Jaka pompa obiegowa? CO / CWU


LOUISS

Recommended Posts

Cześć,

 

 

stoję przed wyborem pomp do CO/CWU. Instalator przerabiający całą instalację zasugerował dwie pompy 25/40 do CWU, oraz 25/60 do CO

Mały domek, parter, do wygrzania 65m2 (podłogówka) + wymiennik 120l Elektromiet. (zanim majster sam dokona wyboru, może zdążę się w tej kwestii poradzić)

 

Prośba o sugestie co wybrać, najlepiej sprawdzone marki. Mało się znam na sferze technicznej instalacji, ale jej energooszczędność jest jak najbardziej pożądana:) Czy warto dołożyć do pompy elektronicznej?

 

(wstępnie rozważam coś elektronicznego do CO- WILO/LFP i 'tańszego' do ciepłej wody- tu bez pomysłu)

 

 

 

Dzięki i pozdrawiam,

Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do bojlera [CWU] zwykłą, nie energooszczędną bo one nie lubią częstego włączania i może paść od tego w nich elektronika, wystarczy IBO, a do CO koniecznie energooszczędną bo ona pracuje cały czas [ewentualnie wyłącza się rzadko w strefach czasowych].

 

Dobre energooszczędne to np. IBO Beta, droższe LFP Experia L [ma silnik IBO], górna półka [5 lat gwarancji] to Experia [silnik i elektronika Grundfoss], trochę droższy od niej jest Grundfoss, ale różni się tylko obudową i logo.

 

Diamonda też bym nie ryzykował brać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
  • 3 weeks później...
  • 2 years później...
Powiem że zanim kombinować z pompami i elektroniką lepiej zająć się zrównoważeniem hydraulicznym, zaczynając od sprzęgła i umiejscowienia pompy. Nie dość że sprzęt resztę bierze prąd jak głupi to po tylu dostaje od miejscowego przegrzewania, podcisnien, powietrza i tego ze co chwila trzeba zmieniać obroty. W instalacji otwartej czy z automatycznymi odpowiednikami reszta też dostaje po tyłku i inhibitory czy separatory nie pomogą. Radzę Googlowac równoważenie hydrauliczne c. o. Wtedy żadna tajemnica nie jest ze najtańsze pompy chodzą strasznie długo w starych instalacjach grawitacyjnych, gdzie równoważenie było skrajnie dobre.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze tyle napisze.

Kilka dni temu oglądałem instalacje od takiej jednej prababci.

Z ekogrochu wychodziło po kolei c. w. u, przewalowa (rozwalowa) i c. o. serio. Jak w piśmie, zobaczyłem i uwierzylem. Równoważenie i sprzęgło to podstawa. 500 pln ale pompy tego wymagają.

Wilo PICO 1-6 na c.o. 1-4 na cwu i stary ale jary grundfos 60W na przewal. 1-6 chodziła a tutaj co chwila cwu i rozwalowa. Na 1-6 wskazuję z 5W(instalacja grawitacyjna bez termostatow czyli słup 0,3 do 0,6 m), nagle włącza się rozwalowa a 1-6 z miejsca 23W zaraz 14W i zeszła do normy. (rozwalowa władca się cyklicznie co 2-3 minuty - dogrzwanie potworu - raczej wymyśl DEFRO). A chwilę włącza W1-4 na cwu na 4W, od razu ciągnie na 9W i znowu schodzi - W1-6 tak samo idzie do 19W. Obydwie sobie idą i nagle włącza się rozwalowy grundfos i lup cup na obydwu Wilo skacze do15-20W i redukcja. Tak samo grundfos będzie dostawał gdy będzie pracował i cwu się będzie uruchamiala. Ciekawe ile staruszek pociągnie. Dogrzwanie powrotu rozwalem to nie dość że niepotrzebny prąd (tam wystarcza spokojnie 2W gdy jest zwyczajny trójdrożny), pompy dostają po pupie to... policzyłem że w warunkach idealnych woda w krótkim obiegu powinna się zgrzac do 50stC razem z rurkami i masa kotła w ok 6 min i 34s. Jednak jak liczyć nie liczyć to piec nie miał 50st na powrocie po dobrych 45 minutach...

Samo sprzęgło powinno lepiej grzać powrót niz pompa rozwalowa potworu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Jeszcze tyle napisze.

Kilka dni temu oglądałem instalacje od takiej jednej prababci.

Z ekogrochu wychodziło po kolei c. w. u, przewalowa (rozwalowa) i c. o. serio. Jak w piśmie, zobaczyłem i uwierzylem. Równoważenie i sprzęgło to podstawa. 500 pln ale pompy tego wymagają.

Wilo PICO 1-6 na c.o. 1-4 na cwu i stary ale jary grundfos 60W na przewal. 1-6 chodziła a tutaj co chwila cwu i rozwalowa. Na 1-6 wskazuję z 5W(instalacja grawitacyjna bez termostatow czyli słup 0,3 do 0,6 m), nagle włącza się rozwalowa a 1-6 z miejsca 23W zaraz 14W i zeszła do normy. (rozwalowa władca się cyklicznie co 2-3 minuty - dogrzwanie potworu - raczej wymyśl DEFRO). A chwilę włącza W1-4 na cwu na 4W, od razu ciągnie na 9W i znowu schodzi - W1-6 tak samo idzie do 19W. Obydwie sobie idą i nagle włącza się rozwalowy grundfos i lup cup na obydwu Wilo skacze do15-20W i redukcja. Tak samo grundfos będzie dostawał gdy będzie pracował i cwu się będzie uruchamiala. Ciekawe ile staruszek pociągnie. Dogrzwanie powrotu rozwalem to nie dość że niepotrzebny prąd (tam wystarcza spokojnie 2W gdy jest zwyczajny trójdrożny), pompy dostają po pupie to... policzyłem że w warunkach idealnych woda w krótkim obiegu powinna się zgrzac do 50stC razem z rurkami i masa kotła w ok 6 min i 34s. Jednak jak liczyć nie liczyć to piec nie miał 50st na powrocie po dobrych 45 minutach...

Samo sprzęgło powinno lepiej grzać powrót niz pompa rozwalowa potworu.

 

Stary weź Ty sam siebie przeczytaj i zrozum. Co drugie słowo błąd. Chaos totalny i brak poprawnej składni. Chciałem przeczytać co masz do powiedzenia, ale tego się nie da przeczytać. O stosowanej terminologii nie wspomnę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...