dbx 03.09.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 (edytowane) 1. Zły komin - kto podłączył do 3 kanałów ? 2. Zły kształt czopucha 3. Schodkowo to buduje się schodki nie komory dymowe. 4. Niski komin Pisać dalej ? Sztuka zduńska = WIEDZA + doświadczenie Ale po co się aż tak podniecać, pogrubione wyżej, funkcjonuje w każdej dziedzinie i każdej branży Klocków w aucie nie wymienisz jak nie masz o tym pojęcia = wiedzy i doświadczenia, a i z wymianą żarówki nie każdy poradzi Sztuką jest wiedzieć i umieć tą wiedzą podzielić się tak, by nie żałować, że się cokolwiek powiedziało. Jak który się aż tak ceni, niech wystawi cennik za każdą poradę i nie zawraca dupy komukolwiek przygaduszkami i fukaniem, że przez internet i na forum, to nie powie, albo jakieś inne temu podobne pieprzenie o latach walki. .. Na stronie głównej forum, pisze: "Instalacje - wymiana doświadczeń" Widać, że część z piszących tutaj, mimo sprawiania WIELKICH pozorów, nie ma wiedzy o tym, co oznacza wymiana doświadczeń. Edytowane 4 Września 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.09.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Kiedyś namiętnie pisałeś o majtach i ten swąd teraz się za Tobą wlecze więc nie zatruwaj mi atmosfery. Z twoich wypocin jedynie ostatnie zdanie jest godne uwagi. Witam. Jesteś trollem i mnie to nie dziwi.Bądź nim sobie ale i troll może merytorycznie rozprawiać.Potem to piętno z niego znika i jest spokój.Przykleiłeś się do Batury jak jakiś fachowiec z doskonałym doświadczeniem czepiając się za każdym razem tego co zrobił na targach.Po juhasa??? .Ten twój pomagier od smętnych topików wypisuje bzdury i czeka na poklask.Ostygnij,wycisz emocje, zluzuj majty , i bądź sobą. :D:D. No uśmiałem się z jego wpisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 05.09.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Witam. Jesteś trollem i mnie to nie dziwi.Bądź nim sobie ale i troll może merytorycznie rozprawiać.Potem to piętno z niego znika i jest spokój.Przykleiłeś się do Batury jak jakiś fachowiec z doskonałym doświadczeniem czepiając się za każdym razem tego co zrobił na targach.Po juhasa??? .Ten twój pomagier od smętnych topików wypisuje bzdury i czeka na poklask.Ostygnij,wycisz emocje, zluzuj majty , i bądź sobą. :D:D. No uśmiałem się z jego wpisu. Podrzuć adres to Ci prześlę te majty skoro Ci tak na nich zależy (bez prania) bo się przyczepiłeś jak...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StormNFMW 06.09.2016 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Zdun Darek B Podłączony jest do jednego kanału !Do zrobienia Do zrobienia Też do poprawy dbx niestety masz rację, ale i tak jest całkiem nie najgorzej (no może poza jednym trollem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.09.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Jaki jest ten kanał ? Wymiary otwartej komory spalania muszą być odpowiednio dobrane do przekroju i wysokości kanału dymowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.09.2016 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Zdun Darek B Podłączony jest do jednego kanału ! Do zrobienia Do zrobienia Też do poprawy dbx niestety masz rację, ale i tak jest całkiem nie najgorzej (no może poza jednym trollem) Witam. Laik użytkownik kominka powiem ,że dla mnie za duża jest komora paleniskowa i powinna być np. z dwóch stron ograniczona skosami , tak aby umożliwić spalinom swobodniejszy ruch ku kominowi.Jako laik czepiłbym się wysokości komina i koniec moich mądrości.Według mnie za duża komora w stosunku do średnicy i wysokości = problem z wydostawaniem części spalin poza komorę.Jako laik tak to widzę a skosy widziałem w kominku z otwarta komora spalania u znajomego.Pamiętaj ,że są to puste określenia niefachowca. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StormNFMW 13.09.2016 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Zdun Darek B kanał ma niestety wymiary 15 x 15 przy wysokości 3 metry komina (plus przedłużenie rurą o 1m). Stąd wcześniej była dyskusja o dość sporej przeróbce, ale realnej w późniejszym pozytywnym działaniu. niktspecjalny Skosy boczne nie są obowiązkowe, natomiast zgadzam się absolutnie, że skos na ścianie tylnej jest potrzebny bo tworzy później gardziel. Przyznałem się posypując głowę popiołem, że niepotrzebnie to zlikwidowałem szukając na początku winnego dymienia. Pojawi się ponownie przy przeróbce. Klasycznie dziękuje za zainteresowanie tematem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StormNFMW 14.10.2016 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Temat chwilowo zapadnie w sen zimowy ponieważ w tym roku nie dam rady już wykonać przeróbek. Niemniej na wiosnę wracam do sprawy i będę tu na pewno pisał. Jeśli ktoś będzie miał dodatkowe sugestie to są one mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania