,,,, 2. Każdy wymiennik posiada swoją posiada swoją charakterystykę i nie istnieje prędkość optymalna przy której odzysk jest najwyższy.

 

Im wolniejszy przepływ tym większy odzysk i to dąży do zera, czyli największy odzysk będzie przy przepływie bliskim zero. ,,,,

 

Ciekawe to co piszesz.

 

Reasumując:

To co napisałeś oznacza, że wymianie ciepła poprzez wymiennik przeponowy, sprzyja bezruch materii ?.

Edytowane przez Andrzej_M_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7125709
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • Odpowiedzi 69
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

napisałem PRZEPŁYWIE BLISKIM ZERO. Bez przepływu odzysku nie będzie. Temperatury się wyrównają i tyle.

 

To co piszesz to nie reasumowanie a własna nadinterpretacja.

 

Nie wchodzę w fizykę kwantową. Jeżeli nawet powietrze nie przepływa przez wymiennik, to nie znaczy że cząsteczki się nie poruszają. Miałoby to miejsce tylko w przypadku zera bezwzględnego. Olbrzymia nadinterpretacja.

Edytowane przez Instaltechnic
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7130810
Udostępnij na innych stronach

Mogę Tobie zacytować kilka przykładów (jeśli chcesz)

np.

Rekuperator Paul 300 przy strumieniu 121 m3/h - ma odzysk ciepła na poziomie 93%

ten sam produkt, lecz już w wersji 400 ma odzysk ciepła mniej niż 89%

 

 

Chodzi o to, że im większy jest rekuperator tym strumienie, które powinny przepływać przez wymiennik także POWINNY być większe !

 

Na podstawie dwóch certyfikatów dwóch central próbujesz zmieniać prawa fizyki i niewłaściwie interpretujesz fakty. Paul Novus 300 ma średni odzysk w danym przedziale 121-231m3/h na poziomie 93%, a 94% przy 144m3/h, natomiast Paul Novus 450 ma średni odzysk w danym przedziale 140-348m3/h na poziomie 89%. Odzysk na poziomie 144m3/h nie jest podany.

1. Centrale mogę mieć te same lub inne wymienniki (taka sama lub inna ilość m2 wymiennika - tego nie wiem).

2. Centrale mogą mieć inną budowę, wymiary, parametry, wentylatory.

3. Centrala mają podane sprawności przy różnych przepływach.

 

Na tej podstawie nie można wysnuć wiarygodnych wniosków i porównać central przy tym samym przepływanie, bo nigdzie nie jest to podane.

 

Centrale o rożnych nazwach modelowych mogą mieć te same wymienniki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7130818
Udostępnij na innych stronach

Tak z ciekawości podpytam może ktoś wie bo przy instalacji zapomniałem pomierzyć i dopytać. Jeśli moja 300 przy 7,5V daje 180 m3 to ile może dać przy 10V? Czy dobrze liczę że powinno być w okolicach 240 ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7130879
Udostępnij na innych stronach

Tak z ciekawości podpytam może ktoś wie bo przy instalacji zapomniałem pomierzyć i dopytać. Jeśli moja 300 przy 7,5V daje 180 m3 to ile może dać przy 10V? Czy dobrze liczę że powinno być w okolicach 240 ?

 

Niekoniecznie.

Wydajność nie wzrasta liniowo.

 

Inne są wydajności na nawiewie i na wywiewie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7130942
Udostępnij na innych stronach

Na podstawie dwóch certyfikatów dwóch central próbujesz zmieniać prawa fizyki i niewłaściwie interpretujesz fakty. Paul Novus 300 ma średni odzysk w danym przedziale 121-231m3/h na poziomie 93%, a 94% przy 144m3/h, natomiast Paul Novus 450 ma średni odzysk w danym przedziale 140-348m3/h na poziomie 89%. Odzysk na poziomie 144m3/h nie jest podany.

1. Centrale mogę mieć te same lub inne wymienniki (taka sama lub inna ilość m2 wymiennika - tego nie wiem).

2. Centrale mogą mieć inną budowę, wymiary, parametry, wentylatory.

3. Centrala mają podane sprawności przy różnych przepływach.

 

Na tej podstawie nie można wysnuć wiarygodnych wniosków i porównać central przy tym samym przepływanie, bo nigdzie nie jest to podane.

 

Centrale o rożnych nazwach modelowych mogą mieć te same wymienniki.

 

Podaje Tobie "na tacy" wyniki, a Ty dalej swoje... (że inne wymienniki, obudowa, a wystarczy przeczytać DTR danego rekuperatora).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7130947
Udostępnij na innych stronach

Byc moze udaloby sie uszczypac cos z ceny. Centralke ze sterownikiem dostalem za 6800 brutto. Ale mysle ze za taki dodatek i tak duzo sobie zycza. Powinien byc za gora dwie stowki, wtedy bym sie zdecydowal. Moze to sie komus przyda dostawka Constant flow kosztuje 800 zl netto.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7131717
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Witam Wszystkich.Widzę że ostatni post w tym temacie jest z roku 2016 :) jednak może podłącze się do tematu i uzyskam odpowiedź.

Mój projekt to dom w kalateach 3 o metrażu 180 m2 i zastanawiam sie nad zamontowaniem tej rekuperacji.Czy jest ona godna polecenia?

Może ktoś się wypowie kto już jej używa.Czy jesteście zadowoleni z niej i czy może są lepsze niż ta.

Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/208586-airpack-300-czy-wystarczaj%C4%85cy/page/4/#findComment-7398729
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...