kallinge 13.04.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Witam będę stawial dom szkieletowy 100m 2 plytafundamentowa ocieplona tropianem 15,cm ściany tez ocioplone styropianem 15 cm i tu moje pytanie czy powietrzna pompa ciepla zda egzamin aby ogrzać taki dom i dać ciepla wode? . Będzie tez system rekuperacji. I dodatkowo w razie mroźnych dni kominek ale bez płaszcza wodnego sam wklad kominkowy. Czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 13.04.2016 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Dodam jeszcze ze będzie to parterowka i po calosci ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.04.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Jak jest maksymalna godzinowa strata ciepła w tym domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 14.04.2016 04:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Dokladnie nie wiem jestesmy dopiero na wyborze. Projektu jaki by nie byl będzie stal na płycie. Ocieplonej. 15-20 cm styropiany ściany 17 cm plus osb z dwóch. Stron i styropian na elewacji 15 cm no i wiadomo gips od środka jeszcze. Okna 3 szkla profile veka. Rekuperacja. No i nie chcial bym robic jakicjs dodatkowych instalacji chciałbym samą. Pompę ciepla powietrzną. W razie gorszych dni dopalic w kominku i tez dla fajnego klmatu w domu. Będę miał tez agregat w razie braku prądu. Aha zapomniałem dodać ze na strop 30 cm welny. Pamiętajcie ze dom szkieetowy parterowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 15.04.2016 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Może ktos m cos takiego w swoim domu i czy to sie sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.04.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Co do samej pompy ciepła - polecam powietrzną pompę ciepła firmy Viessmann! Mamy szeroką ofertę kompaktowych urządzeń!Indywidualne wymogi w zakresie komfortu cieplnego, a także warunki instalacyjne pompy ciepła są zawsze inne. Dlatego firma Viessmann posiada bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego do pomp ciepła. W zależności od zapotrzebowania pompa ciepła jest dostarczana w stanie kompletnie zmontowanym z wysokowydajną pompą (klasa energetyczna A) i 3-drogowym zaworem przełączającym. Polecamy też pompy ciepła rewersyjne, do grzania jak i chłodzenia! Mamy pompy zarówno monoblok jak i split. Co do wersji split, jednostka wewnętrzna jest instalowana w pozycji wiszącej i zajmuje niewiele miejsca. Odporną na działanie czynników atmosferycznych jednostkę zewnętrzną można zamontować na różne sposoby – w pozycji stojącej na podłodze, na płaskim dachu lub w pozycji wiszącej. Nasze urządzenia są ciche, posiadają regulator Vitotronic ( menu obsługowe łatwo zrozumiałej, logicznej strukturze. Duży, podświetlany kontrastowowyświetlacz*umożliwia łatwy odczyt wskazań. Funkcja pomocy podpowiada dalsze czynności obsługowe. Interfejs graficzny umożliwia także wyświetlenie charakterystyk ogrzewania i*chłodzenia.) Polecam nasz model który jest lauretem wielu rankingów: Vitocal 200 SOdporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna jest elastyczna w wyborze miejsca zainstalowania, a kompaktowe wymiary pozwalają montować ją łatwo także na ścianach zewnętrznych. Możliwe jest także ustawienie wolnostojące, obok domu lub na dachu płaskim. Jednostkę wewnętrzną instaluje się, jak każde inne urządzenie grzewcze, w kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym domu. Zawiera ona niezbędną hydraulikę, wymiennik ciepła, energooszczędną pompę obiegu grzewczego i trójdrożny zawór przełączający, dla komfortowego zaopatrzenia w wodę grzewczą i c.w.u. W Vitocal 200-S typ AWB-AC zabudowana jest dodatkowo trzystopniowa grzałka elektryczna.Latem system Vitocal 200-S, typ AWB-AC można używać także do chłodzenia pomieszczeń. Może on w tym celu współpracować z konwektorami wentylatorowymi lub ogrzewaniem podłogowym.Prawie jej nie słychać!Modulowana praca pompy ciepła Vitocal 200-S eliminuje jej częste włączanie i wyłączanie. Wentylator i sprężarka z silnikami o regulowanych obrotach są przy tym wyraźnie cichsze niż przy ciągłej pracy na najwyższym stopniu obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.04.2016 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Czemu ma służyć trzystopniowa grzałka elektryczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 16.04.2016 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Albo panowie cy jest wgl sens montowania pompy ciepła i kominka z płaszczem. Macie może jakiś najprostszy. Wzór. Bo z tego co słyszałem czytałem to nie jest wcale tak łatwo zgrać tego do kupy. Dlatego mysle o kiminku bez płaszcza i samej pompie ... Nwm juz sam he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 16.04.2016 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Bo mam tez dostep do taniego drewna nie ukrywam jak jestem w domu to mogę sobie palic i w tym kominku i ogrzewać ale problem jest wtedy gdy wyjadę za granice a moja kobieta tez pracuje i nie będzie miała czasu na takie dopalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.04.