Alban 11.08.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Witam wszystkich. Chciałbym sam zrobić instalacje CO, z 11 lat temu pracowałem trochę przy tym, ale wszystko się zmienia i proszę o pomoc. Chcę zrobić dobrze, budynek parter z poddaszem. Chcę mieć cały dół w podlogowce plus grzejniki a na górze wszędzie grzejniki i podlogowka w łazience, może w korytarzu. U teściów zaobserwowałem taki problem że, wszędzie jest 21,5 stopnia a w łazienkach zimnica i jak to rozwiązać żeby było ciepło tu i tu. Dodam że piec będzie gazowy i śmieciuch. Myślałem żeby dać na parterze dwa rozdzielacze, jeden do grzejników i drugi do podlogowki i tak samo zrobić na piętrze. Ale jeśli piec dobije do tych 21,5 stopnia to się wyłączy i dalej będzie zimno w łazienkach. Chcę do rozdzielaczy dać rury z miedzi fi 32 czy będzie ok? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 13.08.2016 04:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2016 Pomoże ktoś? Będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 13.08.2016 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2016 Od końca Rury miedziane dn 32 -taniej będzie wynająć fachowca. zastosowanie rozdzielaczy jest ok tylko jak je podłaczysz do instalacji . Wypadałoby dać dwie pompki jedna na co druga na podłogówke i mieszacz .A co do zimnicy w łazienkach .Nie można wyłączać ogrzewania w łazience jak w salonie jest ciepło . wystarczy wyłączyć w salonie , a w łazience niech grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.08.2016 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Fachman19, więc muszę lecieć z rurami, zasilanie - powrót, do mieszacza na dole i od tego mieszacza lecieć z rurami do mieszacza na górze tak? Chodzi mi o podlogówke. Bo jeśli chodzi o grzejniki to z kotłowni polecę z rurami, zasilanie - powrót, do rozdzielacza na dole i od tego rozdzielacza polecę do rozdzielacza na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 14.08.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Przy kotle na paliwa stałe tak zwanym śmieciuchu ze względów bezpieczeństwa nie zdecydowałbym się na układ grzejnikowy na rozdzielaczach.Jest łatwe do wykonania ,ale trzeba uwzględnić np,awarię pompy podczas pracy kotła.U siebie mam podłogówkę na dole i grzejniki na poddaszu,które działają bez pompki obiegowej.Robiłem tak ze względu na kocioł na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 16.08.2016 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Czytam w necie i nie wiem czy jest sens wydawać na mieszacz do podlogowki czy kupić zwykły rozdzielacz i regulować temperaturę ręcznie? I jak dokładnie mam poprowadzić przewody i jakie żeby potem nic nie brakowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 16.08.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 czy jest sens wydawać na mieszacz do podlogowki czy kupić zwykły rozdzielacz i regulować temperaturę ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 16.08.2016 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Teres, to jaki mieszacz polecisz na 7 pętli z całym uzbrojeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 16.08.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 KanTherm, Gorgiel, Ferro. Nie polecam Capricorn (przepływomierze lubią cieknąć). Do tego zawór mieszający z siłownikiem sterowany pogodowo w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 17.08.2016 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Powiedz mi jeszcze gdzie i jakie przewody porozciagac żeby potem nie kuć w ścianach. Mam dużo skrętki komputerowej kat 6. Czy można z mieszalnikiem od podłogówki podłączyć się do rozdzielacza od grzejników, czy trzeba osobno z rurami lecieć z kotłowni do mieszalnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 17.08.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Przewody poprowadź tak jak chcesz mieć sterowniki (choć na początku bym ich nie montował i zostawić samą pogodówkę).Zawór mieszający powinien być w kotłowni i zasilany bezpośrednio z kotła. Z rozdzielacza grzejnikowego może być za mało dostępnego czynnika grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 18.08.2016 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Do pogodówki to jaki przewód i gdzie najlepiej umiejscowic? Bo od pieca do mieszalnika który będzie pod schodami trzeba poprowadzić przewód do pompki? Przewód do pompki wyślę że wystarczy 3*0,1. Gdzie najlepiej umieścić czujniki na parterze i na piętrze? Bo do nich też muszę poprowadzić przewody, ale myślę że skrętka wystarczy. Wyczytałem że czynniki najlepiej jest umiejscowic w chłodnych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 23.08.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Do pogodówki dasz 2x0,75 i wystarczy (chyba, że jakaś większa odległość to 2x1,0). Umiejscawiasz na zacienionej ścianie (najlepiej północna) około 2m nad gruntem lub wyżej.Od kotła do mieszalnika musisz dać przewód zasilający do pompy. Ja bym jeszcze dodatkowo dał przewód do ew. sterowania zaworem trójdrogowym 3x1,0 albo skrętka.Czujniki (puszki) możesz zrobić koło włączników świateł. Skrętka wystarczy.W chłodnych pomieszczeniach, to jak dajesz jeden termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania