realnyII 06.04.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Witam, zaproponowano nam systemy wentylacji mech. z rekuperacją dwóch firm w tej samej cenie - tj. rekuperator Thessla Green AirPack 400v + stero-nik AirS lub rekuperator Komfovent Domekt R400v.Ponieważ moja wiedza na ten temat jest b. uboga, poproszę o ewentualne uwagi i informacje. Dom o powierzchni całkowitej ok. 200m2, użytkowej 152, trzy osoby. Który reku wybrać, kierując się jakością sprzętu, sprawnością całego systemu ale celując raczej w średnią półkę cenową ( nie potrzebuję super - hiper centralek ani paneli dotykowych, wystarczy w miarę prosty i wydajny system)?Będę wdzięczna za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 06.04.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Polecam ThesslaGreen, bardzo dobry polski producent. Montuję te jednostki. Świetne rozwiązania. Sterownik spokojnie może być AirS, tylko trzeba pamiętać żeby poprosić instalatora o ustawienie tygodniówki pod Ciebie, bo z AirS nie ma możliwości zmiany tych ustawień. Ewentualnie odrobinę droższa opcja ze sterownikiem Air+ w obudowie załatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7078679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek9999 08.04.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Ja mam ThesslaGreen 300 ze sterownikiem Air ++, powierzchnia 100m2. Reku pracuje najczęściej na 20-30 % i jest ok (cichutko, wydajnie i dobre wyniki pomiarów) . Polecam tą maszynkę. Sterownik się przydaje. Ja bym z niego nie rezygnował, chociaż z tego co wiem, to producent planował zrobienie sterowania przez WiFi. Jeśli już to zrobili to żaden dodatkowy sterownik nie będzie Ci potrzebny. Przydaje się również włącznik w łazience, do uruchamiania czasowej funkcji wietrzenie (wiadomo do czego). Pamiętaj, aby założyć w odpowiednim miejscu przepustnice z siłownikiem, aby uniemożliwić powstanie cofki podczas całkowitego wyłączenia reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7080067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 30.05.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Witam Posaiadam Airpack 400 z GWC oraz Grundbox w zimie wszystko bylo ok ale obecnie na trybie lato nie jestem zadowolony z "chlodzenia" centrala mimo otwarcia Bypassy ogrzewa powietrze o 4stopnie, czy ktos ma jakis pomysl na poprawe wynikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7111602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 30.05.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 W moim frapolowym dreamie też mam różnicę ok 5 st. Jedna i druga centrala nie mają 100% baypasu. Zwróć uwagę na tą temp na dole 26 st - z tego co wiem to temp. otoczenia, trochę wysoka. Różnicę jak u Ciebie czyli 3,5 st bym w moim frapolu bardzo chcił mieć. I mam jedno ciekawe zdjęcie od znajomego - thessla wprowadziła regulację strumieni - tak jak wcześniej pisałem jesienią wymieniam mojego 4-letniego dreama na airpacka 400. Mam nadzieje że do listopada jeszcze wprowadzą trochę nowości w tym bypass 100% Witam Posaiadam Airpack 400 z GWC oraz Grundbox w zimie wszystko bylo ok ale obecnie na trybie lato nie jestem zadowolony z "chlodzenia" centrala mimo otwarcia Bypassy ogrzewa powietrze o 4stopnie, czy ktos ma jakis pomysl na poprawe wynikow [ATTACH=CONFIG]357165[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7111652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 01.06.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) 26 to teperatura kondensatu wewnatrz urzadzenia.moja centrala zamontowana jest w garazu- najchlodniejszym miejscu w budynku 19stopni. Z nowosciami to prawda rozmawialem z przedstawicielem Thessli no i juz nad tym pracuja (100% bypass) ale przeciez nie bede wymienial centrali bo maja cos nowego, zastanawiam sie nad budowa Bypassu zewnetrznego tylko chcialbym zeby to wspolpracowalo z Airpac wiec poszukuje informacji. Edytowane 1 Czerwca 2016 przez seamann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7112770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 01.06.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) 26 to teperatura kondensatu wewnatrz urzadzenia. Oj chyba sie mylisz. Czujnik ten umieszczony jest w tej zabudowie z elektroniką, na górze centrali. Te 26 stopni to efekt nagrzewania się płyty głównej. Założenie producenta było takie aby ten czujnik wskazywał temperaturę otoczenia, jednak nagrzewająca się płyta główna i cała umieszczona tam elektronika wypacza o kilka stopni ten pomiar. Z moich obserwacji zawyża o ok 5 stopni od temp. otoczenia centrali. Edytowane 1 Czerwca 2016 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7112785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 02.06.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Rozmawialem z producentem i wyjasnil mi: czujnik sluzy do sterowania automatyka antyzamrozeniowa kondensatu i sluzy do uruchamiania grzalki syfonu gdy temperatura spada. wiec mozliwe ze znajduje sie w gornej czesci obudowy i powinien kontrolowac tep zewnetrzna ale w takim razie u mnie przeklamuje strasznie, poniewaz w garazu panuje tep okolo 20st. Kolejna sprawa to Thessla juz pracuje nad udoskonaleniem pracy Bypassui i w najblizszych tygodniach bedzie uaktualnienie softwearu wiec dam znac jak tylko wgraja nowy, zobaczymy co sie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7113482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 02.06.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Z tego co słyszałem, to Thessla miała wypuszczać na wiosne centrale z 100% bypassem. Jest tak faktycznie? Macie nowiutkie centrale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7113615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 02.06.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Jeszcze nie wypuscili, podobno so juz na ostatniej prostej, wiosna wyposcili unowoczesnione centrale ale 100% bypass ma wejsc w krotce sa na ostatniej prostej wg inf z biura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7113822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 22.09.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Minęły 3 miesiące i czy są jakieś informacje o nowej jednostce? Lada chwila będę musiał zdecydować się na jakieś reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7178305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 23.09.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Jak będzie wiadomo że są dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7178999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szobod 23.09.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Cześć Zaproponowano mi dokładnie takie same rekuperatory jak w tym temacie. Czy ktoś może coś jeszcze napisać. Jak to jest z tym odzyskiem wilgoci z powietrza w Komfovencie ? Air Pack wygląda też ok ale byłem u kilku znajomych w domach i czasami wydawało mi się za sucho.No i czy taka centrala z wymiennikiem obrotowym jest dużo głośniejsza ?Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209986-rekuperator-thessla-green-airpack-400v-stero-nik-airs-czy-rekuperator-komfovent-dom/#findComment-7578906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.