przemciok 28.09.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Witam.Mam pytanie czy orientuje się ktoś czy sterownik , Lossnay PZ-60DR-E da się podłączyć a jeżeli tak to jak, do rekuperatora Lossnay Lgh-50 Rsdc , sterownik ten jest dwużyłowy, a rekuperator ma wyjścia na 5 biegów plus bypass. Nie widzę na schemacie wyjścia na tego typu sterownik, w innych modelach na prąd zmienny jest dedykowane wyjście do tego sterownika.Tutaj jest link do instrukcji instalacji ze schematem.http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/LGH-50RSDC_Installation_Manual Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 28.09.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Witam, Niestety centrali RSDC nie da się połączyć z tym sterownikiem.To sterownik do central RVX. Centralą RSDC możesz sterować poprzez proste bezpotencjałowe styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania