Alisowski 14.08.2004 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Jak zlikwidować to denerwujące zjawisko?Co jest jego przyczyną?Hałas przy odkręceniu kranu z zimną wodą jest taki ż aż ściany się trzęsą.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andre 14.08.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Mam chyba podobny problem.Skutkuje on jednak nie hałasem tylko częstą wymianą membrany w dwufunkcyjnym piecu CO OCEAN.Przy delikatnym otwarciu kranu z ciepłą wodą wyraźnie cłychać jak membrana wpada w rezonans. Wymieniam ją co sezon. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 14.08.2004 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 witam:)Proponuję założyć reduktor ciśnienia. U mnie załatwiło to problem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.08.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Nie wiem na ile opornik ma rację ale potwierdzam fakt, że mam reduktor i nie mam dudnienia w rurach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 14.08.2004 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Trzeba sprawdzić jakie jest ciśnienie w sieci miejskiej i wtedy zastanowić się nad problemem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 14.08.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 witam:)U mnie przed montażem było ponad 6 a po zredukowaniu do 3 nastała cisza. Błoga cisza, bo wcześniej nie dało się w nocy wody otworzyć bo ściany wibrowały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 15.08.2004 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale u mnie przyczyna okazała sie banalna. "Fachowcy" po ułożeniu rur niczym ich nie przymocowali do ściany, tylko zabudowali regipsami. 3 metrowa rura po prostu wisiała sobie w powietrzu i po każdym zakręceniu wody, gdy ciśnienie w instalacji wzrosło waliła o wszystko co było dookoła niej, czyli o ścianę, regips, inne rury. Dopiero po zakupie baterii okazało sie jaka to fuszerka. Żeby nie rozwalać całej zabudowy i płytek, nawiercilem co kawałek małe otworki i wpuściłem pianę montażową. Teraz jest cisza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 16.08.2004 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 Pewnie to kawitacja czyli w skrócie - lokalny spadek ciśnienia związany z odparowaniem wody, co dalej sie wiąze ze wzrostem ciśnienia i jej skropleniem i tak kilka tysiecy razy na sekunde Zwylke związane jest to z jakims bledem w wykonawstwie instalacji, jakims przewezeniem, zbyt małym przekrojem rur (wieksze spadki ciśnienia), zarośnieciem kamieniem, niedostatecznym cisnieniem w sieci itp. Dobrze by było zlokalizowac to miejsce, najlepiej by zobaczył to fachowiec (moze ten, który instalacje wykonał?) i ocenił w ramach swoich kompetencji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-384551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 16.08.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 Ciśnienie wody to raz, ale także często przyczyną dudnienia są luźne, klekoczące grzybki starych zaworów (ja wymieniłem dwa na kulowe i mam tylko szum w rurach jak odkręcę wodę) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-385064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alisowski 17.08.2004 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Ciśnienie mam raczej nie przesadnie wysokie, a latem gdy sąsiedzi podlewają ogródki to wręcz bardzo słabe.Dudnienie pojawia się niezależnie od ciśnienia w rurach.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-385959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 17.08.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 sprawdź uszczelki w bateriach (ewentualnie mieszacz w baterii kulkowej). u mnie wymiana uszczelek pomogła (stare zawary grzybkowe) czy ten problem występuje w każdym kranie czy tylko w jednym ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21883-dudnienie-w-rurach/#findComment-385968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania