Panasonic Aquera -jak ustawić pompę pod taryfę G12w


byggmol

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 74
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

dziękuję tym wszystkim, którzy nie maja mnie za kretynkę i próbuja pomóc, mimo, że nie bardzo fachowo pytam i nie bardzo sama wiem co mam w domu

ale mam jeszcze kilka zagwostek i prosze o pomoc - odpowiedzi na pyt bo mam już przestawione na grzenie w godznach 22-6 i 13-16 ( w tych godzinach zadałam temp. 21st na pompie ) a w pozostałym czasie ustawiłam 17stopni. Tryb pracy pompy mam AUTO, ale zastanawia mnie czy wy przypadkiem nie macie włączonej na tryb ECONOM (w którym w czasie obniżonych temp pompa nie właczy się w ogóle, tak jak w AUTO -jak na dworze temp spada)

 

1. jaki tryb pracy macie włączony ECONOM czy AUTO?

2. jakie macie nastawione temp na pompie tą wyższą i tą niższą jeśli grzejecie w AUTO?

3. czy opłaca się zamontować jakie cudo: http://www.euroster.pl/produkty/regu...r-q7txrxgw/353 ? i czy można go samemu wpiąc do pompy?

 

jeszcze raz dziękuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś z forumowiczów będzie tak dobry i pomoże mi skonfigurować pompę pod G12w? Niestety mój instalator ma poważne problemy i niestety teraz nie będzie wstanie mi pomóc. Prosiłbym o jakiś kontakt na priv. Potrzebuje podłączyć sterownik + zaprogramować pracę w godzinach taryfy G12W.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale co konkretnie chcesz wiedzieć o ustawieniu PC w dwóch taryfach? Musisz (po)znać swój dom i to jak konsumuje (a przedtem akumuluje) energię cieplną. Możesz mocno podbijać temp. w taniej taryfie i spróbować nie grzać w ogóle w pierwszej. Kwesta 'jak trzyma' temp. dom, jak nisko spadnie temp. wody w układzie -> z jakiej temp. będzie musiała po przerwie w grzaniu gonić PC. Czy nie będzie więcej zużywała, niż puszczenie jej 24h/dobę z obniżeniem KG w drogiej taryfie. Musisz, to przećwiczyć sam, obserwując zużycie i zachowanie się PC -> m.in. ilość defrostów itp. itd.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale co konkretnie chcesz wiedzieć o ustawieniu PC w dwóch taryfach? Musisz (po)znać swój dom i to jak konsumuje (a przedtem akumuluje) energię cieplną. Możesz mocno podbijać temp. w taniej taryfie i spróbować nie grzać w ogóle w pierwszej. Kwesta 'jak trzyma' temp. dom, jak nisko spadnie temp. wody w układzie -> z jakiej temp. będzie musiała po przerwie w grzaniu gonić PC. Czy nie będzie więcej zużywała, niż puszczenie jej 24h/dobę z obniżeniem KG w drogiej taryfie. Musisz, to przećwiczyć sam, obserwując zużycie i zachowanie się PC -> m.in. ilość defrostów itp. itd.

Pozdrawiam.

 

Każdy mi tu podpowiada, że korzystniej wyjdę jeśli będę korzystał z opcji dwutaryfowej, dodatkowo podobno wygodniej jest mieć sterownik.

Sterownik zakupiłem. W poniedziałek przełączają mnie na dwie taryfy. Dlatego chciałbym ustawić pompę na razie na grzanie tylko w czasie drugiej taryfy.

 

Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem posiadanie sterownika.

Załóżmy: Praca pompy godzinach taniej taryfy, czyli noc + 2 godziny dnia. Jeśli temperatura w domu spadnie poniżej zadanej to sterownik np przełączy pompę w tryb grzania mimo iż np jest godzina 12:00 ?

Edytowane przez link2jack
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie macie ustawienia histezy?

Edit,

Sterownik ustawiony na 4 tryby dnia, tj 6:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-22:00 i 22:00-6:00. Na pompie heat+tank. Timer na pompie nie ustawiony. W tańszych godzinach mam ustawiona temp 22*C a w droższych 20*C. Będzie ok? Czyli cwu cały czas ciepla, a jeśli się okaże że o 20:00 temp spadnie do 19,5 to i wtedy Pompa ruszy w droższej taryfie. Coś poprawić? Sterownik stoi w najbardziej stabilnym temperaturowa pokoju, najrzadziej korzystanym, ale i zwykle o minimum 1stopien chłodniejszym od innych

Edytowane przez link2jack
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie macie ustawienia histezy?

Edit,

Sterownik ustawiony na 4 tryby dnia, tj 6:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-22:00 i 22:00-6:00. Na pompie heat+tank. Timer na pompie nie ustawiony. W tańszych godzinach mam ustawiona temp 22*C a w droższych 20*C. Będzie ok? Czyli cwu cały czas ciepla, a jeśli się okaże że o 20:00 temp spadnie do 19,5 to i wtedy Pompa ruszy w droższej taryfie. Coś poprawić? Sterownik stoi w najbardziej stabilnym temperaturowa pokoju, najrzadziej korzystanym, ale i zwykle o minimum 1stopien chłodniejszym od innych

 

Tak wysoka histereza może nie zapewniać komfortu cieplnego, szczególnie w mrozy, ale z pewnością zagwarantuje pracę pewnie z 99% w taniej taryfie. Pytanie na czym Ci bardziej zależy?

Druga sprawa. Jeżeli masz ustawione cały czas Heat+Tank to pompa po załączeniu najpierw dogrzewa zasobnik CWU a potem CO. Proponuję ustawić "okienka" dla CWU na timerze a pozostały czas pozostawić pompę w modzie Heat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

link2jack;

Asolt przeliczył mi OZC na poziomie 6,5 kW (przy 23*C - chyba za o 1*C za dużo) . Niebawem Airpack 400 - a to się wiąże ze spadkiem zapotrzebowania na energie cieplna obliczeniową rzędu 30 % mniejszą .

Zakup Panasonic TCap 9KW - 1 fazowy czy 3 fazowy ? - wydaje się przesadzony ( uzupełnij stopkę o OZC= 6,5 kW; poproś Asolta - ile będzie wynosić OZC przy zainstalowaniu Airpack 400 ) .

PC będzie miała tendencje do większego taktowania

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

link2jack;

Asolt przeliczył mi OZC na poziomie 6,5 kW (przy 23*C - chyba za o 1*C za dużo) . Niebawem Airpack 400 - a to się wiąże ze spadkiem zapotrzebowania na energie cieplna obliczeniową rzędu 30 % mniejszą .

Zakup Panasonic TCap 9KW - 1 fazowy czy 3 fazowy ? - wydaje się przesadzony ( uzupełnij stopkę o OZC= 6,5 kW; poproś Asolta - ile będzie wynosić OZC przy zainstalowaniu Airpack 400 ) .

PC będzie miała tendencje do większego taktowania

 

Przeliczyłem dla 23 bo tak było to ustalone, jezeli trzeba dla 22 to wyslij maila i przeliczę, zaden problem. Zawsze licze do temperatur które podają inwestorzy. Jezeli trzeba zmienic rodzaj wentylacji tez przelicze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy po podłączeniu sterownika na panelu nie powinno być napisu REMOTE ?

[ATTACH=CONFIG]375835[/ATTACH]

 

 

PS. Czy zworka na stykach 17i18 powinna być zdjęta czy nie? Sterownik powinien być podłączony do styku 9 i 12?

 

powinno pisac remote - musisz to wlaczyc w ustawieniach:

 

naciskasz: set + check

pojawi sie: room con

naciskasz: select

strzałka na: yes

 

i pojawia sie napis remote

Edytowane przez bassior
poprawka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

 

chyba powinnam zadać pytanie jak ustawić dobrze pompę ciepła.

 

Może zacznę od ustawień które mam tzn.:

 

Poniedziałek,

program 1: godz. 6 wyłączenie pompy

program 2: godz. 13 włączenie heat + tank

program 3: godz. 15 wyłączenie

program 4: godz. 21 włączenie heat + tank

program 5: godz. 14 włączenie heat

program 6: wyłączenie 0.00 (rozumiem że tu się nic nie dzieje, takie ustawienia już były kiedy ustawiałam timer; )

 

i tak wygląda każdy inny dzień. Jakieś sugestie jak można zmienić/poprawić powyższe ustawienia?

 

Mam jeszcze pytanie odnośnie powyższych postów czy sterownik mogę zamontować sama czy musi zrobić to instalator? Doszłam do wniosku że tak będzie wygodniej z zadaniem i regulacją temperatury :(

 

 

 

Poniżej przesyłam informacje z OZC i parametry domu:

 

OZC:

 

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

 

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie

 

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3

 

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h

Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok)

 

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

 

Domyślne dane do obliczeń:

Typ budynku: Jednorodzinny

Typ konstrukcji budynku: Średnia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki

Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h

Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

 

Domyślne dane dotyczące wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

 

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C

Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %

Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %

Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %

Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %

 

Geometria budynku:

Rzędna poziomu terenu: -0,20 m

Domyślna rzędna podłogi Lf: m

Rzędna wody gruntowej: -2,00 m

Domyślna wysokość kondygnacji H: m

Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m

Obrót budynku: Bez obrotu

 

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczeń: 2

Liczba pomieszczeń: 14

 

 

Parametry domu:

 

1. pow. zabudowy: 153,09 m²

2. powierzchnia parteru: 99,80 + garaż 19,5-nieogrzewany (120 metrów)

3. niezagospodarowane poddasze - 30 m²

4. kubatura: 750,00 m3

5. budynek wykonany z cegły ceramicznej Wienenberger 25

6. Ławy fundamentowe - żelbetonowe , ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych fundamenty docieplone 8cm styropian do ław, na to naciągnięta siatka, klej oraz do powierzchni gruntu zabezpieczone abizolem

7. budynek docieplony 15 cm styropianem

8. podłogi docieplone 10cm styropianem +wylewka 5cm

9. okna pięcio komorowe firmy VEKA

10. Działka jest przy lesie; w krótkiej opinii geotechnicznej znalazłam że grunt jest naturalny, piaszczysty, rodzimy mineralny w stanie średnio zagęszczonym o wytrzymałości 150kPa .

 

 

Na chwile obecną na działce jest nadal prąd budowlany.

Edytowane przez Martas89
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...