A co sądzicie o praktyce polegającej na wypuszczaniu pretow ze zbrojenia ławy fundamentowej celem wykorzystania tych pretow jako uziemienia odgromienia?

 

Czy mozna wykorzystac metalowe rury spustowe jako elementy odgromienia (zejscie do ziemi)?

 

 

 

Jak ma wygładać takie "wypuszczenie prętów" ze zbrojenia ławy fundamentowej i ile ich trzeba wykonać (gdzie) wokół domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2329291
Udostępnij na innych stronach

A co sądzicie o praktyce polegającej na wypuszczaniu pretow ze zbrojenia ławy fundamentowej celem wykorzystania tych pretow jako uziemienia odgromienia?

 

Czy mozna wykorzystac metalowe rury spustowe jako elementy odgromienia (zejscie do ziemi)?

 

 

 

Jak ma wygładać takie "wypuszczenie prętów" ze zbrojenia ławy fundamentowej i ile ich trzeba wykonać (gdzie) wokół domu.

 

Niczego nie wypuszczaj.

Kliknij "uziom" to dowiesz się jak wykonać uziom fundamentowy, który stanowi doskonałą ochronę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330014
Udostępnij na innych stronach

A co sądzicie o praktyce polegającej na wypuszczaniu pretow ze zbrojenia ławy fundamentowej celem wykorzystania tych pretow jako uziemienia odgromienia?

 

Czy mozna wykorzystac metalowe rury spustowe jako elementy odgromienia (zejscie do ziemi)?

 

 

 

Jak ma wygładać takie "wypuszczenie prętów" ze zbrojenia ławy fundamentowej i ile ich trzeba wykonać (gdzie) wokół domu.

A co w budynku istniejącym? Jak dodać instalację odgromową w już wybudowanym budynku?

 

Mam jeszcze pytanie co do uziomu: moi elektrycy wrzucili bednarke do rowu którym pociągnęli kable do budynku, mamy uziemienie z energetyki ale stwierdzili że w razie czego bedzie też uziom lokalny, w związku z postami w tym wątku: czy to jest jakiś problem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330096
Udostępnij na innych stronach

A co w budynku istniejącym? Jak dodać instalację odgromową w już wybudowanym budynku?

Uziom otokowy.

Mam jeszcze pytanie co do uziomu: moi elektrycy wrzucili bednarke do rowu którym pociągnęli kable do budynku, mamy uziemienie z energetyki ale stwierdzili że w razie czego bedzie też uziom lokalny, w związku z postami w tym wątku: czy to jest jakiś problem?

Problem w związku z czym?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330126
Udostępnij na innych stronach

A co w budynku istniejącym? Jak dodać instalację odgromową w już wybudowanym budynku?

Uziom otokowy.

Mam jeszcze pytanie co do uziomu: moi elektrycy wrzucili bednarke do rowu którym pociągnęli kable do budynku, mamy uziemienie z energetyki ale stwierdzili że w razie czego bedzie też uziom lokalny, w związku z postami w tym wątku: czy to jest jakiś problem?

Problem w związku z czym?

 

konkretnie chodziło mi o to:

podobno jest tak ,że piorun walnie tam gdzie jest uziemienie

będzie mi trzaskać w ogródek, gdzie ta bednarka jest zakopana?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330417
Udostępnij na innych stronach

A co w budynku istniejącym? Jak dodać instalację odgromową w już wybudowanym budynku?

Uziom otokowy.

Mam jeszcze pytanie co do uziomu: moi elektrycy wrzucili bednarke do rowu którym pociągnęli kable do budynku, mamy uziemienie z energetyki ale stwierdzili że w razie czego bedzie też uziom lokalny, w związku z postami w tym wątku: czy to jest jakiś problem?

Problem w związku z czym?

 

konkretnie chodziło mi o to:

podobno jest tak ,że piorun walnie tam gdzie jest uziemienie

będzie mi trzaskać w ogródek, gdzie ta bednarka jest zakopana?

Tia. Szamani odprawiają modły ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330430
Udostępnij na innych stronach

będzie mi trzaskać w ogródek, gdzie ta bednarka jest zakopana?

 

kurna, a nie możesz w oknie postawić gromnicy????? :o :o

mogę, ale jakie to ma znaczenie, gromnica to kwestia wiary, a pioruny to fizyka, nie rozumiem, czy chodzi tylko o nabicie kolejnego posta??? Przecież Twoja odpowiedź nic nie wnosi do wątku, jeśli piszę bzdury to napisz dlaczego, sprostuj, ja i być może inni z tego skorzystają, jeśli już było podeślij linka do wątku. Jak to jest, że każdy fachowiec, z którym rozmawiam ma takie właśnie podejście, żarty, "błyskotliwe" uwagi, uśmieszki. Jesteś fachowcem w każdej dziedzinie? Jeśli tak to przepraszam, jeśli nie, to gdy czegoś nie wiesz, nie pytasz? Ja pytam. A to forum wydaje mi się właściwym miejscem do zadawania pytań. Trochę zboczyłem z tematu. Twoim zdaniem więc można powyższą teorię między bajki włożyć, ok, można było tak napisać i przekaz byłby jaśniejszy. Tak czy inaczej dzięki za opinie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2330542
Udostępnij na innych stronach

Poczytałem o uziomach i zastanawiam się czy rozwiązanie podane w projekcie czyli umieszczenie rozwiniętej bednarki pod ławami fundamentowymi a dodatkowo wypuszczenie fragmenty bednarki na 4 narożnikach w górę (poprzez umieszczenie jej w ławie fundamentowej) w celu późniejszego połączenia w odgromieniem spełni załozenia uziomu?

 

A przy okazji jak mam połączyć bednarkę z fragmentami wypuszczonymi do góry?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2332474
Udostępnij na innych stronach

Poczytałem o uziomach i zastanawiam się czy rozwiązanie podane w projekcie czyli umieszczenie rozwiniętej bednarki pod ławami fundamentowymi a dodatkowo wypuszczenie fragmenty bednarki na 4 narożnikach w górę (poprzez umieszczenie jej w ławie fundamentowej) w celu późniejszego połączenia w odgromieniem spełni załozenia uziomu?

 

A przy okazji jak mam połączyć bednarkę z fragmentami wypuszczonymi do góry?

 

Tylko nie rob ław fundamentowych wylewanych w folii.

Całe wtedy robota nie bedzie wiele warta.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2332707
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Tylko nie rob ław fundamentowych wylewanych w folii.

Całe wtedy robota nie bedzie wiele warta.

Spokojnie, będzie warta.

To poczytaj o tych co robili uziom fundamentowy a ławy wylewali w wykopie w którym był ułozona folia. Po wykonaniu opmiarow okazało sie ze taki uziom jest gorszy niz gdyby powbijac 2 szpilki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2333952
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

będzie mi trzaskać w ogródek, gdzie ta bednarka jest zakopana?

 

kurna, a nie możesz w oknie postawić gromnicy????? :o :o

mogę, ale jakie to ma znaczenie, gromnica to kwestia wiary, a pioruny to fizyka, nie rozumiem, czy chodzi tylko o nabicie kolejnego posta???...

Niniejszym chciałem się pokajać i przeprosić retrofooda za powyższe :oops: Trochę mnie poniosło. Rozejrzałem się po forum... no i poczytałem pamiętnik znaleziony w Moskwie. Sorki retrofood :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2374931
Udostępnij na innych stronach

a co ma wspólnego gromnica z pamiętnikiem??? :o :o

 

teraz, gdy już mam gromnicę w oknie, żadna burza mi nie straszna i mogę czytać pamiętnik... więc uznałem, że należy Ci się serdeczne słowo :-) szacuneczek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2375328
Udostępnij na innych stronach

A co w budynku istniejącym? Jak dodać instalację odgromową w już wybudowanym budynku?

Uziom otokowy.

Otrzymałem taką propozycję:

Zamiast robić otokowy, to wywiercić dziurę w ławie, na tyle dużą żeby dojść do zbrojenia z bednarką i podłączyć się do zbrojenia. Wyciągnąć to na wierzch i do tego podłączyć odgrom. Mam aktualnie ławę w jednym miejscu odkrytą w związku z innymi wykopkami więc akurat może byłby dobry moment ale obawiam się tego wiercenia/kucia ławy. Czy ława takie operacje wytrzyma? Czy jest to pomysł do przyjęcia czy też "radosna twórczość" mojej ekipy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2387629
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Nie wiem czy to cos wniesie do dyskusji czy nie.

Mnie elektryk polecił zrobić tak:

1. Bednarkę ułozyć w zagęszczonym chudziaku (półmokry piasek z cementem, potem na to ławy) i w tym bednarkę na około domu.

2. Następnie wyprowadzić na ścianach domu (cos mówił o odległości pomiędzy uziomami pionowymi, chyba 10 albo 12 metrów).

3. Uziomy pionowe zespawac z tymi w chudziaku i najlepiej pomalować spawy.

4. Do góry zwody połaczyć około metra nad ziemia z drutem ocynkowanym i do blachodachówki.

5. Na kominie iglice i do blachodachówki (blachodachówka jako zwody dachowe).

 

Nie polecał spawania/skrecania ze zbrojeniem ław (przy uderzeniu pioruna moga popękać)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2387658
Udostępnij na innych stronach

 

Nie polecał spawania/skrecania ze zbrojeniem ław (przy uderzeniu pioruna moga popękać)

 

 

Hmmm, tylko dom już stoi więc nie ma mowy o kładzeniu w chudziak.

Fachowcy mi zaproponowali rozwiązanie, o którym pisałem i nie wiem czy jest to do przyjęcia...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/page/2/#findComment-2388514
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...