AndrzejC83 18.10.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Witam. Otóż mam taki problem. Próbowałem dziś rozpalić w piecu woda się zagrzała, sterownik uruchomił pompę i ciepła woda dochodzi tylko do miejsca w, którym kończy się przyłącze. Dalej rury są zimne. Woda za to gotuje się w naczyniu i mimo, iż pompa pracuje na pełnej mocy ciepła woda nie płynie dalej. Przyłącze jest na 1 1/2 a na wyjściu ma 3/4 cala i wchodzi do rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 18.10.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Sprawdż czy obraca się wirnik pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejC83 18.10.2016 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Tak obraca się. Spuściłem trochę wody na wolnym zaworku rozdzielacza i teraz ciepła woda dopływa do tego miejsca. Napiszę jeszcze że jest to nowa instalacja. Zakładana była latem. Obawiam się, że to wynik zapowietrzenia tylko nie wiem jak sobie dalej z tym poradzić :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejC83 21.10.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Sprawa rozwiązana. Pompa zasysała powietrze przez korek odpowietrzający. Zmiana pompy. Odpowietrzenie instalacji wg. instrukcji "pegaziatko" Rozwiązała wszystkie problemu. W domu jest ciepło, nic się nie gotuje, nie bulgocze itp Dziękuję za pomoc. Kocioł wygląda tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.