mmaarcin 10.04.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Od blisko dwóch lat studiuję forum na temat ogrzewania.Ewoluowałem z ekogroszku na gaz a następnie na powietrzną pompę ciepła a następnie na powietrzną pompę ciepła panasonica.Już w zeszłym roku miałem montować pompę , wybór padł na jednofazowy T CAP 9kw z zasobnikiem galmetu, lecz stwierdziłem , że mam jeszcze troszkę czasu i poczekam a to na - promocję zimową -nie przyszła, może z braku śniegu- na prosumenta - przy zmianie władzy na pis chyba nie wejdzie (dzwonie do funduszu od listopada i ciągle słyszę , że już,już...)- na nowe modele - ale one dopiero jesień, zima Więc postawiłem na t capa jedna faza, ofert mam zebranych naprawdę sporo, mnóstwo wizyt gospodarskich u uczynnych forumowiczów i tutejszych instalatorów. Firmę też już praktycznie wybrałem , ale... Ale miałem ostatnio okazję dostać kolejną wycenę, spotkać się z bardzo profesjonalnym instalatorem i pojawiły się kolejne dylematy.Mianowicie , poproszono mnie abym przemyślał , czy nie lepiej zainstalować 3 fazową pompę serii SDC KIT-WC09F3E8 zamiast t capa jednofazowego.Przeglądając parametry nie znalazłem żadnych różnic.Czym te pompy tak naprawdę się różnią? Która będzie lepsza i dlaczego? druga sprawa , byłem nastawiony na galmeta maxi, lecz tutaj także zaproponowano mi trochę inne urządzenie, to jest zbiornik dwupłaszczowy cwu ERMET 250 l z grzałką 3 kW.Na temat galmeta już się naczytałem , jak się będzie sprawował ermet? Będę wdzięczny za dokształcenie mojej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 10.04.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Ja posiadam 1 fazowego t-capa. Też miałem podobny dylemat do Twojego. W owym okresie różniły się ceną 200zł. Technolog w Panasonicu wytłumaczył mi, że t-cap różni się tylko dodatkowym wtryskiem zimnego czynnika do sprężarki. Jest to ponoć pomocne przy silnych przeciążeniach np. wielkim mrozie. Powiedział mi, że trójfazowa zwykła wyłączy się przy ok. -20 - -22 st C natomiast t-cap przy -26 - -29 st.C. To u mnie przeważyło choć jak mi tłumaczył to nie jest najważniejsze. Ponoć przy sporych mrozach lub średnich ale grzejąc wysokim parametrem np. CWU sprężarka nie pracuje w tak ekstremalnych warunkach jak bez wtrysku. Na ile jest to prawdą - nie wiem ja wybrałem t-capa. Co do zbiornika - ten ermet ma zdecydowanie mniejszą powierzchnię wymiany. Jeśli nie chcesz galmeta to poszukaj coś innego ale z większą powierzchnią wymiany. No i oczywiście dostosuj wielkość zbiornika do potrzeb. Jednym wystarcza 150 innym 400l to mało. Dobierz tak abyś mógł grzać w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 12.04.2016 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jak by t-cap pracował do -26C -29C to by zamieścili to w tabelce i wszędzie się tym reklamowali. A tymczasem pisze - Praca od -20C. To są dla mnie nie potwierdzone baśnie w które sami byście chcieli wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.04.2016 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 COP w tych warunkach (-30 stc) spada w pobliże 1.Po co zatem kręcić pompą za 20 tys, jak można grzałką za 200 zł..Pompy ciepła nie dobiera się dla warunków skrajnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 COP w tych warunkach (-30 stc) spada w pobliże 1. Po co zatem kręcić pompą za 20 tys, jak można grzałką za 200 zł.. Pompy ciepła nie dobiera się dla warunków skrajnych. To nie do końca prawda . Przecież można obniżyć temperaturę w domy do +5 C i dla -30 C będzie całkiem fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jak by t-cap pracował do -26C -29C to by zamieścili to w tabelce i wszędzie się tym reklamowali. A tymczasem pisze - Praca od -20C. To są dla mnie nie potwierdzone baśnie w które sami byście chcieli wierzyć. Nie spotkałem się ,żeby PC PW wyłączyła się z powody niskiej temperatury zewnętrznej. Czy ktoś ma takie obserwację.?? Panas podaje ,że takie wyłączenie ma w programie ale to jest na poziomie - 25 i -29 C. Ale jak podają na szkoleniu tak naprawdę to jeszcze niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 12.04.2016 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 To może pytanie do instalatorów.Gdy by to od wad zalezalo to montowali byście T capa czy trojfazową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 12.04.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Instalatorem nie jestem, sam intensywnie szukam czegoś dla siebie na przyszłość. Wydaje mi się że duży plus dla pompy ciepła 3fazowej są w tym wypadku wymagania co do bezpiecznika... 3 fazy - 16A, 1faza 30A. Do tego prawdopodobnie masz grzałkę backup 3fazową w razie czego.... i jeszcze cena o parę tys. mniejsza. Parametry pracy jednego i drugiego urządzenia nie wiele się różnią, możesz jedynie trochę dłużej grzać przy -15C CWU. Przy założeniu że zimy będą łagodne to nie ma co w t-capa inwestować (chodzi o te opinie wg. których t-cap pracuje do -26-29C). Zgadzam się z tym że grzanie CWU poniżej -20-25C pompą może nie mieć sensu ze względu na COP. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez meakkow dodano CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 13.04.2016 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Akurat cena między T Capem a trzyfazowa prawie ta sama (200zl) lecz powoli przekonuję się do trójki .Czekam jeszcze na prosumenta. W kwietniu powinni podpisać umowę z BOŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 13.04.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 U mnie montaż będzie w czerwcu, mam nadzieję. Wybiorę z tych dwóch opcji to, co akurat będzie tańsze o min. 500zł. Jeśli cena będzie w danym momencie zbliżona, wybiorę SDC 3-fazową, ze względu na równomierne obciążenie instalacji elektrycznej w domu. I to chyba jedyny powód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 13.04.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Miałem ten sam dylemat niby różnica w cenie pompy to 500 zł ale musiałbym wnioskować o wyższy przydział mocy i założenie zabezpieczenia przedlicznikowego 32A ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 13.04.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Miałem ten sam dylemat niby różnica w cenie pompy to 500 zł ale musiałbym wnioskować o wyższy przydział mocy i założenie zabezpieczenia przedlicznikowego 32A ... Ja to sobie załatwiłem na wstępie ...dzięki poradom naszego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.