Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Problem z ciepłą wodą przy pompie Buderus WPS K-1 10KW


majsterrr

Recommended Posts

Cześć Wszystkim przeglądającym.

 

Postanowiłem się zarejestrować i opisać mój problem z pompą ciepła Buderus w oczekiwaniu na wizytę serwisu.

Posiadam pompę Logatherm WPS K-1 o mocy 10 kW wraz z wbudowanym zbiornikiem na CWU - brak pompki cyrkulacyjnej do CWU. Mój problem wiąże się z produkcją ciepłej wody.

 

Opis problemu :

 

- woda w kranie ma dużo niższą temperaturę niż wskazania na sterowniku pompy

 

W tej chwili temperaturę CWU ustawiłem na maxa czyli a 57 stopni ( jak miałem 50 stopni to woda była tylko lekko letnia). Mimo tego woda w kranie nigdy nie przekracza 40-43 stopni mimo że pompa pokazuje że nagrzała wodę do 58 stopni. Grzanie wody odbywa się bardzo szybko - temperatura wody ma dosłownie tyle samo ile wynosi temperatura czynnika na wyjściu z pompy i gdy ten osiagnie 62 stopnie na wyjściu grzanie wody się wyłącza. Słychać że sprężarka pracując na takich temperaturach dostaje mocno po dupie. Temperatura gazu sięga blisko 100 stopni wg wskazań pompy ( gaz 98,8 temp czynnika na wyjściu 62 stopnie)

Problemu nie ma tylko raz w tygodniu gdy mam ustawione wyparzanie przez grzałki - wtedy woda jest grzana do 65 stopni i ta temperatura jest utrzymywana przez grzałkę przez godzinę. Po takim grzaniu woda jest faktycznie bardzo ciepła. Jednak w każdy inny dzień mam problem z kąpaniem dzieci i muszę dogrzewać trochę wody w czajniku żeby dolać do wanienki. Oczywiście sprawę zgłosiłem sprzedawcy pompy ale jeszcze nie mam reakcji.

 

Co może być problemem ? mam kilka pomysłów

1. złe umiejscowienie czujnika temperatury - za wysoko

2. zbyt mała/duża powierzchnia wężownicy na grzanie wody + duża moc pompy sprawia że góra zbiornika pokazuje 57 stopni a środek jeszcze nie zdążył się nagrzać. Niestety gdyby to okazało się prawdą nic się z tym nie zrobi bo tak już jest zbudowana ta pompa.

 

Trochę mi szkoda dokupować oddzielny zbiornik na wodę z dodatkową grzałką gdy tyle kasy wpakowałem w tego Buderusa ze zintegrowanym zbiornikiem.

Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać?

Każda sugestia mile widziana.

Edytowane przez majsterrr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wydaje mi się, że czujnik jest zabudowany i sam w sobie nic nie wskazuje - odczytać wartość można tylko na panelu PC.

Wieczorkiem otworzę pokrywę pompy i poszukam gdzie on jest - ale z tego co widziałem przy ostatnim otwieraniu pompy to cały zbiornik na wodę jest ocieplony cienką warstwą styropianu i czujnik znajduje się zapewne pod tym styropianem i nie sposób go przesunąć bez większego demontażu lub zniszczenia izolacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a nie jest przypadkiem tak że do pompy podłącza się tylko zimną wodę a tam wyżej jest po prostu wyjście na zagrzaną i cyrkulację ? Nie bardzo wiem co może być pomieszane bo z tego co widziałem to tam jest tylko jedno przyłącze wejściowe na wodę - pozostałe to wyjścia 1 x ciepła woda i 1 x cyrkulacja ( zaślepiona bo jej nie mam)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak. I jeśli by zamienić miejscami podłączenie zimnej i ciepłej to mógłby być taki efekt. Jak daleko masz od pompy do odbiorników ciepłej wody ? Jak dobrze ocieplone rury ? Jak nie masz cyrkulacji to może dodatkowo dochodzić ochłodzona woda która stoi w rurach i zanim doleci Ci ciepła ze zbiornika to najpierw leci chłodna. Najlepiej poczekaj aż przyjedzie instalator i zobaczy co jest grane.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli masz na myśli że możliwe, że jest pomylone w sposób następujący :

- wejście zimnej wody jest podłączone do wyjścia ciepłej z pompy

- i analogicznie wyjście ciepłej jest wpięte w miejsce wejścia zimnej

 

takiej skuchy by raczej nie zrobili ale sprawdzę...

 

 

odległość od pompy do kranu w łazience około 8 metrów rury ocieplona zwykłą otulinką. Zdaje sobie sprawę że są straty na 'przesyle' ale nie możliwe, że woda traci ponad 10 stopni pokonując ten dystans - nie przy kranie odkręconym na maxa i spuszczeniu pierwszej wody która najpierw 'grzeje rury'

Edytowane przez majsterrr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podłączenie jest ok. Wyraźnie na pompie są naklejki gdzie podłączyć wejście a gdzie wyjście i jest podłączone ok. Dziwi mnie tylko zastosowanie zbiornika wyrównawczego ( baniak 5 litrów przeponowy?) na rurze z wejściem zimnej wody do pompy idzie rura z zimną wodą w pewnym momencie jest dany trójnik i dolot do zbiornika...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...