Jedno małe pytanko. Architekt w projekcie zaznaczył, że szerokość fundamentów murowanych z betonowych bloczków ma być 24 cm. Natomiast ściana ma być murowana z betonu komórkowego o szerokości 30 cm i do tego 8 cm styropian. Czy w związku z tym szerokość fundamentu może być mniejsza od ściany?

 

Poproszę o Wasze opinie. Jeśli się okaże, że zrobił w projekcie jakiegoś babola to mu ... :smile:)

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/
Udostępnij na innych stronach

a jakie masz zaprojektowane szerokości ław - na pewno nie 24, minimum 60cm dla ścian nośnych zew, i 40 dla wew, musisz mieć naprężenia pod fundamentami rzędu 150 max 200kPa

Pozdr

TS

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25112
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za linka, fajna stronka. W zasadzie to w projekcie jest styropian 8 cm ale miałem zamiar dać 10 cm lub nawet 12. Chyba że ktoś mnie uświadomi że jest to bez sensu. Budowę zaczynam na wiosnę 2003 więc mam jeszcze trochę czasu i mogę zmienić plany.