Witam szanownych użytkowników tego forum.

Jestem w trakcie budowy kominka i nadeszła ta chwila w której chciałbym pozyskać waszej porady/opini. Trochę więcej o kominku może. Kominek usytuowany w rogu pokoju ze względu na obecność komina. Wkład z kratek.pl 10kw. Mieszkanie w kamienicy 64m2, pokój z kominkiem 21m2, opinia kominiarzy jest, zgoda też, w komin wsadzony wkład żaroodporny, dolot świeżego powietrza z zewnątrz jest ale nie w posadzce bo takiej możliwości nie było, na zdjęciu jest to spiro fi100 ale będzie to raczej sztywna rura i na dole tylko przez ściankę spiro. Obudowa GK z wełną, podzielona w pionie na dwie części, ta po prawej to tylko miejsce na dolot powietrza, półka dekompresyjna ma 50 cm wysokości, a cała zabudowa 2,6m. Tak jak się kończy na wysokość cała obudowa tak będzie opuszczony sufit w pokoju który teraz ma 3,3m. Z kominka rura fi150 ocieplona i wyciągnięta do sąsiedniego pomieszczenia do turbiny DGP 550m3/h z regulatorem obrotów. DGP rozprowadzone flexem 150 do reszty pomieszczeń w mieszkaniu. Powrót powietrza jest tez zapewniony. Obudowa docelowo będzie miała kratkę wlotową 17/50 po lewej stronie we wnęce którą musiałem zostawić na wyczystkę z komina, po drugiej stronie ściany mieszkanie sąsiada niestety. Kratkę wylotową chcę zrobić tej samej wielkości czyli 17/50 na frontowej ścianie zaraz pod półką dekompresyjną. Oczywiście komora dekompresyjna też będzie posiadać dwie kratki do wentylacji. Wkład wokoło będzie miał ramkę 3cm z kamienia.

Biorąc się za budowę kominka starałem się jak zdobyć jak najwięcej informacji czytając właśnie forum i podobne materiały żeby uniknąć błędów. I tu zaczynają się moje wątpliwości i zarazem prośba do znawców tematu. Czy jesteście w stanie określić poprawność tej zabudowy, wielkości kratek wentylacyjnych i szansy że będzie to w miarę prawidłowo i bezpiecznie działać?? Oraz na jaką długą rurę do DGP zostawić w tej komorze? Jeżeli zachodzi potrzeba większej liczby zdjęć to proszę dać znać.

 

//Pozdrawiam

//Bartosz

Bez tytułu.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Turbinę daj najmniejszą z możliwych .

Przewietrzaj obudowę konwekcyjnie jak najmocniej (większe wyloty ) i zostaw ponad normę odległości od wkładu .

Albo zainwestuj w jakąkolwiek krzemowke. Wełną można zrobić sobie krzywdę .

Jaki to wkład k.pl ? Nadia ?

Witam szanownych użytkowników tego forum.

Jestem w trakcie budowy kominka i nadeszła ta chwila w której chciałbym pozyskać waszej porady/opini. Trochę więcej o kominku może. Kominek usytuowany w rogu pokoju ze względu na obecność komina. Wkład z kratek.pl 10kw. Mieszkanie w kamienicy 64m2, pokój z kominkiem 21m2, opinia kominiarzy jest, zgoda też, w komin wsadzony wkład żaroodporny, dolot świeżego powietrza z zewnątrz jest ale nie w posadzce bo takiej możliwości nie było, na zdjęciu jest to spiro fi100 ale będzie to raczej sztywna rura i na dole tylko przez ściankę spiro. Obudowa GK z wełną, podzielona w pionie na dwie części, ta po prawej to tylko miejsce na dolot powietrza, półka dekompresyjna ma 50 cm wysokości, a cała zabudowa 2,6m. Tak jak się kończy na wysokość cała obudowa tak będzie opuszczony sufit w pokoju który teraz ma 3,3m. Z kominka rura fi150 ocieplona i wyciągnięta do sąsiedniego pomieszczenia do turbiny DGP 550m3/h z regulatorem obrotów. DGP rozprowadzone flexem 150 do reszty pomieszczeń w mieszkaniu. Powrót powietrza jest tez zapewniony. Obudowa docelowo będzie miała kratkę wlotową 17/50 po lewej stronie we wnęce którą musiałem zostawić na wyczystkę z komina, po drugiej stronie ściany mieszkanie sąsiada niestety. Kratkę wylotową chcę zrobić tej samej wielkości czyli 17/50 na frontowej ścianie zaraz pod półką dekompresyjną. Oczywiście komora dekompresyjna też będzie posiadać dwie kratki do wentylacji. Wkład wokoło będzie miał ramkę 3cm z kamienia.

Biorąc się za budowę kominka starałem się jak zdobyć jak najwięcej informacji czytając właśnie forum i podobne materiały żeby uniknąć błędów. I tu zaczynają się moje wątpliwości i zarazem prośba do znawców tematu. Czy jesteście w stanie określić poprawność tej zabudowy, wielkości kratek wentylacyjnych i szansy że będzie to w miarę prawidłowo i bezpiecznie działać?? Oraz na jaką długą rurę do DGP zostawić w tej komorze? Jeżeli zachodzi potrzeba większej liczby zdjęć to proszę dać znać.

