Draxo 17.08.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 WitamPosiadam domofon eura adp-41A3. Podłączyłem wszystko według instrukcji . Domofon działa. Przyszła pora na montaż elektrozaczepu i tutaj już są problemy. Elektrozaczep firmy LOB r4 podłączony pod zaciski 5,6 .Przy próbie otwarcia zaczep zrobi "klik" lecz nie otwiera (czasami się otworzy) . Luz jest , nic nie haczy . Według specyfikacji zaczep ten pobiera max 1,5 A przy 12V prądu stałego(trochę dużo) . Sygnał podawany z domofonu jest bardzo krótki . Postanowiłem więc wymienić zaczep . Obecny pobiera max 660mA przy 12V stałego i posiada pamięć. Teoretycznie powinno działać lecz problem dalej występuje. Wymieniłem zasilacz na 2A , podwoiłem przekrój przewodów domofon-kaseta zewnętrzna. Problem dalej występuje , nie ważne czy furtka jest otwarta czy zamknięta. Co jeszcze może być nie tak ? Pomysły już mi się kończą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania