Przepływomierze przyczyną awarii CO


jaromir71

Recommended Posts

Opisze pewną sytuację:

 

Centralne zasilane piecem gazowym kondensacyjnym. Do niego dodano jeden obwód (nie strefę) z rozdzielaczem i w tym obwodzie grzejniki grzały bardzo słabo. Doszukiwano się najróżniejszych przyczyn i sposobu rozwiązania problemu. A to że, rury lub grzejniki są gdzieś zapchane lub, że trzeba dołożyć pompę obiegową bo piec nie wyrabia. Faktycznie na powrocie ciśnienie było marne.

 

Rozdzielacz był z przepływomierzami, no i one również wskazywały marny obieg wody. Nikt nie podejrzewał, że one same są przyczyną tych problemów. Eliminując po kolei wszystkie możliwości w końcu przepływomierze zostały z rozdzielacza wymontowane, a w ich miejsce wkręcone korki.

Instalacja ruszyła bez problemów. Grzejniki momentalnie zrobiły się gorące.

 

Przykład jak teoretycznie bierny element pomiarowy może wpłynąć bezpośrednio rzecz przez niego mierzoną.

Także uważajcie na przepływomierze i inne elementy pomiarowe wmontowane na stałe w instalację :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opisze pewną sytuację:

 

Centralne zasilane piecem gazowym kondensacyjnym. Do niego dodano jeden obwód (nie strefę) z rozdzielaczem i w tym obwodzie grzejniki grzały bardzo słabo. Doszukiwano się najróżniejszych przyczyn i sposobu rozwiązania problemu. A to że, rury lub grzejniki są gdzieś zapchane lub, że trzeba dołożyć pompę obiegową bo piec nie wyrabia. Faktycznie na powrocie ciśnienie było marne.

 

Rozdzielacz był z przepływomierzami, no i one również wskazywały marny obieg wody. Nikt nie podejrzewał, że one same są przyczyną tych problemów. Eliminując po kolei wszystkie możliwości w końcu przepływomierze zostały z rozdzielacza wymontowane, a w ich miejsce wkręcone korki.

Instalacja ruszyła bez problemów. Grzejniki momentalnie zrobiły się gorące.

 

Przykład jak teoretycznie bierny element pomiarowy może wpłynąć bezpośrednio rzecz przez niego mierzoną.

Także uważajcie na przepływomierze i inne elementy pomiarowe wmontowane na stałe w instalację :)

 

A może przepływ był / jest odwrotnie niż kierunek w którym pracują rotametry ...?

Np Kan therm przepływ musi być z rurki na przepływomierz a nie od niego na rurkę ...;)

 

Tak ku ścisłości chodzi o rotametry które montuje się na belce powrotnej ...

http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-do-rozdzielacza-1-4-l-min-i6563750368.html

Wystarczy że jakiś magik założył taką belkę jako zasilanie i pozamiatane ...

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skąd taki pomysł?

 

Dlaczego taki pomysł...?

Kilkakrotnie zakładałem rozdzielacze tej firmy ( być może to tylko zbieg okoliczności że akurat tej ...) i przepływomierze były zamontowane na dolnej belce oznaczonej jako zimna , wystarczy tylko że jakiś mało rozgarnięty instalator podpiął do niej zasilanie a nie powrót i cały rozdzielacz przestaje działać tak jak powinien ...( większość rozdzielaczy ma przepływomierze na zasilaniu więc co niektórzy mogą to traktować jako z urzędu że belka z rotametrami to jest zasilanie ...)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dokładnie. mój instalator tak podpiął, bo pierwszy raz miał do czynienia z rozdzielaczami KAN. wszystkie pokazywały 0, zaproponował nawet dodatkową pompę obiegową na piętro... na szczęście sam się zorientowałem co i jak. woda powodowała zazysanie grzybków rotametrów zamiast ich wypychania, wskazanie przepływu pojawiało się na sekundę w momencie wyłączenia pompy. wystarczyło przepiąć na rozdzielaczu zasilanie z powrotem i wszystko działa bez zarzutu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To przyznam szczerze jestem w szoku :jawdrop:

A zawory termostatyczne normalnie są na zasilaniu? Aż sobie z ciekawości zadzwonię do KAN-a.

 

W rozdzielaczach KAN, nie wyposażonych w pompowe układy mieszające w komplecie (seria 73E i 77E), zawory termostatyczne są zainstalowane na belce zasilającej, zaś przepływomierze na belce powrotnej.

 

Kompletnie odwrotnie jest w rozdzielaczach ze zintegrowanymi pompowymi układami mieszającymi tj. seria 73E i 77E.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W rozdzielaczach KAN, nie wyposażonych w pompowe układy mieszające w komplecie (seria 73E i 77E), zawory termostatyczne są zainstalowane na belce zasilającej, zaś przepływomierze na belce powrotnej.

 

Kompletnie odwrotnie jest w rozdzielaczach ze zintegrowanymi pompowymi układami mieszającymi tj. seria 73E i 77E.

To jak jest w końcu z tymi seriami? :)

 

A zapytam o serię 75A i N75A?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jeszcze dodam jak ocenić czy rotametry są do zasilania czy powrotu ...

Przepływomierz do zasilania ma wskaźnik na samej górze w stanie spoczynku a skala rośnie do dołu ...

Przepływomierz do powrotu ma wskaźnik na samym dole w spoczynku a skala rośnie do góry ...

Spoko, to rozumiem i faktycznie tym się można sugerować zgadując z której strony jest zasilanie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, zapomniałem jeszcze o rozdzielaczach nierdzewnych seria N75A i N75E.

 

Sprawa wygląda tak:

rozdzielacze mosiężne serii 75A - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką zasilającą, dolna belka z przepływomierzami jest belką powrotną

rozdzielacze nierdzewne N75A i N75E - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką powrotną, dolna belka z przepływomierzami jest belką zasilającą

 

Sytuacja taka jest poniekąd efektem zaszłości historycznych w produkcji elementów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, zapomniałem jeszcze o rozdzielaczach nierdzewnych seria N75A i N75E.

 

Sprawa wygląda tak:

rozdzielacze mosiężne serii 75A - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką zasilającą, dolna belka z przepływomierzami jest belką powrotną

rozdzielacze nierdzewne N75A i N75E - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką powrotną, dolna belka z przepływomierzami jest belką zasilającą

 

Sytuacja taka jest poniekąd efektem zaszłości historycznych w produkcji elementów.

 

Dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozpoznanie czy belka z rotametrami jest zasilająca czy powrotna jest bardzo proste. Smutne jest to, że instalatorzy o tym nie wiedzą

Wystarczy odczytać jak umiejscowiona jest skala z cyframi.

 

5

4

3

2

1

"0" na dole to powrót

rotametr powrót.jpg

 

"0" na górze to zasilanie

1

2

3

4

5

rotametr zasilanie.jpg

Edytowane przez VPS
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...