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Do tak małego i dobrze ocieplonego domu, pompa ciepła mija się z celem. Za 26000,- zł, koszt pompy ciepła od konsultanta, ogrzejesz ten dom przez 14 lat prądem w drugiej taryfie. Tanią inwestycją są kable grzejne w posadce, ale zamykasz sobie drogę innych źródeł ciepła. Droższą inwestycją jest wodne ogrzewanie podłogowe z buforem ciepła ładowanego prądem.Obydwoma systemami grzejesz tylko w drugiej taryfie. I nie słuchasz szumu wentylatora zza ściany. Kominek świetna sprawa w czasie awarii dostaw energii, dla klimatu i oszczędności. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 16.04.2016 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 No właśnie bo w takim domu moim zdaniem kominek a pełnić. Funkcje zadtepcza jak dla mnie bez sensu jest budowanie domu ocieplanie itd a potem z salonu robienie. Kotlowni w której codziennie trzeba palic. Wiec przyszła. Mi na myśl. Ta pompa ciepla i system rekuperacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 16.04.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 100m2, bardzo dobre ocieplenie i Ty chcesz tam pchać pompę ciepła?? Zrób duży bufor ciepła i ogrzewaj go prądem w 2 taryfie + kominkiem z PW (ew. zamiast kominka zwykły, prosty kocioł górnego spalania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 16.04.2016 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 1000 l wystarczy? Bo widziałem na allegro gotowe. Warte są? Co w tym buforze musi być. I czy da rade nagrzać wode w bugorze z kominka i dodatkowo prądem. Żeby jak pae w kominku nie ciągle prądu bo to bez sensu. Dodam tez ze będę miał podlogowke w całym domu czy to zda egzamin? Z takiego bufora. Będę miał ciepla wode uzytkowa i ogrzany dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.04.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 1000 l wystarczy? Bo widziałem na allegro gotowe. Warte są? Co w tym buforze musi być. I czy da rade nagrzać wode w bugorze z kominka i dodatkowo prądem. Żeby jak pae w kominku nie ciągle prądu bo to bez sensu. Dodam tez ze będę miał podlogowke w całym domu czy to zda egzamin? Z takiego bufora. Będę miał ciepla wode uzytkowa i ogrzany dom? Jak zrobisz, zamówisz OZC to będziesz wiedział jakiej pojemności bufor zastosować. U mnie jest 1000l i po zrobieniu OZC okazało się że wystarczyłby 600-800 l Bufor powinien posiadać wężownicę do CWU. Grzałki elektryczne do wkręcenia w mufy buforu 150,- zł. Koszt rocznego ogrzewania II taryfą Twojego domu może być na poziomie 1500-1800,- zł. więc komplikacja systemu drogim kominkiem z płaszczem wodnym jest opłacalna tylko dla bardzo oszczędnych ludzi. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 16.04.2016 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Jezeli mogę zaoszczędzić to czemu nie. Tym bardziej. Ze jak mam palic w zwykłym kominku to zawsze energie ta można wykorzystać do bufora jak będzie kominek z płaszczem. Jesli tak można oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.04.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247456-Pow-pompa-ciep%C5%82a-kominek-z-p%C5%82aszczem-pod%C5%82og%C3%B3wka-pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 17.04.2016 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Napisze wam że poczytalem popytalem i w sumie chyba wybiorę bufor +kominek z płaszczem wodnym + kolektory. Dodatkowo na zapas wrzucę grzalke elektrczna . Czy te kolektory to wgl ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallinge 18.04.2016 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Pany powiedzie bo pytałem tu i tam jedni mówią ze pomyśl ok drugi ze zly i za drogi. Zrezygnowalem jednak z pc pw. Padl wybór na bufor 1000l z trzema wezownicami jedna od kominka druga od solarow i trzecia od cwu. Pytałem tu i tam i są rosne wersje. Co myślicie o tym żeby dać 5solarow do grzania wstępnego i podtrzymywania temp do tego główne zasilanie z kominka z pw i dodatkowo grzalka w razie w. Dodam ze mam dostęp do takiego drewna. Pomozta bo juz mi mieszają hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.04.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Pany powiedzie bo pytałem tu i tam jedni mówią ze pomyśl ok drugi ze zly i za drogi. Zrezygnowalem jednak z pc pw. Padl wybór na bufor 1000l z trzema wezownicami jedna od kominka druga od solarow i trzecia od cwu. Pytałem tu i tam i są rosne wersje. Co myślicie o tym żeby dać 5solarow do grzania wstępnego i podtrzymywania temp do tego główne zasilanie z kominka z pw i dodatkowo grzalka w razie w. Dodam ze mam dostęp do takiego drewna. Pomozta bo juz mi mieszają hehe Wszystko pięknie oprócz kominka z płaszczem, szczególnie połączenie go z wężownicą bufora. Zanik napięcia i woda w kominku zagotowana. Wiem są system zabezpieczeń UPS i inne cuda, ale po co komplikować sobie instalację i życie. Jak zrobisz sterowanie podłogówki dla każdego pokoju/pomieszczenia, to przy paleniu w kominku (podobno okazjonalnym) dany pokój przestanie być zasilany ciepłem z bufora. Pisałem, zamów OZC bo może okazać się że 1000l będzie za dużo. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 19.04.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Kominki z płaszczem wodnym są OK , tylko czy w tak małym i ciepłym domu nie wystarczyłby PIECYK z płaszczem wodnym ?Proponuje np Romotop LUGO W . Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania