Głośność powietrznej pompy ciepła?


ezg2014

Recommended Posts

Jak głośna jest powietrzna pompa ciepła? Czy ten hałas jest słyszalny wewnątrz domu? Czy przeszkadza , gdy siedzi się na tarasie? Pytam o konkretną sytuację. Znajomy ma do remontu segment środkowy w stanie SSO. Z obliczeń w projekcie wychodzi mu całkiem niezły dom jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło. Rozważa powietrzną pompę ciepła. Tylko pytanie o głośność. Czy taką pompę można zamontować przy środkowym segmencie? Czy nie będzie przeszkadzać sąsiadom?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 76
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jak się ma sąsiada do d... to mu wszystko przeszkadza, ja mam przy oknie od salonu i normalnie jej nie słychać, chyba, że jest absolutna cisza w domu to tak, coś tam slychać jednak uciążliwe to nie jest a ja lubię ciszę, a sąsiedzi, od kiedy mają psy które szczekają mi pod oknem w nocy diabli wiedzą na co to mam gdzieś czy im przeszkadza moja pompa :-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sąsiadom może przeszkadzać nawet jak tylko stoi. Pompy spełniają norny hałasu 55 dB( 50 dB). Na tarasie może przeszkadzać jak pracuje , ae w lecie to ona mało pracuje . No chyba ,że ktoś lubi w zimie posiedzieć . Jednostki zewnętrznej nie mocowac do sciany budynku tylko do oddzielnego fundamentu.

Bardziej słychać lodówke / zmywarkę niż PC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poproszę zdjęcia Twoich instalacji....

 

Ja nie mogę tu . Ale to nie usunie ocynków, Czy uważasz to za prawidłowe rozwiązanie ?

Chba nie oczekujesz ,że bedę chwalił takie rozwiązanie .

Forum nie służy tylko do pozyskiwania klientów . To miejsce wymiany informacji.

Chyba ,że się mylę

 

Możesz przyjąć ,że ja popełniam też błędy

Edytowane przez fachman19
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie mogę tu . Ale to nie usunie ocynków, Czy uważasz to za prawidłowe rozwiązanie ?

Chba nie oczekujesz ,że bedę chwalił takie rozwiązanie .

Forum nie służy tylko do pozyskiwania klientów . To miejsce wymiany informacji.

Chyba ,że się mylę

 

Możesz przyjąć ,że ja popełniam też błędy

ocynk to nie błąd, chyba Ci od mosiądzów nagadali Ci głupot, a jak na siłę szukasz błędów to Ci powiem że stojak był tam stalowy, a nie ocynkowany i to była mała skucha.

 

Co to znaczy ja tu nie mogę?

Podeślij mi na meila... ja opublikuje ja tu mogę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ocynk to nie błąd, chyba Ci od mosiądzów nagadali Ci głupot, a jak na siłę szukasz błędów to Ci powiem że stojak był tam stalowy, a nie ocynkowany i to była mała skucha.

.

 

Trochę głupot

z muratora

http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/rury-miedziane-i-rury-stalowe-w-jednej-inst

 

z konkurencji

http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/726-na-co-warto-zwrocic-uwage-wykonujac-instalacje-z-miedzi

 

A tu pan profesor ( profesorek dla niektórych)

 

http://www.stalnierdzewna.com/pytania-do-eksperta/pytanie/korozja-rur-stalowych/

 

Jest tego oszołomstwa na pęczki.

 

Ja też robię błędy ,ale się uczę .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeczytać i zrozumieć to jest istotne,

 

korozja to zjawisko elektryczne, występuje pomiędzy min. elementami z miedzi oraz ocynku.

Jak przyjrzysz się to u mnie nie ma takich połączeń,

Nie robię w miedzi ze względu na utratę ciepła na rurach, brak możliwości współpracy układów z rurami miedzianymi ze zmiękczaczami solnymi.

I wspomnianą przez Ciebie korozję, Używam też rur PP a jak wiesz to plastik wiec nie koroduje i sama w sobie rura stanowi bardzo dobrą izolację.

Układy przewidziane do chłodzenia izolowane kauczukiem przez co nie korodują ze względu na punkt rosy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeczytać i zrozumieć to jest istotne,

 

korozja to zjawisko elektryczne, występuje pomiędzy min. elementami z miedzi oraz ocynku.

Jak przyjrzysz się to u mnie nie ma takich połączeń,

Nie robię w miedzi ze względu na utratę ciepła na rurach, brak możliwości współpracy układów z rurami miedzianymi ze zmiękczaczami solnymi.

I wspomnianą przez Ciebie korozję, Używam też rur PP a jak wiesz to plastik wiec nie koroduje i sama w sobie rura stanowi bardzo dobrą izolację.

Układy przewidziane do chłodzenia izolowane kauczukiem przez co nie korodują ze względu na punkt rosy.

 

Normalnie "piątka" z marketingu.

Plastik nie rdzewieje, nie trzeba go izolować i jest najtańszy. Ideał.

I to mówi gość, który niemal każdemu wytyka, że w instalacjach daje złe zawory o małych przepływach, złe ciepłomierze itp.

 

Rozumiem, że miedź która występuje w pompie to nie problem, bo instalacje napełniacie H2O.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak głośna jest powietrzna pompa ciepła? Czy ten hałas jest słyszalny wewnątrz domu? Czy przeszkadza , gdy siedzi się na tarasie? Pytam o konkretną sytuację. Znajomy ma do remontu segment środkowy w stanie SSO. Z obliczeń w projekcie wychodzi mu całkiem niezły dom jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło. Rozważa powietrzną pompę ciepła. Tylko pytanie o głośność. Czy taką pompę można zamontować przy środkowym segmencie? Czy nie będzie przeszkadzać sąsiadom?

 

Witam, powietrzne pompy ciepła nie są głośne, jeśli o to chodzi.

Na stronie Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP), a więc starszego brata Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pompa Ciepła (PORT PC), udostępniony został kalkulator hałasu generowanego przez pompy ciepła typu powietrze/woda. Strona jest responsywna, a więc można ją otworzyć na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zawarty na stronie kalkulator pozwala na wybór modelu pompy ciepła spośród 35 zrzeszonych w stowarzyszeniu firm.

Wynikiem wskazania modelu jest wyświetlenie informacji o:

1. mocy akustycznej zgodnie z wymogami ErP (a więc wartość identyczna z etykietą energetyczną)

2. mocy akustycznej maksymalnej

3. mocy akustycznej maksymalnej podczas, gdy aktywna jest funkcja nocnej redukcji Hałasu

 

Miło mi poinformować, że wszystkie pompy ciepła firmy Viessmann spełniają warunki stawiane nisko- i średniotemperaturowym pompom ciepła.

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeczytać i zrozumieć to jest istotne,

 

korozja to zjawisko elektryczne, występuje pomiędzy min. elementami z miedzi oraz ocynku.

Jak przyjrzysz się to u mnie nie ma takich połączeń,

Nie robię w miedzi ze względu na utratę ciepła na rurach, brak możliwości współpracy układów z rurami miedzianymi ze zmiękczaczami solnymi.

I wspomnianą przez Ciebie korozję, Używam też rur PP a jak wiesz to plastik wiec nie koroduje i sama w sobie rura stanowi bardzo dobrą izolację.

Układy przewidziane do chłodzenia izolowane kauczukiem przez co nie korodują ze względu na punkt rosy.

 

Wszystkie widoczne elementy ocynkowane w twojej instalacji są bezpośrednio połączone z miedzią ( srubunek przy PC i rozdzielacze ) Wiec nie są odseparowane rurami z PP . A sam piszesz ,że powinny być odseparowanie.

 

A o wiele proście jest przyznać rację i nie popełniać tego błędu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Odświeże bo mam pytanie odnośnie hałasu wspołczesnych pomp powietrze -woda.

Mam bardzo blisko okna sąsiada od mojego budynku i ściany gdzie moge zamontować jednostkę zewn pompy. Jej poziom hałasu to albo 50 albo 51 dBa w zależności od modelu który wybiorę. Czy taki poziom może powodować dyskomfort u sąsiada który mam balkon jakieś 4- 5m dalej ? Rozumiem że te dane katalogowe pompy są podane dla najwyższej mocy pracy wentylatora czyli najniższej temperatury na zewnątrz. Przy średnich temperaturach typu okolice zera halas bedzie nieco mniejszy?

Wiadomo że pompa chodzi raczej w zimę i na balkonie sie nie siedzi no ale wiadomo... czy jest jakiś przepis prawny który moglby wymusić na mnie demontaż tej pompy ze względu na halas ? Budynek typu bliźniak. Sąsiada jeszcze nie znam więc nie wiem co to będzie za człowiek.

Poza tym w projekcie miałem ogrzewanie gazem. Może ktoś sie przyczepić tej zmiany? np przy odbiorze budynku ?

Edytowane przez Pod
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc hałasu zależy w dużej mierze od mocy PC.

Najlepiej posłuchać w naturze .Warto też pomyśleć o sposobie montażu.

Nawet gruntowa może być problemem bo wytwarza uciążliwe wibracje .

Ostatnio miałem problem z gruntówką , bo sąsiadowi przeszkadzało burczenie .

Okazało się ,że to była pralko suszarka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Witam, a ja zapytam o jednostkę wew.

Przy mojej jednostce, niestety sypialnie mam "prawie pod kotłownia", dość spory hałas.

Czy ktoś z Was ma/miał podobny problem.Oczywiscie jest to kwestia przyzwyczajenia ale może da sie jakoś wyciszyć jed. wew.

pozdr

Tam chodzi tylko pompka obiegowa i ją tylko słychać.

Zmniejsz obroty ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poza tym w projekcie miałem ogrzewanie gazem. Może ktoś sie przyczepić tej zmiany? np przy odbiorze budynku ?

 

Zależy od inspektoratu, niektóre się czepiają bardziej inne mniej a jeszcze inne w ogóle. Zawsze można zrobić projekt zamienny, lub kierownik może zatwierdzić jako nieistotną zmianę (choć nie wiem czy to będzie zmiana nieistotna).

Przyłącz do gazu będziesz robił czy nie ?

Bo jeśli rezygnujesz z gazu, to już nie będzie zmiana nieistotna, bo zmieni się plan zagospodarowania terenu i uzgodnienia na ZUD. Najlepiej pogadaj z kierownikiem budowy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...