Hydrofor 300L -za dużo powietrza w hydroforze


Goraj

Recommended Posts

Witam i z góry przepraszam jeśli temat w złym dziale ale mam problem z hydroforem i szukam pomocy .

Mam hydrofor 300L , zasila go pompa głębinowa Grudziądzka 8 stopniowa 3 fazowa o mocy silnika 2,2 KV , pompa jest 12 metrów pod lustrem wody ,a od lustra wody do hydroforu jest ok. 30 metrów wysokości . Pompa ta pracuje od 86r, ok. 6 lat temu spalił się silnik i został wymieniony na druki i pompa działa dobrze ale kilka dni temu pojawił się taki problem że do hydroforu jest wtłaczane za dużo powietrza i średnio co dwa dni zaczyna "walić " powietrzem z kranów i muszę upuszczać powietrza z hydroforu ,ale za dwa dni znowu prawie cały hydrofor jest powietrza - co to może być ?

dadaję zdjęcie na którym pokazuje zawory z opisem :

1 tym zaworem po wyłączeniu pompy zasysane jest powietrze do rury pomiedzy pompą a hydroforem .

2 tym zaworem spuszczam lub dopompowuje powietrze do Hydrofora

3 zawór jednokierunkowy który po wyłączeniu się pompy otwiera się i pozwala zasysać powietrze do rury pomiędzy pompa a hydroforem .

IMG_20161110_135334.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te zawory nie mają nic do zasysania powietrza. Zawór zwrotny nawet jak puszcza to idzie woda do studni, zmniejsza się ciśnienie w bojlerze i pompa częściej uruchamia się. Dziwna sprawa w hydroforze zawsze ubywa poduszki powietrznej a u Ciebie jest odwrotnie. Moim zdaniem to pompa daje Ci to powietrze a może być tak gdy ona jest na granicy słupa wody w studni.Piszesz, że jest głęboko pod lustrem wody - ale kiedy to sprawdzałeś. Musisz jakoś zmierzyć wysokość słupa wody i porównać go głębokości osadzenia pompy. Jeszcze może być mały niuans. Gdy jest nieszczelność mała w linii między pompą a zaworem zwrotnym przy hydroforze i zakładając, że zawór zwrotny przy hydroforze trzyma to z tej nieszczelności powoli ubywa woda . Gdy pompa uruchomi się ( a jest bardzo wydajna) to wpakuje to powietrze a następnie wodę do zbiornika hydroforu. A więc są dwa wyjścia : 1- zdiagnozować i usunąć tą nieszczelność 2- postawić na wyjściu zaraz za pompą dodatkowy zawór zwrotny - to zmniejszy ilość powietrza wtłaczanego do hydroforu ( bo na odcinku nieszczelności dojdzie tylko do spadku ciśnienia do wartości zero ale woda zostanie) ale całkowicie problemu nie rozwiąże. Edytowane przez wiesiek6308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poziom wody sprawdzałem wiosną tego roku przy okazji remontu kręgów betonowych .

zawór zwrotny ten na róże 32 jest sprawny bo jak zakręcę wodę na dom to nie opada ciśnienie ( sprawdzone przez kilka godż )

A wiesz może jaką taka pompa ma wydajność ? ile litrów na minutę i jakie max ciśnienie może wytworzyć ?

i jeszcze jedno pytanie , co myślisz o tym żeby ten zawór oznaczony 1 zakręcić korkiem szczelnie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten zawór możesz zmienić na nowy daj kulowy. Ale Ty masz nieszczelność od 3 do pompy. Jeżeli były dawane tam stalowe rury to sztangi 4 lub 6 metrowe i na łączeniach pewnie puściło lub skorodowały rury. Albo je wymienić na niebieską w całej długości a kolano skrętne 90 stopni dać tylko przy wejściu do studni albo odkopywać całość i szukać przecieku usunąć go inaczej nic to nie da.Pewnie głęboko jest zakopana ta rura. Wydajności Twojej pompy nie znam. Poszukaj w necie ale to nie ma nic do rzeczy. Nawet jak słabsza pompę założysz to problem pozostanie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A tak swoja drogą gdyby te zawory były nieszczelne to byłyby mokre. 30 lat to skapitulowały rury a pewnie nie były okręcane takim czarnym smolistym bandażem jak kiedys to robiono. Nie ma wyjścia wykopać i zastąpić nowym plastyczkiem niebieskim.Chcąc się upewnić na tym zaworze 1 podłącz manometr . Po nabiciu pompą hudroforu nie pobierając wody z niego jak ciśnienie w rurze będzie spadać a na hydroforze nie to zostaje tylko kopanie i wymiana rury. Przeczytałem jeszcze kilka razy . Co Ty piszesz o zasysaniu powietrza do rury. Po co to jest potrzebne albo pomyliłeś się z funkcją ich. Wykręć tą gałązkę i zaślep. W rurze od pompy do hudroforu powinna cały czas być woda a nie powietrze.SPRAWDŹ JESZCZE MIEJSCE ROZKRĘCENIA RURY PODCZAS WYMIANY POMPY 6 LAT WSTECZ. Kiedyś łączono rury na pakuły i pokost a teraz pewnie dano na teflon. Sprawdź to połączenie może to tylko tam puściło. Jeżeli tam jest nieszczelność to podczas pracy pompy i bezpośrednio po jej zakończeniu będzie wyciek wody. Edytowane przez wiesiek6308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam i z góry przepraszam jeśli temat w złym dziale ale mam problem z hydroforem i szukam pomocy .

Mam hydrofor 300L , zasila go pompa głębinowa Grudziądzka 8 stopniowa 3 fazowa o mocy silnika 2,2 KV , pompa jest 12 metrów pod lustrem wody ,a od lustra wody do hydroforu jest ok. 30 metrów wysokości . Pompa ta pracuje od 86r, ok. 6 lat temu spalił się silnik i został wymieniony na druki i pompa działa dobrze ale kilka dni temu pojawił się taki problem że do hydroforu jest wtłaczane za dużo powietrza i średnio co dwa dni zaczyna "walić " powietrzem z kranów i muszę upuszczać powietrza z hydroforu ,ale za dwa dni znowu prawie cały hydrofor jest powietrza - co to może być ?

dadaję zdjęcie na którym pokazuje zawory z opisem :

1 tym zaworem po wyłączeniu pompy zasysane jest powietrze do rury pomiedzy pompą a hydroforem .

2 tym zaworem spuszczam lub dopompowuje powietrze do Hydrofora

3 zawór jednokierunkowy który po wyłączeniu się pompy otwiera się i pozwala zasysać powietrze do rury pomiędzy pompa a hydroforem .

 

Opisując swój problem i zadając pytanie sam sobie na nie odpowiedziałeś pod koniec , zbyt duża ilość powietrza dostaje się do rury , a później zbiornika przez zawory 1 i 3 pytanie po co one tam są i w jakim celu zasysają to powietrze ?????, chyba że zamontowany masz odżelaziacz , wtedy stosuje się zwężkę , która zasysa powietrze ale podczas pracy pompy. Zaślep je i zobaczysz co będzie . Dodam jeszcze , że skoro zasysa po wyłączeniu pompy to oznacza brak lub uszkodzenie zaworu zwrotnego przy pompie głębinowej , co powoduje " cofkę " wody i zasysanie powietrza .Pozdrawiam Tomasz

Edytowane przez tomekgips
dopisek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...