Piotr1954 09.10.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Dwa tygodnie zacząłem sezon grzewczy i po paru dniach palenia okazało się, ze kocioł przecieka. Nie dało się go już pospawać (zresztą wysłużył się już przez 15 lat) więc kupiłem sobie nowy. Na targu przyjeżdżają handlarze kotłami więc zawołałem jednego i on wymierzył mi dom, kotłownię i zamontował nowy kocioł po paru dniach.Niestety kocioł nie pracuje jak powinien bo woda szybko dobija do 80-90C i jakieś zabezpieczenia wyłączają go. Węgiel się spala w miarę OK, ale temperatura za wysoka.Zadzwoniłem do tego sprzedawcy i przyjechał do mnie, ustawiał coś na sterowniku ale to nie pomogło za bardzo - godzina - dwie pracy kotła i się przegrzewa. Teraz nie odbiera ode mnie telefonów a ja jestem w kropce. Wydałem sporo kasy, a palę jak 30 lat temu w piecu kaflowym u ojca. Może podam parę szczegółów instalacji: Dom parterowy, bez piwnicy. 140m2. Rok budowy 1984. Stolarkę okienną i drzwiową syn wymieniał mi 3 lata temu na takie z 3 szybami. Niedawno też ociepliłem od wewnątrz pianką natryskową dach i dałem 20cm szarego styropianu na ściany.Podłogi od gruntu nie ocieplałem jeszcze ale planuję jak będę podłogówkę zakładał.Na razie wszędzie grzejniki stalowe "zwykłe" mają głowice elektroniczne ustawione na 21-23C (noc/dzień) Kocioł to jakiś "SkamP 35KW". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.10.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Dwa tygodnie zacząłem sezon grzewczy i po paru dniach palenia okazało się, ze kocioł przecieka. Nie dało się go już pospawać (zresztą wysłużył się już przez 15 lat) więc kupiłem sobie nowy. Na targu przyjeżdżają handlarze kotłami więc zawołałem jednego i on wymierzył mi dom, kotłownię i zamontował nowy kocioł po paru dniach. Niestety kocioł nie pracuje jak powinien bo woda szybko dobija do 80-90C i jakieś zabezpieczenia wyłączają go. Węgiel się spala w miarę OK, ale temperatura za wysoka. Zadzwoniłem do tego sprzedawcy i przyjechał do mnie, ustawiał coś na sterowniku ale to nie pomogło za bardzo - godzina - dwie pracy kotła i się przegrzewa. Teraz nie odbiera ode mnie telefonów a ja jestem w kropce. Wydałem sporo kasy, a palę jak 30 lat temu w piecu kaflowym u ojca. Może podam parę szczegółów instalacji: Dom parterowy, bez piwnicy. 140m2. Rok budowy 1984. Stolarkę okienną i drzwiową syn wymieniał mi 3 lata temu na takie z 3 szybami. Niedawno też ociepliłem od wewnątrz pianką natryskową dach i dałem 20cm szarego styropianu na ściany. Podłogi od gruntu nie ocieplałem jeszcze ale planuję jak będę podłogówkę zakładał. Na razie wszędzie grzejniki stalowe "zwykłe" mają głowice elektroniczne ustawione na 21-23C (noc/dzień) Kocioł to jakiś "SkamP 35KW". Śmiać się czy płakać, no sam nie wiem. Ja mam 140m2, z dziurawym styro 10-15cm na ścianach, mostki termiczne straszą przy oknach na piętrze, same okna drewniane dwuszybowe rodem z PRLu, ciągnie w zimę jak dobry pociąg, wata na dachu też dziurawa i grzeję niecałymi 10kW. Się wcale nie dziwię, że "instalator" nie odbiera -- sprzedał smoka ziejącego ogniem piekielnym, zarobił jak trzeba, teraz martw się Pan sam. Trzeba na ten targ pojechać i mu oklepać kocioł, bo do takiego domu to więcej jak 7kW podajnikowca nie potrzeba. I to cała tajemnica przegrzewającej się wody. BTW 15 lat i kocioł do wymiany? Toż to szok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.10.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Kocioł to jakiś "SkamP 35KW". Kocioł dobrze pracuje, ale jest ok 4 razy przewymiarowany. "Obliczenia" wykonane(?) przez handlarza z targu pokazują ze handel a wykonywanie obliczen cieplnych nie idą w parze. Pytanie jest jedno dlaczego Pan nie trafił na forum wczesniej, przed wymianą kotła, a dopiero teraz? Rada jest jedna, poszukac handlarza i kazac wymienic na model 10 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.10.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 to chyba jakaś prowokacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 09.10.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 wywal te głowice z grzejników i zacznie działać ino w domu będziesz miał saunę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1954 09.10.2016 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Tak coś zacząłem podejrzewać, że może być za duży. Ale sprzedawca mówił, że tak musi być, bo tutaj się palą małe dawki wegla i zimą nie dogrzeje mi pomieszczeń.Teraz widzę, że to bład. Mam nadzieję, że dorwę drania we wtorek i uda mi się wynegocjować coś mniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.10.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Zmień ten kocioł na elektryczny.Zmień taryfę na g12w i wyjdzie w opale to samo co z tym kotłem.80*C na kotle o niczym nie świadczy.Brak konkretów.Możesz gdybać i wprowadzać w błąd.Daj fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.10.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 140m i 35kW Handlarze i instalatorzy pną się na sam szczyt drabiny debilizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.10.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Zmień ten kocioł na elektryczny. Zmień taryfę na g12w i wyjdzie w opale to samo co z tym kotłem. 80*C na kotle o niczym nie świadczy. Brak konkretów. Możesz gdybać i wprowadzać w błąd. Daj fotki. Akurat w regionie Piotra II taryfa w G12w jest jedna z najdrozszych w kraju, to ze kocioł musi zostac zmieniony nie ulega wąpliwosci. To ze koszt ogrzewania węglem przy prawidłowym doborze mocy kotła jest mniejszy równiez nie ulega wąpliwosci. Doradzajac trzeba wziac wszystkie czynniki pod uwagę i pamiętac ze nie kazdy ma mozliwosc mieszkac na terenie działania Tauronu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.10.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Na targu przyjeżdżają handlarze kotłami więc zawołałem jednego i on wymierzył mi dom, kotłownię i zamontował nowy kocioł po paru dniach. sorry, ale to jest przestroga dla innych, że dobór kotła powinno się powierzać, nie jakimś "instalatorom" bo oni nie mają wiedzy, a już nie wmówię o "fachowcach" z targu. 95% instalatorów klepie te same sztuki od późnego gierka i myślą że dalej tak będzie. tam nie potrzeba więcej jak 5 kW .. czytajcie dobrze -20cm styropianu okna 3 szybowe, piana w dachu ! Szukaj tego łotra technicznego- niech Ci albo wymieni kocioł .. albo kupi ze swojej kiesy bufor ciepła na jakieś 2 kubiki wody .. Toż to rzeźnia ! i masakra .. nawet jak by to był dom z betonu .. to 35 kW było by za wielgie. a i kocioł dobrze pracuje, tylko bezwiedny handlarzyna wcisnął Ci kocioł.. który przy Twoich warunkach starczył by na 875 m2 domu ! i to jeszcze jest zapas mocy ! bo 35 kW nominale to ~40 -45 mocy cieplnej !!! kociołek + bufor, albo pellet, oder gaz. Edytowane 9 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.10.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Akurat w regionie Piotra II taryfa w G12w jest jedna z najdrozszych w kraju, to ze kocioł musi zostac zmieniony nie ulega wąpliwosci. To ze koszt ogrzewania węglem przy prawidłowym doborze mocy kotła jest mniejszy równiez nie ulega wąpliwosci. Doradzajac trzeba wziac wszystkie czynniki pod uwagę i pamiętac ze nie kazdy ma mozliwosc mieszkac na terenie działania Tauronu. Generalnie CO, to nie lada wyzwanie. Kotły na wegiel, niestety są niedoskonałe. Nawet te w 5 klasie stwarzają problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 35KW mocy kotła, dla teoretycznej sprawności 80%, to kocioł musi spalić 151kg węgla 25MJ na dobę. Dokładając stratę kominową, to pewnie da radę spalić że 180kg na 24h. Tym to można duży namiot ogrzewać, a nie dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.10.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 To jest dramat - tego Kolegi i nie on pierwszy i ostatni, przez dobromirstwo instalatorzyny będzie cierpiał.35 kW to albo prowokacja, albo dobry żart, albo niestety ponura prawda.Bo to się ociera o skraj debilizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 10.10.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 A ja powiem tak:jeśli można, to proszę wrzucić fotkę z tabliczki znamionowej.Tyle na razie. A później bedziemy ewentualnie kombinowac, jak z gościa wyegzekwować wymianę na mniejszy i zwrot kosztów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Dwa tygodnie zacząłem sezon grzewczy i po paru dniach palenia okazało się, ze kocioł przecieka. Nie dało się go już pospawać (zresztą wysłużył się już przez 15 lat) więc kupiłem sobie nowy. Na targu przyjeżdżają handlarze kotłami więc zawołałem jednego i on wymierzył mi dom, kotłownię i zamontował nowy kocioł po paru dniach. Niestety kocioł nie pracuje jak powinien bo woda szybko dobija do 80-90C i jakieś zabezpieczenia wyłączają go. Węgiel się spala w miarę OK, ale temperatura za wysoka. Zadzwoniłem do tego sprzedawcy i przyjechał do mnie, ustawiał coś na sterowniku ale to nie pomogło za bardzo - godzina - dwie pracy kotła i się przegrzewa. Teraz nie odbiera ode mnie telefonów a ja jestem w kropce. Wydałem sporo kasy, a palę jak 30 lat temu w piecu kaflowym u ojca. Może podam parę szczegółów instalacji: Dom parterowy, bez piwnicy. 140m2. Rok budowy 1984. Stolarkę okienną i drzwiową syn wymieniał mi 3 lata temu na takie z 3 szybami. Niedawno też ociepliłem od wewnątrz pianką natryskową dach i dałem 20cm szarego styropianu na ściany. Podłogi od gruntu nie ocieplałem jeszcze ale planuję jak będę podłogówkę zakładał. Na razie wszędzie grzejniki stalowe "zwykłe" mają głowice elektroniczne ustawione na 21-23C (noc/dzień) Kocioł to jakiś "SkamP 35KW". Sprawa wygląda bardzo prosto jeśli: - jest faktura - lub inny dokument wykonania usługi, - w czasie rozmowy ze sprzedawcą, to nie ty wybrałeś kocioł tylko sprzedawca. Możesz powołać się na ustawę, która została zmieniona bodaj w przyszłym roku- nie pomnę jaką. Jeśli nie masz dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, to: - postaw zbiornik buforowy o pojemności minimum 1750 zalecane 2800 litrów, - ogrzewanie podłączyć trzeba z zaworem 3-drogowym mieszającym, najlepiej sterowanym pogodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1954 10.10.2016 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Dzięki wszystkim za informacje. Synowi udało się skontaktować z tym sprzedawcą i po krótkiej wymianie zdań zgodził się zabrać ten kocioł i wstawić taki o nazwie SKAM P Premium 7 KW. Jeszcze zwróci mi sporo kasy.Syn podpisał oświadczenie, że nie będziemy rościć sobie żadnego odszkodowania jeśli przy -20C pomieszczenia będą niedogrzane, bo on zaleca 35 KW jako instalator.No i tyle. Na czwartek ma być montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieciornik 10.10.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 - ogrzewanie podłączyć trzeba z zaworem 3-drogowym mieszającym, najlepiej sterowanym pogodowo. Możesz podać, model link do przykładowego produktu? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 A ja powiem tak: jeśli można, to proszę wrzucić fotkę z tabliczki znamionowej. Tyle na razie. A później bedziemy ewentualnie kombinowac, jak z gościa wyegzekwować wymianę na mniejszy i zwrot kosztów. Pozdrawiam A po co dane z tabliczki, przeciez wiadomo ze to nie jest kocioł 10 kW, bo by takich efektów nie było, czy jest 35 kW czy 25 kW to nie robi wielkiej róznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 (edytowane) Dzięki wszystkim za informacje. Synowi udało się skontaktować z tym sprzedawcą i po krótkiej wymianie zdań zgodził się zabrać ten kocioł i wstawić taki o nazwie SKAM P Premium 7 KW. Jeszcze zwróci mi sporo kasy. Syn podpisał oświadczenie, że nie będziemy rościć sobie żadnego odszkodowania jeśli przy -20C pomieszczenia będą niedogrzane, bo on zaleca 35 KW jako instalator. No i tyle. Na czwartek ma być montaż. Z tymi 7 kW to ja bym taki pewny nie był i tutaj ten sprzedawca ma rację, sadząc z opisu dosc ogolnikowego szacuję ze projekotwe obciązenie cieplne jest w przedziale 7-10 kW. Wiem ze zwykle kocioł ma moc maks nieco wiekszą niz znamionowa, ale bez dokładnych obliczen ozc to tylko takie zgadywanie. Edytowane 10 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 ... - postaw zbiornik buforowy o pojemności minimum 1750 zalecane 2800 litrów, . Taa, moze od razu cysternę kolejową, jeden bład poprawiac kolejnym i wchodzic w dalsze koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.