Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Czy to objaw kiepskiej wentylacji dachu ??


witiaw

Recommended Posts

Tak paczę... i paczę :) To wygląda że ta folia jest między kontrłatą a łatami? Może by autor się wypowiedział albo tak foto zrobił, ż

eby było wiadomo co jest co... bo nijak nie mogę się połapać :(

Edytowane przez Mirek_Lewandowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Folia lezy bezposrednio na krokwiach a nastepnie laty i dachowka..

 

Dom z lat 30-ch pewnie z pozniejszymi przerobkami, kij wie.

Jesli chodzi o wentylacje to napewno miedzy dachowkami a folia jest , w wietrzne dni slychac jak wiatr szaleje po poddaszu. DSC08961 (Medium).jpg

 

czy jest odpowiednia wentylacja pod folia we wnetrzu poddasza ? trudno mi teraz powiedziec, jak wieje to sie tam nie pokazuje:yes:

 

Wracajac do bialego nalotu, przegladajac zdjecia z pazdziernika 2014 i robione kilka dni temu w tych samych miejscach plam jest tyle samo nie ma to charakteru postepujacego. DSC08951 (Medium).jpgDSC07263 (Medium).jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tam już się całkiem ładny grzybek hoduje! Biały i puszysty

Sprawdzilem organoleptycznie ten bialy osad i okazuje sie ze jest suchy , pocierajac palcem pozostawia na nim pylek, jezykiem nie sprawdzalem :)

Mysle ze poprzedni wlasciciel podczas przebudowy, remontu wystawil odkryty dach na dzialanie deszczu i stad te zacieki, tak sobie gdybam:)

 

Poczekam na jakies opady i sprawdze czy gdzies cos na dachu cieknie, jesli nie to pociagne cale poddasze jakims impregnatem biobojczym tak dla pewnosci i spokojnie zaczne ocieplac .

 

Jesli macie jakies sugestie to chetnie ich wuslucham

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na Twoich krokwiach masz grzyby o niewielkiej szkodliwości, powodujące powolny i powierzchniowy rozkład drewna. Rozwineły się w warunkach bardzo dużej wilgotności. A potem wyschły całkowicie albo częściowo i przeszły w stan uśpienia gdyż gatunek ten potrzebuje więcej wilgotności . Co nie znaczy , że nie maja zdolności do ponownego ataku.

Jesli je teraz zamkniesz w przestrzeni całkowicie szczelnej i zwiększy sie wilgotność krokwii moga się znów " obudzić". Trzeba sie ich pozbyc chemicznie , pod ta folia < strotex> MUSI być przestrzeń do wentylacji przestrzeni ocieplonej. Folia która masz ma bardzo , bardzo znikomą paroprzepuszczalność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piszecie ze ta membrana to raczej paroizolacja niz paroprzepuszczanie. Na jakiej podstawie takie wnioski wyciagacie? czy nie znajac parametrow membrany da sie np na podstawie pomiarow wilgotnosci wzglednej w przyblizeniu stwierdzic jaka jest jej paroprzepuszczalnosc ??

Dla przykladu

pochmurny dzien na poddaszu ok 10 °C i RH ok 60 %

mrozny poranek

ok -2 °C i RH 75 % na zewnatrz,

ok +6°C i RH ok 70 % na poddaszu

Edytowane przez witiaw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Parametr Sd kilku membran dachowych w porównaniu do folii Strotex. A skąd pewność że to akurat ta folia. Tak na oko to właśnie ona . Ale niech inwestor sprubuje się doszukać jakich oznaczen. Jeśli nie ma to jest ta folia z prawdobodobieństwem 90 procent.

STROTEX 110PP 1,5x50m - Wartość Sd ≥1m

DELTA-VENT S - Wartość Sd około 0,02m

DELTA-EXXTREM - - Wartość Sd około 0,05m

TYVEK - Wartość Sd 0,015-0,05m

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piszecie ze ta membrana to raczej paroizolacja niz paroprzepuszczanie. Na jakiej podstawie takie wnioski wyciagacie? czy nie znajac parametrow membrany da sie np na podstawie pomiarow wilgotnosci wzglednej w przyblizeniu stwierdzic jaka jest jej paroprzepuszczalnosc ??

Dla przykladu

pochmurny dzien na poddaszu ok 10 °C i RH ok 60 %

mrozny poranek

ok -2 °C i RH 75 % na zewnatrz,

ok +6°C i RH ok 70 % na poddaszu

chlopie to nie ma co szukac pocieszenie i leku.

to jest folia dachowa, a nie memebrana jak ja zwa (dachowa folia wysokoparoprzepuszczalna). dach trzeba rozebrac, krokwie oczyscic, i wykonac od poczatku kladac membrane, kontrlaty, laty i krycie ostateczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chlopie to nie ma co szukac pocieszenie i leku.

 

To chyba normalne ze czlowiek szuka jak najmniej ordynarnych rozwiazan :yes:

Rozbiorka i przerobka dachu nie wchodza w gre na chwile obecna, jesli ta folia jest tak hujowa jak mowicie to co najwyzej moge ja zerwac i polozyc porzadna od spodu krowki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dach jest źle wykonany! Nie ma wentylacji pokrycia bo nie ma kontrłat. Ciemne naloty na spodzie łat to efekt nieczystości, które spłynęły ze skroplinami i zatrzymały się na łatach. Prawdopodobnie wchodzi tam już sinica a być może pierwszy etap butwienia łat. Łaty na styku z folią są praktycznie stale wilgotne i latem ulegają zaparzeniu. Białe naloty na krokwiach nie są zbyt groźne i najprawdopodobniej są efektem przecieku po gwoździach. Ta folia nie przepuszcza pary wodnej więc ewentualna ocieplanie połaci wymaga szczeliny wentylacyjnej oraz wlotów i wylotów powietrza. Widać światło dzienne dostające się przez szczeliny pomiędzy dachówkami. Wcześniej czy później ta folia ulegnie degradacji. W moim przekonaniu remont dachu nieunikniony choć aktualnie jeszcze nie konieczny. Wstawienie nowej folii od wewnątrz może tylko pogorszyć sytuację. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

więc ewentualna ocieplanie połaci wymaga szczeliny wentylacyjnej oraz wlotów i wylotów powietrza.

Wloty i wyloty powietrza rozumiem ze tzw wywietrzniki dachowe przy pasie rynnowym i na szczycie powinny zalatwic sprawe.

Gorzej natomiast bedzie z wentylacja miedzy ociepleniem a folia, raz ze miejscami folia jest bardzo luzna a dwa ze chcialem dac 14 cm w 15-o centymetrowe krokwie.

Znalazlem cos o nazwie IcoAir Pitched Roof Vent

1411528-1-1-c-1429797400.jpg

Czy montaz czegos takiego w folii rozwiazal by sprawe wietrzenia przestrzeni miedzy folia a ociepleniam ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...