Adamie a jak ogrzewanie się sprawuje w tym drugim budynku?

 

Czekam na jakieś niższe temperatury, klima ok, grzanie też wygląda ok, jeden mały problem to wibracje jednostki wewnętrznej. podwieszona do sufitu drewnianego i dosyć mocno przenosi wibracje na podłogę. nie mam na razie pomysłu co mógłbym z tym zrobić. no i skrzynki rozprężne na wyjściu też by się przydały, słychać delikatnie różnice

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 190
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jeśli chodzi o hałas, niewątpliwie Climaver to jeden wielki tłumik.

Ale kanały blaszane same w sobie nie generują hałasu.

Trzeba by się zastanowić nad tym, co jest źródłem hałasu: przepływające powietrze (za duże przepływy) czy jednostka kanałowa (brak tłumika na wyjściu)

Myślę, że wykonanie puszki rozprężnej na wyjściu z kanałówki z płyt Climaver sporo by pomogła.

 

Chwilowe podbicie temperatury w łazience najlepiej załatwi mały grzejnik nadmuchowy lub dodatkowa nagrzewnica w kanale nawiewnym.

Oczywiście nic nie wygra z komfortem ciepłej podłogi.

 

Masz rację kanały nie generują hałasu, ale też go w ogóle nie pochłaniają, a climaver go pochłania. skrzynki rozprężne mam założone i widać różnicę, ale na górze zamiast blaszanych mam spiro i u góry w ogóle nie słychać pracy systemu. Co do łazienki to będzie podłogówka właśnie ze względu na komfort ciepłej podłogi :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czekam na jakieś niższe temperatury, klima ok, grzanie też wygląda ok, jeden mały problem to wibracje jednostki wewnętrznej. podwieszona do sufitu drewnianego i dosyć mocno przenosi wibracje na podłogę. nie mam na razie pomysłu co mógłbym z tym zrobić. no i skrzynki rozprężne na wyjściu też by się przydały, słychać delikatnie różnice

 

Bo tam powinny pójść większe przekroje lub więcej kanałów :) no ale jak wcisnąć się nie dało to cóż poradzić... :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno nie Galanz. Co to znaczy słabo izolowane. Napisz więcej w temacie. I proponuję udać się tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7339521#post7339521

 

Dzieki za link. Ciekawa lektura.

Pokoj 20, kuchnia 15 m2. Sciana wschodnia i poludniowa nieocieplona. Polnoc i zachod w bryle budynku. Okna dwuszybowe. Na stropie kilka cm welny. Wentylacja graw. Poki co grzalem piecem na drewno i wegiel, ale strasznie ciezko usrednic temp. w mieszkaniu. Przed spaniem za cieplo, rano za zimno. No i oczywiscie syf zwiazany z obsluga pieca.

Chce zamienic ogrzewanie na to z klimy. W dniach z wiekszymi przymrozkami moge wspomoc sie piecem.

Lomo 3.4 kW bedzie ok?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyłączał się bo przegrzał :) Proponuję doizolować mieszkanie a od razu pobór mocy zacznie spadać bo zacznie pokrywać zapotrzebowanie znacznie szybciej. Pomyśl też nad lomo luxyry bo cena całkiem całkiem a wydajność jak podesłałem karty przyzwoita.

 

Co znaczny przegrzał? przegrzał się? czy może przegrzał pomieszczenie? ja cały czas myślałem że jak temp wewnątrz nie wzrośnie do tej temp nadanej klimie to że nie ma prawa się wyłączać tylko ma dobić do niej a tu psikus?

 

Po tym roku będę ocieplał, niestety max 12cm grafitu bo nowe okna płytko fachowcy zamontowali do tego dochodzą jeszcze duże koszty. Z boku i nade mną jest ogromny strych i tam też będzie wylewka, powinno być znacznie lepiej niż do tej pory.

Odnośnie lomo luxury, imho poziom dużo niższy niżeli U-crown czy nawet LG Prestige, midea extreme mision tez lepszy chyba od luxury ale tutaj pewności nie mam, nie warto schodzić poniżej tego poziomu, który mam bo rachunki większe będą a na tym najbardziej mi zależy.

Edytowane przez ela2392
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co znaczny przegrzał? przegrzał się? czy może przegrzał pomieszczenie? ja cały czas myślałem że jak temp wewnątrz nie wzrośnie do tej temp nadanej klimie to że nie ma prawa się wyłączać tylko ma dobić do niej a tu psikus?

 

Po tym roku będę ocieplał, niestety max 12cm grafitu bo nowe okna płytko fachowcy zamontowali do tego dochodzą jeszcze duże koszty. Z boku i nade mną jest ogromny strych i tam też będzie wylewka, powinno być znacznie lepiej niż do tej pory.

Odnośnie lomo luxury, imho poziom dużo niższy niżeli U-crown czy nawet LG Prestige, midea extreme mision tez lepszy chyba od luxury ale tutaj pewności nie mam, nie warto schodzić poniżej tego poziomu, który mam bo rachunki większe będą a na tym najbardziej mi zależy.

 

Przegrzał to co miał na termostacie ustawione. Np. było 22' a dojechał do ponad 24'C i się wyłączył... Jak urządzenie nie potrafi odpowiednio już zmodulować to się wyłączy a potem uruchomi ponownie. Ale piszesz że nie wzrosła? To dziwne czemu się wyłączył to też zależy gdzie termometr jest :) Może dla gree powrót już był za ciepły. Jest też funkcja I feel chyba więc z tym też można kombinować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przegrzał to co miał na termostacie ustawione. Np. było 22' a dojechał do ponad 24'C i się wyłączył... Jak urządzenie nie potrafi odpowiednio już zmodulować to się wyłączy a potem uruchomi ponownie. Ale piszesz że nie wzrosła? To dziwne czemu się wyłączył to też zależy gdzie termometr jest :) Może dla gree powrót już był za ciepły. Jest też funkcja I feel chyba więc z tym też można kombinować.

 

 

 

właśnie chodzi o to że jak ustawiałem termostat na 30'C a temperatura z czujnika oscylowała powiedzmy 22-24'C to i tak się wyłączał.

Teraz przy dzisiejszych i wczorajszych mrozach działa prawidłowo nie mam zastrzeżeń, ooo pobór teraz oscyluje już nie w granicach 800w tylko 900w.

Grześ podrzuciłbyś może wykres wydajności dla Lg prestige i Midea Mision extreme ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

właśnie chodzi o to że jak ustawiałem termostat na 30'C a temperatura z czujnika oscylowała powiedzmy 22-24'C to i tak się wyłączał.

Teraz przy dzisiejszych i wczorajszych mrozach działa prawidłowo nie mam zastrzeżeń, ooo pobór teraz oscyluje już nie w granicach 800w tylko 900w.

Grześ podrzuciłbyś może wykres wydajności dla Lg prestige i Midea Mision extreme ?

 

Ależ proszę:

 

extreme najmniejszy:

 

midea_wyd.JPG

 

lg prestige 9 i 12

 

prestige.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ależ proszę:

 

extreme najmniejszy:

 

[ATTACH=CONFIG]374723[/ATTACH]

 

lg prestige 9 i 12

 

[ATTACH=CONFIG]374724[/ATTACH]

 

 

różnica jest tutaj przepastna na korzyść LG - przy wyborze następnego splita musi to być lg prstige żadne midea polecane mi przez znane mi firmy, chyba że coś się nawinie w podobnej cenie coś lepszego ale chyba nie sądzę, swoją drogą dlaczego wycofali tak swietny model prestige, czyżby był za dobry ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

różnica jest tutaj przepastna na korzyść LG - przy wyborze następnego splita musi to być lg prstige żadne midea polecane mi przez znane mi firmy, chyba że coś się nawinie w podobnej cenie coś lepszego ale chyba nie sądzę, swoją drogą dlaczego wycofali tak swietny model prestige, czyżby był za dobry ?

No właśnie. Czemu wycofali?

Kiedyś mówiło się, że papier przyjmie wszystko.

Dzisiaj popularne jest bardziej dosadne powiedzenie, że ciemny lud to kupi :)

Ciekawe, że producent poddał Prestige badaniu w eurovencie i tam, COP dla -10 wyniósł 3, a nie 5 jak w tej tabelce. A Zadeklarowany operation limit -10

Spróbuj w ogóle wygenerować etykietę dla tego modelu z arkuszem danych technicznych dla naszego klimatu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Czemu wycofali?

Kiedyś mówiło się, że papier przyjmie wszystko.

Dzisiaj popularne jest bardziej dosadne powiedzenie, że ciemny lud to kupi :)

Ciekawe, że producent poddał Prestige badaniu w eurovencie i tam, COP dla -10 wyniósł 3, a nie 5 jak w tej tabelce. A Zadeklarowany operation limit -10

Spróbuj w ogóle wygenerować etykietę dla tego modelu z arkuszem danych technicznych dla naszego klimatu.

 

Ale w tej tabelce jest 3,16 a nie 5 o co kamon ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Czemu wycofali?

Kiedyś mówiło się, że papier przyjmie wszystko.

Dzisiaj popularne jest bardziej dosadne powiedzenie, że ciemny lud to kupi :)

Ciekawe, że producent poddał Prestige badaniu w eurovencie i tam, COP dla -10 wyniósł 3, a nie 5 jak w tej tabelce. A Zadeklarowany operation limit -10

Spróbuj w ogóle wygenerować etykietę dla tego modelu z arkuszem danych technicznych dla naszego klimatu.

 

 

 

COP dla -10 !! ponad 3 to bardzo dobry wynik !! przecież po tyle mają te najdroższe i uznane splity. Cop ponad 5 to ma ale przy plus 7'C, Gree U-crown też podobnie, ale różnica w poborze energii ogromnaaa a ponad 200w różnicy na korzyść Prestige. Co prawda tylko na papierze ale zobacze jak kupie i potestuje bezpośrednio z U-crownem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

COP dla -10 !! ponad 3 to bardzo dobry wynik !! przecież po tyle mają te najdroższe i uznane splity. Cop ponad 5 to ma ale przy plus 7'C, Gree U-crown też podobnie, ale różnica w poborze energii ogromnaaa a ponad 200w różnicy na korzyść Prestige. Co prawda tylko na papierze ale zobacze jak kupie i potestuje bezpośrednio z U-crownem.

 

Kanałówka gree o nominalne 3,8 kw dla grzania dziś w nocy przy -8 utrzymywał 21 'c na poddaszu i parterze 20'c w nie najlepiej izolowanych 100m2. Temperatury dotyczą pokoii. Średni pobór 500w przez 8h. Katalogowo gree grzeje do -10. Zeszłej zimy przy -24 dmuchało ciepłym nadal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Towarzystwo,

jak tak się "okładamy" wzajemnie parametrami -to ja podam info o użytkowanym systemie Panasa PC P/P Paci Elite :

 

Przykład PACi Elite U-71PE1E5

 

INPUT COEFFICIENT – określa procentowy pobór energii elektrycznej przez jednostkę przy danej temperaturze zewnętrznej (oddzielnie w trybie grzania i w trybie chłodzenia).

 

Katalogowa nominalna wartość poboru energii elektrycznej przez jednostkę wynosi 1,8 kW w trybie chłodzenia i 2,0 kW w trybie grzania

 

Kilka przykładów dla różnych temperatur zewnętrznych:

 

TRYB GRZANIA:

 

- przy temp. zewn. = -10°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 102% katalogowej wartości czyli 2,0 kW x 102% = 2,04 kW

 

- przy temp. zewn. = -15°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 101% katalogowej wartości czyli 2,0 kW x 101% = 2,02 kW

 

- przy temp. zewn. = -20°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 100% katalogowej wartości czyli 2,0 kW x 100% = 2,00 Kw

 

parametry PACI 1.jpg

 

TRYB CHŁODZENIA:

 

- przy temp. zewn. = +35°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 100% katalogowej wartości czyli 1,8 kW x 100% = 1,80 kW

 

- przy temp. zewn. = +15°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 77% katalogowej wartości czyli 1,8 kW x 77% = 1,386 kW

 

- przy temp. zewn. = -15°C pobór mocy elektrycznej urządzenia wynosi 70% katalogowej wartości czyli 1,8 kW x 70% = 1,26 kW

 

parametry PACI 2.jpg

 

CAPACITY COEFFICIENT – określa procentową wydajność urządzenia przy danej temperaturze zewnętrznej (oddzielnie w trybie grzania i w trybie chłodzenia)

 

Katalogowa nominalna wartość wydajności jednostki wynosi 7,1 kW w trybie chłodzenia i 8,0 kW w trybie grzania

 

Kilka przykładów dla różnych temperatur zewnętrznych:

 

 

TRYB GRZANIA:

 

- przy temp. zewn. = -10°C wydajność grzewcza wynosi 85% katalogowej wartości czyli 8,0 kW x 85% = 6,8 kW

 

- przy temp. zewn. = -15°C wydajność grzewcza wynosi 83% katalogowej wartości czyli 8,0 kW x 83% = 6,64 kW

 

- przy temp. zewn. = -20° wydajność grzewcza wynosi 80% katalogowej wartości czyli 8,0 kW x 100% = 6,4 kW

 

- przy temp. zewn. = +6°C wydajność grzewcza wynosi 100% katalogowej wartości czyli 8,0 kW x 100% = 8,0 kW

 

 

 

parametry PACI 3.jpg

 

 

 

TRYB CHŁODZENIA:

 

- przy temp. zewn. = -15°C wydajność chłodnicza wynosi 110% katalogowej wartości czyli 7,1 kW x 110% = 7,81 kW

 

- przy temp. zewn. = -5° wydajność chłodnicza wynosi 110% katalogowej wartości czyli 7,1 kW x 110% = 7,81 kW

 

- przy temp. zewn. = +35°C wydajność chłodnicza wynosi 100% katalogowej wartości czyli 7,1 kW x 100% = 7,1 kW

 

parametry PACI 4.jpg

 

Te parametry mnie przekonały - do tego udało się wycisnąć dobrą cenę , działa bez zarzutu (biurowiec ok 500m2)- no i zużycie super (od 3.11.2015 do dzisiaj ok 6500kWh-zima i wiosna wykończeniówka , od lipca użytkujemy budynek, zużycie za sam listopad to ok 850kWh dla temp 22-24st)

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Towarzystwo,

jak tak się "okładamy" wzajemnie parametrami...

 

No właśnie. Porównywanie tabelek z COP'ami i "okładanie się" nimi nie bardzo mas sens, co zresztą widać po tych tabelkach Prestige wyżej.

Punktem wyjścia dla porównań od 3 lat jest etykieta energetyczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Porównywanie tabelek z COP'ami i "okładanie się" nimi nie bardzo mas sens, co zresztą widać po tych tabelkach Prestige wyżej.

Punktem wyjścia dla porównań od 3 lat jest etykieta energetyczna.

 

Clarnet,

to co sobie mamy myśleć (my użytkownicy) jeśli etykiety nie pokrywają się z tabelkami i wykresami od dostawców sprzętu ?

pzdr

 

PS

odpowiedź na w/w pytanie może być taka : nie dokładna etykieta , albo dane ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...