Paluszek21 24.10.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 witam. Zakładam ten temat, ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć pomocy z ustawieniem ww kotła. Pisałem już na innym forum, próbowałem różnych ustawień a kociołek nadal wysuwa mi ok 25kg grochu na dobę przy plusowych temperaturach. Grzeję nim ok 90m2 plus 160litrów cwu. Ster to tech 480. Z pidem. Pali podobnie na pidzie i na ręczny. Podłogę na razie zakręciłem bo za gorąco było w domu. Teraz jest 22-23. Jeżeli ma ktoś doświadczenia z tym piecem to proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paluszek21 24.10.2016 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Naprawdę nikt nie ma takiego kociołka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 24.10.2016 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Wydaje mi sie ze chyba producent ma takie kociołki i powinien dac jasna instrukcje jak taki sprzet uzytkowac i w razie problemow udzielic pomocy http://www.mce.net.pl/serwis/ Edytowane 24 Października 2016 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paluszek21 25.10.2016 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Producent zrobił takie ustawienia, że piec pali jak smok. Dlatego liczyłem na to, że znajdzie się ktoś, kto ma doświadczenie z tym kotłem i zechce się nim podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Producent zrobił takie ustawienia, że piec pali jak smok. Dlatego liczyłem na to, że znajdzie się ktoś, kto ma doświadczenie z tym kotłem i zechce się nim podzielić. A czemu się dziwisz jak kupiłeś smoka zamiast kocioł o 3 krotnie mniejszej mocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Chcesz takiego smoka nakarmić 3kg węgla czyli tyle ile potrzebujesz jak on potrzebuje więcej żarcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Niestety i w tym temacie wychodzi zacofanie "suwerena" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) http://www.smartage.pl/wp-content/uploads/2015/09/64.jpg takim jadę do sklepu po bułki, potrzeba skuterka, lub rowerka ..a później się dziwić że pali jak .. nawet jak by jakimś cudem jedne cylinder chodził...25 kg węgla na 90m2 teraz to jakieś nie wiem .. winno wyjść 0,36kg węgla około licząc pi x drzwi 90m2 tym sławnym kotłowym wzorem .. 8 kg wungla powinien wtrynić maks ..lub mniej. A co robi? jaka jest jego sprawność w takim układzie ? mniej jak 30% i to kotła z podajnikiem. Edytowane 25 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 25.10.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Zacofanie to wychodzi tu komuś innemu jeśli twierdzi że kociołek nawet przewymiarowany x razy będzie wciągać x razy więcej opału. Tak że zachowajcie dla siebie takie pitolenie. -> paluszek, opis instalacji, jakaś fotka, info jakie obiegi chodzą, jaka jest konstrukcja domu (ocieplenie i czy czasem nie grzejesz w nim pierwszy sezon).W tedy będzie można coś dyskutować. Przy prawidłowej instalacji po prostu nie ma szans na to, aby tyle żarł. Tak że bez paniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paluszek21 25.10.2016 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Instalacja łączona miedź i pex z racji połączenia dwóch mieszkań. Rury w piwnicy gdzie jest kotłownia są ocieplone. Konwektory. Brak zaworów mieszających. Podłogówka na razie odłączona. W domu 22-23 stopnie. Na piecu ustawiłem 55. Na grzejnikami termostaty. Na zewnątrz 7styropianu, na stropie 5 wełny. Okna plastikowe. Dom poniemiecki zamieszkały od zawsze i ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 25.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Strzelam że powinien spalić lekko połowę z tego.Dla mieszkań masz jedną pompę czy dwie?, jakie, na jakich biegach chodzą?. Masz tam jakiś wolny czujnik temperatury który pokrywa się wskazaniami z tym na zasilaniu?. Można by go na chwilę przenieść na powrót kotła. Obydwa czujniki sensownie zaizolować i w tedy można by oszacować ile ten kociołek produkuje. Temperatura utrzymywana jest na stabilnym poziomie czy goni kilka(naście) stopni?. Ten Tech oferuje jakieś wykresy? Czy któryś powrót (z tych dwóch mieszkań) jest wyraźnie chłodniejszy?. Próbowałeś palić na sam zbiornik CWU?, Ile palił? Wstaw zdjęcie palnika. Edytowane 25 Października 2016 przez bolek_bolecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paluszek21 25.10.2016 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jedna pompa na najniższym biegu. Czujnik na powrót mogę przenieść chwilowo z podajnika, ale dopiero w sobotę bo pracuję w delegacji. Na pidzie temperatura spada maksymalnie o 2-3 stopnie jak się otworzy któryś termostat. Aby utrzymać temp. w domu grzejniki otwierają się na chwilę, także są delikatnie ciepłe od góry, a powroty praktycznie cały czas chłodne. Najbliżej pieca jest bojler i tam woda krąży cały czas. Na samą wodę nie miałem czasu próbować. Ale zauważyłem ciekawą rzecz. Wczoraj jak jeszcze byłem w domu próbowałem ustawień ręcznych. Palę na razie czechem. Histerezę ustawiłem 2 stopnie. Gdy temp spadła to na tym węglu dobijał przez 16-17 min pracy. Na próbę podsypałem na palnik troszkę naszego groszku z zeszłego roku i temperaturę złapał na nim w 5 min. Czy ch...owy węgiel może byćprzyczyną aż takiego zużycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 25.10.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) To że mu na palnik nasypałeś to wiesz.Różnica może być, ale nie aż taka. Edytowane 25 Października 2016 przez bolek_bolecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 25.10.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jak podsypałeś wprost na palnik, to tak jakbyś zamiast podajnika wykonał kilka czy wręcz kilkanaście podań opału. To w żaden sposób nie jest miarodajne. PID niespecjalnie radzi sobie z czechem. To taki dziwny węgiel, w który ja dmucham najsłabiej jak się da. On grzeje, kiedy się pali jak na ognisku w bezwietrzny dzień a palnik jest tak pełny, że omal się nie przesypuje. Wtedy kocioł potrafi być pełny ognia i grzeje. Ja tak ustawiam sterowniki do czecha. Na dwustanie, z minimalnym nadmuchem i dawkowaniem takim żeby palnik był pełny na granicy przesypywania. Tyle że wtedy lubi też syfić kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paluszek21 27.10.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 I co? Nie ma nikogo, kto posiada i opanował taki kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 I co? Nie ma nikogo, kto posiada i opanował taki kocioł? A czemu się dziwisz jak kupiłeś smoka zamiast kocioł o 3 krotnie mniejszej mocy ? Takie spalanie przyjmij jako dobro inwentarza i skutek niewiedzy co by nie powiedzieć ostrzej. Lub wymień ten kocioł na odpowiedni do Twojego domu czyli max.6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Lub kup sobie baniaczek na kubik wody i grzej impulsowo piecem. No ale zaraz będą mnie chcieli za-orać, bo groch idzie niby wysterować.. pod warunkiem że jest -20 i piec jest w sam raz ..prosta arytmetyka.. nawet przy dobrze dobranym kotle do " potrzeb" które wystąpią raz na 10 lat .. wskazuje ..że teraz potrzeba 1/5 tej mocy na jaką jest przeznaczony piec. Stąd baniaczek aż się prosi, aby móc gdzie pchnąć w takie trudne dni trochę ciepła na potem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Lub kup sobie baniaczek na kubik wody i grzej impulsowo piecem. I to druga dobra porada Reszta to papka marketingowa sprzedawców kotłów lub węgla naciągających Ciebie podobnych na nie potrzebne koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 27.10.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Arturo, masz jakieś logiczne i dające się zweryfikować uzasadnienie swojej tezy o tym że kocioł 12kW spali kilka razy więcej opału niż kocioł 6kW który by wystarczył do danego budynku?. Czy tylko tak zwyczajnie... pier@#sz głupoty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 (edytowane) Arturo, masz jakieś logiczne i dające się zweryfikować uzasadnienie swojej tezy o tym że kocioł 12kW spali kilka razy więcej opału niż kocioł 6kW który by wystarczył do danego budynku?. Czy tylko tak zwyczajnie... pier@#sz głupoty? Kocioł o mocy znamionowej 12kW jaką oferuje sprawność przy pracy z mocą 10% mocy znamionowej ? Dla rozjaśnienia w inny sposób zadam pytanie,dom w danej chwili ponosi straty energii na poziomie 1,2kW a więc ile kg węgla musi zuzyć kocioł,żeby uzupełnić te straty energii domu na poziomie 1,2kW ? Bolek,nie gadasz z totalnym ciemnogrodem na esterownik gdzie występuje sam "suweren" tylko z gościami którzy jarzą temat i na to zważ i się zastanów nad odpowiedzią. W kwestii nazewnictwa wg mnie: "suweren" wg PIS=totalny ciemnogród ciemnogród wg mnie="suweren" wg PIS i z oczywistych względów czyli bezmyślny uzytkownik palący weglem w domu a tym bardziej w nowym. "Ciemny lud kupi wszystko" oto dowód jak totalny ciemnogród stał się "suwerenem" PIS Słowa wypowiedziane przez obecnego prezesa bolszewickiej TVPis dla ciemnogrodu czyli dla takich bolków lolków... Edytowane 27 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.