Murarze a zachowanie szczelności w budynku


Recommended Posts

Witam.

 

Chcemy wybudować dom energooszczędny o wysokiej szczelności.

 

Dziś początek budowania murów. Po wizycie na budowie prawie dostałem zawału.

Niestety nie mam doświadczenia w budowaniu. Jedynie internet i forum.

 

Dlatego proszę o opinie na temat murów i pracy ekipy.

 

Docinanie cegieł pozostawia wiele do życzenia.

Podobno uszczelni się pianką montażową. Tylko czy szczelnie?

 

http://s32.postimg.org/nrfa3i25h/szpara2.jpg

 

Cegła SILKA XELLA z deklarowaną odchyłką +/-1mm w rzeczywistości róźni się wymiarami nawet o 4 mm. Stąd spoina klejowa do 5 mm.

http://s32.postimg.org/mtlz8zwpx/20160511_182630.jpg

 

Wycięcie pod przepusty teleinfo i prąd

http://s32.postimg.org/5ojg41co5/20160511_183754.jpg

 

Otwory okienne idealne też nie są:

http://s32.postimg.org/w1giekgh1/20160511_182252.jpg

 

Bardzo proszę Szanownych forumowiczów opinie i porady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja przed ociepleniem domu poszedłem wieczorem z żoną na budowę. Żona świeciła halogenem na ściany wewnątrz domu, a ja na zewnątrz latałem z pianką i zatykałem dziury. Potem to samo za dnia, bez świecenia, ale za to uważnym przyjrzeniem się wszelkim szczelinom.

Czy uszczelniłem wszystko ? Pewnie nie, ale mam spokojne sumienie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uszczelnienie pianka.... mhhh Jakby to działało to w oknach nie dawałoby się taśm

Też będę startował z silką i się nad tym zastanawiałem. Gdyby nie to, że murowanie na tradycyjnej zaprawie spowoduje przesunięcie otworów na kable to pewnie bym tak zrobił a tak dylemat, systemowa zaprawa czy tadycyjna? Chyba najłatwiej całą ścianę później pomalować folią

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale kombinujecie. Mam BK, wymurowalem sam, wiec były przeswity, a tynlarze kazali mi to olac. I wyszlo mi n50=0,39.

 

n50=0,39 ???, nie słyszałem jeszcze o tak dobrym wyniku. Dotychczas najlepszy miał M.A.G. 0,47, ale jego jest dom jest z kształtek styropianowych, szyby bez profili itd. Jestes pewien ze te pomiary były wiarygodne? Dla przypomnienia norma dla pasywnych to 0,6 i osiągnięcie takiego wyniku to nie takie hop.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy naprawdę murowanie na spoinę klejową 2-3 mm to wyczyn prawie nie możliwy?

Jest możliwy,ale nie przy ekipie pracującej na akord.

U mnie po 3 wierszach silki ( a w części 4) poszło tyle zaprawy klejowej co (po wyrzuceniu murarza) poszło na następne 10 wierszy ale już przy osobistym murowaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Izolacja ciągła raczej nie jest więc efekt szczelin w murze może pojawić się w innym miejscu ;)

:lol

Powietrze głupie nie jest znajdzie łatwiejszą drogę niż przez kilka warstw farby, tynk i tą szczelinę pionową ;)

Radzę raczej zwrócić uwagę na montaż drzwi, okien i ocieplenia poddasza....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

n50=0,39 ???, nie słyszałem jeszcze o tak dobrym wyniku. Dotychczas najlepszy miał M.A.G. 0,47, ale jego jest dom jest z kształtek styropianowych, szyby bez profili itd. Jestes pewien ze te pomiary były wiarygodne? Dla przypomnienia norma dla pasywnych to 0,6 i osiągnięcie takiego wyniku to nie takie hop.

 

Robił to gość z Krakowa, który kupił sobie do tego sprzęt za 20 tyś., a poza tym jest konstruktorem i wystawia wszelkie papiery pod dofinansowania. Ja papierów nie chciałem tylko rzetelny test, więc wydaje mi się, że to wiarygodne.

Wyszła duża różnica między podcisnieniem (0,58 ), a nadciśnieniem (0,20), bo się klapa strychowa odginala. Reszta nieszczelności w dolnych rogach okien, gdzie łączyły sie dwa kawałki taśmy paroszczelnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

n50=0,39 ???, nie słyszałem jeszcze o tak dobrym wyniku. Dotychczas najlepszy miał M.A.G. 0,47, ale jego jest dom jest z kształtek styropianowych, szyby bez profili itd. Jestes pewien ze te pomiary były wiarygodne? Dla przypomnienia norma dla pasywnych to 0,6 i osiągnięcie takiego wyniku to nie takie hop.

 

Były już podobne.

Nasz najlepszy wynik to 0,384.

 

W Poznaniu przy jednej budowie wyszło 0,18 !!

 

Z moich informacji, to jest najlepszy wynik w Polsce.

Edytowane przez kerado28
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...