Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaki przekrój zetki do kot?owni


loop

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 42
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Firma, która będzie montowała mój kocioł (gazowy Vaillant; otwarta komora spalania; 26 kW) zaleca zetkę fi 125 mm. Takš też zrobię.

 

Pzdr

maxtor

 

Zbyt mały przekrój !!!

 

Powinno być minimum 200 cm2 czylii np. kanał 14/14cm może być.

 

W przypadku kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być doprowadzenie powietrza rurą np. fi 100 oczywiście nie dla potrzeb kotła ale dla potrzeb wentylacji wywiewnej, zalecane.

 

Kominiarz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie tylko zalecane ale wymagane. rura fi 150 jest już przyjmowana przez większość kominiarzy powierzchnia 196 wymagana minimum 200

 

O tak

 

w przypadku kotła z otwartą komorą spalania - minimum 200 cm2

(bardzo ważne) i nie mniej.

 

w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania - niewymagana wentylacja nawiewna dla kotła, ale zalecana dla wentylacji wywiewnej pomieszczenia z kotłem np. rurą fi 100 lub innym urządzeniem doprowadzającym zewnętrzne powietrze do pomieszczenia.

 

Kominiarz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

POLSKA NORMA

kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B-02431-1 z 1 kwietnia 1999

2.2.1.4 Wentylacja

w pomiszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu.

dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2.

stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

żeby była pełna jasność jeżeli kotłownia jest usytuowana powyżej poziomu gruntu to nie potrzeba robić zetki wystarczy otwór nawiewny.

w przypadku gdy kotłownia znajduje się w piwnicy zetka jest konieczna najłatwiej zrobić ją z dwóch kolan 90 i rury jedne kolano nad poziomem gruntu a drugie do 30 cm nad poziomem wylewki w piwnicy, rurę przymocować uchwytami do ściany i po sprawie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

POLSKA NORMA

kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B-02431-1 z 1 kwietnia 1999

2.2.1.4 Wentylacja

w pomiszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu.

dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich

pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2.

stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

żeby była pełna jasność jeżeli kotłownia jest usytuowana powyżej poziomu gruntu to nie potrzeba robić zetki wystarczy otwór nawiewny.

w przypadku gdy kotłownia znajduje się w piwnicy zetka jest konieczna najłatwiej zrobić ją z dwóch kolan 90 i rury jedne kolano nad poziomem gruntu a drugie do 30 cm nad poziomem wylewki w piwnicy, rurę przymocować uchwytami do ściany i po sprawie

 

Wszystko się zgadza , ale dotyczy to kotłów z otwartą komorą spalania.

 

W kotłowniach lub pomieszczeniu z kotłem typy np. turbo lub kondensacyjnymi nie wymagana jest wentylacja typu zet

 

Kotły z zamkniętą komorą spalania zasysają powiertze szachtem lub specjalnym systemem kominowym i to jest właśnie rodzaj " nawiewu "

do komory spalania w który są wyposażone. nie potrzebują 200cm2 , wystarczy im 10 razy mniej. Dzięki temu można je instalować bezpiecznie w takich pomieszczeniach jak łazienki (a nawet przedpokój) :wink:

 

Kominiarz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

i tu się nie zgodzę zarówno w normie jak i w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma rozgraniczenia w sprawach dotyczących wentylacji na kotły z otwartą i zamkniętą spalania mówi się tylko o kotłach, rozgraniczenie dotyczące konstrukcji kotła zastosowane jest jedynie w przypadku kubatury pomieszczenia 8 m3 dla kotłów z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania.

poza tym w systemach spalinowych kotłów z zamkniętą komorą spalania istnieje też system z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia i wyrzutem spalin szachtem spalinowym lub przez ścianę.

dodatkowo otwory te służą, pomijając już wspomniany wyżej system spalinowy, do ewentualnej wentylacji pomieszczenia w przypadku nieszczelnej instalacji gazowej.

jak już wyżej wspomniałem nie musi to być zetka, uzależnione to jest jedynie od usytuowania kotłowni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kotłownia jest w piwnicy, zrobię zetkę i będzie spokój - niech się tam wentyluje :) Nie mam okna tam. Pytałem, bo bałem się że zrobię za małą.

 

Druga sprawa to pisze o niezamykanym otworze. Czyli nie można zrobić żadnej roletki na tym??? To mnie tam wywieje na amen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do czego służy zetka? Czy tylko do wyrównania różnicy poziomów? Czy ma to coś wspólnego z zahamowaniem przepływu i ewentualnie ociepleniem powietrza w zimie? Czy można zetke wykonać z PCV lub z rury SPIRO o średnicy 15cm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno pytanie, czy ZETKA powinna wyglądać tak, że na zewnątrz niżej a w środku wyżej czy odwrotnie?

To pierwsze rozwiązanie wydaje mi się sensowniejsze gdyż przez taki otwór w zimę nie powinno uciekać powietrze, ale może się mylę.

 

A jakiej długości powinna być ta prosta pomiędzy kolankami w ZETCE?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zetka sluzy jako nawiew powietrza. przy odpowiedniej konstrukcji (przekroju) moze sluzyc jako nawiew powietrza dla kotla z otwarta komora spalania lub zasysaniem powietrza z pomieszczenia. Druga opcja ma sens jesli zalezy nam na dobrej wentylacji pomieszczenia (praca kotla wymusza przeplyw dodatkowej ilosci powietrza) a nie przeszkadza nam wychladzanie tegoz pomieszczenia. Przekroj zetki zalezy od mocy palnika (a wiec jego zapotrzebowania na tlen do spalania gazu). Zetke nalezy sprowadzic jak najnizej posadzki aby umozliwic latwe zasysanie powietrza przez palnik. Aby uniemozliwic cofanie sie powietrza (to co wspomnial arzesz) zetka moze miec samozamykajaca sie zaluzje ktora sama sie otwiera podczas pracy palnika. Czerpnia zetki powinna wystawac kilkadziesiat centymetrow nad gruntem (aby uniemozliwic np zalanie kotlowni itp). Zetka moze byc wykonana z ocynku albo pvc. Odradzalbym rure spiro ze wzgledu na latwe uszkodzenie mechaniczne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

może małe podsumowanie na temat zetki:

-jeżeli kotłownia jest na poziomie terenu do tego żeby kotłownia spełniała prawne wymagania nie potrzebna jest zetka lecz wystarczy otwór nawiewny o powierzchni minimum 200 cm2 usytuowany nie wyżej niż 30 cm nad poziomem podłogi.

-jeżeli kotłownia jest usytuowana poniżej poziomu terenu rolę otworu nawiewnego spełnia zetka (tj przewód którym powietrze może być zassane do kotła), wymagania są te same zarówno do powierzchni jak i do usytuowania względem podłogi

-kotłownia powinna posiadać otwór wywiewny (kratkę wentylacyjną) o powierzchni minimum 200 cm2 usytuowany jak najbliżej stropu

-zarówno jeden jak i drugi otwór musi być niezamykalny, ewentualne odstępstwa i sposób ich zastosowania musi być zaaprobowany przez mistrza kominiarskiego który musi wystawić opinię kominiarską w której kolejny raz musi być opisany sposób ewentualnego automatycznego zamykania tego otworu

-co do zetki to wystarczy zobaczyć jak wygląda Z i jeżeli otwór nawiewny ma znajdować się 30 cm nad podłogą to pytanie co ma być wyżej jest niestosowne, to samo dotyczy długości odcinka pionowego, zależy to od głębokości posadowienia budynku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...