppoż. między kotłownia a mieszkaniem, a między grażem a kotłownia drzwi nieszczelne z kratka wentylacyjną. Wtedy kocioł pociągnie powietrze z garażu, który z reguły ma spokojnie wystarczającą na to kubaturę i wystarczająca dobra wentylację aby to "udzwignąć".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widziałem Hormana w Castoramie, chyba za coś ok. 400 zł.

Wyglądały bardzo porządnie. Ja właśnie te kupię, bo mam drzwi między kotłownią a garażem. Można je pomalować na dowolny kolor.

 

To źle widziałeś.

To były zwyczajne drzwi metalowe.

Drzwi ognioodporne kosztują ca 800,- są dużo cięższe, mają specjalne i szczelne uszczelki i wybity atest na rancie.

 

Mam takie drzwi - bardzo solidne.

Czy przydatne - to już inna sprawa.

Nie montowałbym ich gdyby nie to, że tak mam w projekcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasiu

Dzięki za zwrócenie uwagi na atest i wybitą pieczątkę. Muszę to sobie sprawdzić bo goście mi chyba kit wciskali. Ale i tak jeśli ognioodporne kosztują tyle ile piszesz to kupię te zwykłe metalowe. Nie potrzebuję aż tak odpornych bo piec będzie gazowy i chciałem mieć tylko lepszą przegrodę między garażem a kotłownią.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Magdalenka: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

 

Echo: ja dałem drzwi antywłamaniowe (firmy J&W) między garażem a domem: zakładam, że bramę garażową będzie łatwiej pokonać niż drzwi wejściowe, a jak już złodziej będzie w garażu, lepiej żeby nie było mu zbyt łatwo przejść dalej (bo przecież w garażu będzie miał już zupełny spokój w swojej robocie, chyba że alarm zadziała).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no dobrze

wydrukowałam sobie Rozdział 2 o Odporności pożarowej budynków i mam pewne wątpliwości.....

Faktycznie jest tabelka która określa do jakich pomieszczeń na jakie paliwo jakie są potrzebne drzwi.

Faktycznie jest pod tabelką napisane w odnośniku 1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej ale.... odnośnik w tabeli usytuowany jest jedynie przy wskazaniach do składowania paliwa stałego, natomiast przy Klasach odporności ogniowej drzwi nie......

 

Wnioskuję więc, że jest jednak obowiązek posiadania takich drzwi przy kotłowni na paliwo stałe o mocy cieplnej powyżej 25KW mimo, że jest to domek jednorodzinny .....

Panie Tomaszu i Panie ronin czy ja się mylę ????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wnioskuję więc, że jest jednak obowiązek posiadania takich drzwi przy kotłowni na paliwo stałe o mocy cieplnej powyżej 25KW mimo, że jest to domek jednorodzinny .....

. Wygląda, że masz rację. Ja też tak bym to czytał. Sorry że wcześniej napisałem nieprecyzyjnie :oops: A może wystarczy kocioł do 25 kW :wink: ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no na to wychodzi chyba :wink:

 

pow. domu 160m2, kocioł na drewno, kubatura jakieś 500m3, ściana 25 porotherm plus ocieplenie

jeśli więc obowiązek powstaje powyżej 25kw to kocioł 25kw może być oddzielony drzwiami zwykłymi ;))

tylko tak się jeszcze zastanawiam nad wychodzącymi zanieczyszczeniami... czy zwykłe drzwi będą na tyle szczelne żeby uchronić mnie przed ciemną smugą nad nimi od strony korytarza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no dobrze

Panie Tomaszu i Panie ronin czy ja się mylę ????

 

Masz rację, złagodzenie w tym paragrafie dotyczy wyłącznie kotłowni na paliwo stałe. Ale w praktyce dotyczy większości budynków jednorodzinnych. Trudno mi sobie wyobrazić dom jednorodzinny z kotlem gazowym lub olejowym o mocy przekraczającej 30 kW. Jeżeli w kotlowni znajduje się olej opałowy w zbiorniku do 1000 dm3, pomieszczenie to w dalszym ciągu jest kotlownią a nie magazynem oleju i moim zdaniem nie wymaga wydzielenia. Ale być moze co kraj to obyczaj.

Co innego kotly na paliwo stale, ktore czasami mają moc przekraczającą 25 kW. I raczej intencją ustawodoawcy bylo zrównanie obu rozwiązań.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 12 years później...
Drzwi przeciwpożarowe atestowane znajdziecie na stronie....

 

Wszystko super wspaniale. Drzwi i ofert można szukać wszędzie. Choć warto jednak szukać gdzieś w swojej lokalizacji, a nie jakoś daleko z wysyłką czy co tam oferują... Ja szukam ale przy okazji też trafiłam na art jak szukać... chcesz to sobie poczytaj. Myślę że warto chwilę poświęcić

[moderowano]

Edit: może warto się chwilę poświęcić i napisać w poście coś więcej, by nie wyglądał on jak czysta reklama?

Edytowane przez finlandia
link reklamowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 years później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...