ddugi 16.10.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam; Mam pytanie gdzie zostawić szczelinę przy układaniu wełny.Po podwieszeniu uchwytów do profili CD ich odległość od membrany wysokoparoprzepuszczalnej waha się miedzy 25-28cm. Wełnę mam w sumie na 25cm.Mogę zostawić szczelinę (membrana<->pierwsza warstwa wełny); pierwsza warstwa wełny<->druga warstwa wełny) lub (druga warstwa wełny <->paroizolacja). Który wariant najlepszy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215957-szczelina-przy-uk%C5%82adaniu-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.10.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Proponuję zostawić szczelinę powietrzną pomiędzy membraną a pierwszą warstwą wełny. A przynajmniej gdy stosujesz ocieplenie ze skalnej wełnę mineralnej. Przy bardzo małej gęstości wełny i dużej wentylacji w szczelinie powietrznej lepiej jest zrobić wełnę na styk z membraną, a szczelinę od dołu, między paroizolacją a wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215957-szczelina-przy-uk%C5%82adaniu-we%C5%82ny/#findComment-7195521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddugi 16.10.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Dziękuje za odp. Wełnę mam szklaną isovera 0,033 więc pewnie od dołu zostawię. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215957-szczelina-przy-uk%C5%82adaniu-we%C5%82ny/#findComment-7195644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania