Mam ogromny problem z wodą w piwnicy.

Dom aktualnie w stanie surowym otwartym, dach odeskowany, grunt glina :(

Drenaż na wysokości ław fundamentowych jest i drenuje do studni z której na bieżące odpompowuję wodę (pompka z pływakiem), tylko, że ciągle pojawia się woda w piwnicy i to w dość dużej ilości (3 dni to jakieś 15 wiader wody), zauważyłem, że jeżeli przez kilka dni po wybraniu wody z piwnicy nie pada to piwnica się zaczyna osuszać.

Mam wrażenie, ze woda jest wyciskana z pod ław fundamentowych.0-02-05-00b6b6fbc8d4c2c3be6b06cd5e8db7cb41c7586d9095eccef159310117ab7dd2_full.jpg0-02-05-0da56e55b2c08564f11e3f2a6d97560b379bb1c83c50465ec0460e9397df70ab_full.jpg0-02-05-1c9e405c5aa4947dd6915c42dda613d7b4dd942371cc57df072ba7575ee3aefb_full.jpg0-02-05-6b384f7a3d4a7293e570452119ad2c1b26e947e355c035043a97ec553a4b142a_full.jpg0-02-05-7e1c7b5802ffc1a1d1d21ca08ece0b8f33b0038acc60e52f27edafe666587fbc_full.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 78
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Według badań geologicznych z przed budowy: nie trafiono na wody podziemne, natrafiono jednak na sączenie śródwarstwowe, co świadczy o zatrzymaniu wody w podłożu. Istnieje wsiąkanie wód opadowych w podłoże co powoduje możliwość pojawienia się zawieszonego zwierciadła wód podziemnych ponad poziomem glin.

Naprawdę nie mam pomysłów jak to wyeliminować, a nie chce tego robić metodą prób i błędów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

My mamy dom na terenie bagnistym położony i mamy w piwnicy wykuty dół kwadrat 40x40 cm wys 30 cm. Tam jest pompa i odpompwywuje nagromadzoną wodę. Może to nie jest rozwiązanie takie jakie oczekujesz, ale jako doraźnie sprawdza się znakomicie. Chodzi o to, że cała woda wpływa do tej wykutej niecki a z tamtąd poma już robi swoje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tydzień temu odkopaliśmy w jednym miejscu i woda siknęła spod ław/spod drenażu, zastanawiam się czy drenaż się wyrabia, może trzeba jeszcze jedną rurę drenarską położyć???

To że woda "siknęła" spod drenażu to normalne. Jeśli drenaż ma co odbierać to poziom wody będzie się stabilizował nie niżej niż dno drenażu, a im dalej od rury drenarskiej to poziom wody będzie wyżej. Jeśli drenaż działa prawidłowo a mimo to masz wodę w piwnicy to albo drenaż jest zbyt płytko, albo są tak rozłożone warstwy gruntu nieprzepuszalnego, że nie jest w stanie skutecznie osuszyć w większej odległości od położonego drenażu.

Może by pomogła studnia - głębsza niż piwnica z pompą która by na bierząco odpompowywała wodę. Ile głębsza studnia od piwnicy i czy jedna by wystarczyła ciężko to ocenić, pewnie by pomogli ludzie zajmujący się zawodowo osuszaniem terenu.

Edytowane przez sylwekr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Ławy zaizolowane, w piwnicy na razie jest tylko chudziak (SSO)

2. Wodę drenuję do studni która jest posadowiona poniżej piwnicy, w studni jest na stałe podłączona pompka z pływakiem które wywala wodę w pole.

Drenaż jest równo z ławami fundamentowymi, na całej działce jest glina czyli grunt nie przepuszczalny.

Może jeszcze jakieś podpowiedzi.

Przy takiej pogodzie jak teraz z dwóch dni mam około 15 wiader wody w piwnicy (to żółte wiadro na jednym ze zdjęć).

Dach jest odeskowany i przykryty papą (dachówka będzie jakoś po nowym roku)

Zastanawiam się czy jak osuszę piwnicę położę papę i folie (wszystko specjalistyczne do takich historii) i wyleje na to hydrobeton czy dalej nie bedzie mi wyłazić woda???

Za wszystkie odpowiedzi/podpowiedzi/rady jestem bardzo wdzięczny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

^^

Tam przypadkiem nie ma płyty fundamentowej ?

 

Cieknie na połączeniu ściana - fudnament, takie ściany się izoluje od zewnątrz i izolacja musi się łączyć, a własciwie nakładać na izolacje poziomą z fundamentu - robi się tzw rozety. Bez rozkopywania i izolacji lub specjalnych nawiercań od środka się nie obejdzie. Oczywiscie izolacja na zewnątrz to nie emulsja bitumiczna tylko grubowarstwowa izolacja o odpowiedniej nałożonej grubości wg systemodawcy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

^^

Tak tak :) pomylilo mi sie:)

 

 

płyty fundamentowej nie ma. izolowane od zewnątrz było,tylko nie pamiętam dokładnie czym (jutro widzę się z kier bud to się dokładnie wypytam)

kilka zdjęć poglądowych

 

A malowali to tylko ? Czy nakładali pacami masę?

Bo na jednej ścianie widać jakby było tylko malowane, na drugiej cos jest szpachlowane , ale to mogło byc pod spodem szpachlowanie , z kolei na jednym ze zdjęć widać, że nie ma gotowej fasety.

 

Tak więc, albo izolacja jest niewystarczająca tzw bardziej izolacja przeciwwilgociowa a nie przeciwwodna, albo dodatkowo gdzieś jest niechlujnie zrobiona, albo jeszcze jedna możliwość, że pod ciśnieniem woda jakby dosstaje się od spodu pomiędzy ławą a chudziakiem wylanym w środku - najlepiej w taklich warunkach sprawują się jednak płyty fudnamentowe - ale są też systemy na uszczelnienie takiej wody pod ciśnieniem spod fundamentu .

Edytowane przez jacentyy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

według mnie skoro wód gruntowych nie znaleziono, a jedyna możliwość sączeń jest spomiędzy warstw to:

.

1. drenaż powinien schodzić ok 30cm poniżej ław fundamentowych i co najważniejsze rura drenarska też poniżej ław ( na zdjęciu widać, że jest trochę wyżej).

lub

Studnie chłonne po 4 stronach budynku- nie dopuszczą do dostania się wody pod budynek

 

 

żadna papa, folia bo tylko zamaskują Tobie problem- chudziak MUSI być suchy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

też myślałem o studniach chłonnych, ale mocno zastanawiam się jak głębokie będzie zrobić odwierty, tak czy siak biorę geologa bo na pewno studnia do której idzie drenaż musi być chłonna (nie mogę w nieskończoność lać wody w pole) - tylko jak połączyć wodę spod ław fundamentowych z tymi studniami (przepraszam za może głupie pytanie)

Pytanie odnośnie drenażu - cz jest sens dołożyć jeszcze jeden drenaż około 0,5-1,0 m od istniejącego ale poniżej ław??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...