mikepap 19.07.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Chce docieplic dom drewniany z bali 80mm styropianem 14cm. Wybralem styropian bo nie stac mnie na welne. Styropina chcialem mocowac na latach pionowych w rozstawie 40-60cm dzieki czemu uzyskam szczeline wentylacyjna. Czy takie rozwiazanie jest ok? Czy wie ktos co oznacza w praktyce slabo wentylowana pustka powietrzna a kiedy jest juz dobrze wentylowana?Mam jeszcze problem z wykonczeniem sufitu w pomieszczniu pod poddaszem uzytkowym na stropie drewnianym. Poddasze bedzie sporadycznie uzywane, dlatego musze docieplic strop niezaleznie od ocieplenia w dachu(14cm), jednoczesnie chce miec widoczne belki stropowe ale nie chce rowniez zmniejszac wysokosci poddasza( i tak jest nisko) Jaka ilosc izolacji bedzie opowiednia w stropie, 5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.07.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Dobrze czyli tak, ze zapewniony jest przeplyw powietrza niczym nie zaklocony. Jest nawiew dolny i wywiew gorny zabezpieczony przed gryzoniami i owadami.Dalbym w grubosci stropu raczej 10 cm a od spodu belek dobil dodatkowa grubosc - zmniejszajac w ten sposob tylko wysokosc parteru o 10 -12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania