Kocioł Defro Sigma NZ 16kW czy 24 kW - Zapotrzebowanie budynku


szala18

Recommended Posts

czyli co mam złe obliczenia w projekcie ? i bede musiał ponownie zrobic audyt energetyczny budynku ? ile fachowcy liczą sobie za taki audyt ??

 

Na to wychodzi, tak w zasadzie to wystarczyłby kocioł o mocy 12 kW, nie spotkałem jeszcze domu nowego i ocieplonego który miałby tak duze projektowe obciazenie cieplne, zdecydowana wiekszosc domów ok 200 m2 ma obciązenie cieplne w zakresie od 6-8 kW. Audyt nie konieczny wystarczy ozc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli jesteś zdecydowany na kocioł na ekogroszek to 10-12 kW powinno wystarczyć. Większość kotłów na eko ma zapas mocy, gdzie np. kocioł 12kW może pracować z mocą 14kW. Mam podobny dom z ogrzewaniem podłogowym . Przez 3 sezony grzewcze najwyższa moc z jaką pracował kocioł to ok 8kW. Przez większą część sezonu grzewczego kocioł pracuje na mocy 3-5kW dlatego nie warto go przewymiarowywać