 

//Pozdrawiam

//Bartosz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za zainteresowanie. Wyczytałem na różnych forach o płytach, wełnie i różnych sposobach budowy. Wiem że wełna do najlepszych sposobów nie należy. Ale sam buduje i posiadając taką wiedzę i umiejętności jakie mam czułem się na siłach wykonać to z wełny. Nie chodzi mi również o dyskusję w tym temacie na temat sposobów budowy... który lepszy itd. takich tematów jest masa. Chodzi o opinie na temat tego co już stoi... I opinie na temat takiego właśnie wykonania z wełny, czy nie ma jakiś większych błędów konstrukcyjnych... Wkład z kratek to ANTEK 10kw. Odległości od wkładu są dość duże, za wkładem z 20cm, z lewej 30, z prawej ok 13cm. Kratka na wylocie 17/50 wystarczy? No i pytanie o tą rurę z DGP... jak daleko ją wypuścić od góry bądź w stosunku do kratki wylotowej się jakoś odnieść.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozostaje problem odległości rury dymowej od wełny, w miejscu wejścia do komina. Kratki wylotowe 2 x 17/50 to moim zdaniem za mało. Na dole, wlotowe muszą być odpowiednikiem górnych, z ok 20% mniejszym wymiarem...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby było bezpieczniej mogę tą wełnę wyciąć wokół wejścia do komina trochę bardziej. Teraz jest z 2cm i jest te wejscie z wełna otynkowane delikatnie żeby goła wełna nie była narażona na wysoką temperaturę. Jak rozumie zaleca Pan aż dwie duże kratki na froncie do wentylacji jako wylot ciepłego powietrza czy miał pan na myśli łącznie dwie duże z wlotem?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No jak dobrze czytam to są to pola czynne kratek, a dla kratki 17/49 pole czyne jak podaje ten sam producent to 516, dlatego takie wielkosci kratek planowałem zastosować. A czy DGP zaliczać czy nie to widzę że zdania są podzielone. Ale jak najbardziej szanuje każdego specjaliste więc i to będe miał na uwadze.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No jak dobrze czytam to są to pola czynne kratek, a dla kratki 17/49 pole czyne jak podaje ten sam producent to 516, dlatego takie wielkosci kratek planowałem zastosować. A czy DGP zaliczać czy nie to widzę że zdania są podzielone. Ale jak najbardziej szanuje każdego specjaliste więc i to będe miał na uwadze.
"Podział zdań" to jedno, rzeczywistość to drugie. Wentylacja kominka, ta obligatoryjna, musi być zawsze otwarta. Nie zalicza się więc do niej kratek z żaluzją, DGP grawitacyjnego z możliwością zamykania i turbin. Podobnie nierealne są deklaracje producenta, który za "czynną" podaje powierzchnię pozbawioną ramek, nie uwzględniając ograniczeń związanych z siatką na tej powierzchni. Twoja kratka 17/50 realnie ma od 300 do 350 cm2 pola czystego przepływu, w zależności od zastosowanej siatki. Uwzględniając problematyczność wełny, a nie wymogi wkładu, w Twojej obudowie zastosowałbym u góry dwie takie kratki + jedną min 17/30 cm. Dół analogicznie, minus 20%.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wsadzenie po jednej dużej kratce więcej nie będzie kłopotem na szczęście od strony konstrukcyjnej, jedynie wygląd by na tym ucierpiał :/ A co z rurą od DGP, narazie wystaje tyle co na zdjęciu w pierwszym poście, a zależy mi aby to jednak turbina jak największą część ciepła zabierała z obudowy. A ta kwestia to też co forum to inne zdanie, jedni radzą żeby dać niżej niż kratka wylotowa inni żeby dać wyżej przy samej górze komory....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Witam ponownie. Budowa kominka trwa, pomysł z rura rozciąganą z postu powyżej bardzo mi się spodobał i tak właśnie zrobiłem, no i pozostał jeszcze jeden malutki problem dotyczący ramki wokół kominka. Jest jak na zdjęciach widać z kamienia i czym ten kamień przykleić do konstrukcji?? Jest po 5 mm szpary od wkładu na wentylacje i do konstrukcji zostawiłem jeszcze z 3mm na klej/silikon czy właśnie nie mam pojęcia co?? Bede wdzięczny za podpowiedź :) Pozdrawiam

kominek.jpg

ramka.jpg

ramka_detal.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Narazie optymistycznie muszę założyć że nie pęknie, jak pęknie to trudno, usunę i wstawie jakąś metalową ramkę. Głównie chodzi o to jakiego kleju najsensowniej będzie uzyć? Niewiem jaka temperatura może panować na połączeniu kamień/stelarz.

 

Twoje kombinacje są niedorzeczne. Sprawdź sobie rozszerzalność kamienia i metalu pod wpływem temperatury, dajmy na to 100 o C. Załóż od razu metalową ramę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...