pawelpol 10.04.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Witam. Prosiłby o poradę. Nie daje mi spokoju kwestia poziomu chudego betonu, który wg. projektu jest ok. 15cm niżej w głębi ściany fundamentowej, na to przychodzi styropian, wylewka i podłoga, a parkiet jest oznaczony jako poziom 0. I on jest równy z wysokością bloczków fundamentowych. Wydaje mi się jednak, że z trzech względów pierwsza wylewka powinna się zlicować ze ścianą fundamentową: 1. Zanim dojdziemy do dachu, to będziemy mieli po każdym deszczu wannę. 2. Ze względu na uciekające dolnym rogiem ciepło - bloczki z styropianem 10cm będą zimniejsze niż pustak z styropianem 15cm. 3. Lepsza hydroizolacja, gdyż papa mogłaby pękać na takim uskoku. Dlatego wracając do prośby o poradę - czy nie lepiej byłoby zrobić o jeden bloczek fund. mniej (czyli 15cm), a wyżej już pustaki, a brakujący kawałek, uzupełnić cegłami? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Ściana fundamentowa powinna być zakończona w poziomie góry chudego betonu. Na rysunku za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania