reksgildo 30.11.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 K@mil_ skąd spisujesz "średnią dobową" ? K@mil_ napisał w innym temacie że pracuje w ciepłownictwie i ma dostęp do danych. K@mil_ czy to ty jesteś na tym filmiku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 30.11.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 To mój dziadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 30.11.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 To mój dziadek No to jak dziadek Cię ściągnął do firmy to pod nepotyzm podchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 05.12.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Podpowie ktoś gdzie podłączyć kabelki od sterownika do pompy? zakipiłem euroster Edytowane 5 Grudnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lottta 05.12.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 dziękuję tym wszystkim, którzy nie maja mnie za kretynkę i próbuja pomóc, mimo, że nie bardzo fachowo pytam i nie bardzo sama wiem co mam w domuale mam jeszcze kilka zagwostek i prosze o pomoc - odpowiedzi na pyt bo mam już przestawione na grzenie w godznach 22-6 i 13-16 ( w tych godzinach zadałam temp. 21st na pompie ) a w pozostałym czasie ustawiłam 17stopni. Tryb pracy pompy mam AUTO, ale zastanawia mnie czy wy przypadkiem nie macie włączonej na tryb ECONOM (w którym w czasie obniżonych temp pompa nie właczy się w ogóle, tak jak w AUTO -jak na dworze temp spada) 1. jaki tryb pracy macie włączony ECONOM czy AUTO?2. jakie macie nastawione temp na pompie tą wyższą i tą niższą jeśli grzejecie w AUTO?3. czy opłaca się zamontować jakie cudo: http://www.euroster.pl/produkty/regu...r-q7txrxgw/353 ? i czy można go samemu wpiąc do pompy? jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.12.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Czy ktoś z forumowiczów będzie tak dobry i pomoże mi skonfigurować pompę pod G12w? Niestety mój instalator ma poważne problemy i niestety teraz nie będzie wstanie mi pomóc. Prosiłbym o jakiś kontakt na priv. Potrzebuje podłączyć sterownik + zaprogramować pracę w godzinach taryfy G12W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 06.12.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Ale co konkretnie chcesz wiedzieć o ustawieniu PC w dwóch taryfach? Musisz (po)znać swój dom i to jak konsumuje (a przedtem akumuluje) energię cieplną. Możesz mocno podbijać temp. w taniej taryfie i spróbować nie grzać w ogóle w pierwszej. Kwesta 'jak trzyma' temp. dom, jak nisko spadnie temp. wody w układzie -> z jakiej temp. będzie musiała po przerwie w grzaniu gonić PC. Czy nie będzie więcej zużywała, niż puszczenie jej 24h/dobę z obniżeniem KG w drogiej taryfie. Musisz, to przećwiczyć sam, obserwując zużycie i zachowanie się PC -> m.in. ilość defrostów itp. itd.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.12.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Ale co konkretnie chcesz wiedzieć o ustawieniu PC w dwóch taryfach? Musisz (po)znać swój dom i to jak konsumuje (a przedtem akumuluje) energię cieplną. Możesz mocno podbijać temp. w taniej taryfie i spróbować nie grzać w ogóle w pierwszej. Kwesta 'jak trzyma' temp. dom, jak nisko spadnie temp. wody w układzie -> z jakiej temp. będzie musiała po przerwie w grzaniu gonić PC. Czy nie będzie więcej zużywała, niż puszczenie jej 24h/dobę z obniżeniem KG w drogiej taryfie. Musisz, to przećwiczyć sam, obserwując zużycie i zachowanie się PC -> m.in. ilość defrostów itp. itd. Pozdrawiam. Każdy mi tu podpowiada, że korzystniej wyjdę jeśli będę korzystał z opcji dwutaryfowej, dodatkowo podobno wygodniej jest mieć sterownik. Sterownik zakupiłem. W poniedziałek przełączają mnie na dwie taryfy. Dlatego chciałbym ustawić pompę na razie na grzanie tylko w czasie drugiej taryfy. Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem posiadanie sterownika. Załóżmy: Praca pompy godzinach taniej taryfy, czyli noc + 2 godziny dnia. Jeśli temperatura w domu spadnie poniżej zadanej to sterownik np przełączy pompę w tryb grzania mimo iż np jest godzina 12:00 ? Edytowane 6 Grudnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 06.12.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 No to tak ustaw TIMERem oczywiście. Plus jeśli masz termostat pokojowy, to tam ustawiasz kaganiec na dolną i górną temp. w domu +/- histereza. Chociaż jeśli chcesz tylko w II grzać, to samą KG możesz ładować dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.12.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 K@mil_ masz podlicznik dwutaryfowy? Niestety na pompie mam podlicznik jednotaryfowy wiec nie mam opcji sprawdzić ile będzie szło w drogiej...Jakiego masz sprzedawce energii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 06.12.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Też mam niestety 1-fazowy podlicznik. Spisuję 2x/dzień jak na razie i mam rozbicie na I i IIT ENEA G12W: 1T - 6.00-21.00 2T - 21.00-6.00 plus całe weekendy od piątek 21.00 do poniedziałek 6.00 plus wszystkie kalendarzowe 'czerwone' święta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.12.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Jakie macie ustawienia histezy?Edit,Sterownik ustawiony na 4 tryby dnia, tj 6:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-22:00 i 22:00-6:00. Na pompie heat+tank. Timer na pompie nie ustawiony. W tańszych godzinach mam ustawiona temp 22*C a w droższych 20*C. Będzie ok? Czyli cwu cały czas ciepla, a jeśli się okaże że o 20:00 temp spadnie do 19,5 to i wtedy Pompa ruszy w droższej taryfie. Coś poprawić? Sterownik stoi w najbardziej stabilnym temperaturowa pokoju, najrzadziej korzystanym, ale i zwykle o minimum 1stopien chłodniejszym od innych Edytowane 12 Grudnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 13.12.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Obserwuj i koryguj wedle potrzeb.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.12.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Jakie macie ustawienia histezy? Edit, Sterownik ustawiony na 4 tryby dnia, tj 6:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-22:00 i 22:00-6:00. Na pompie heat+tank. Timer na pompie nie ustawiony. W tańszych godzinach mam ustawiona temp 22*C a w droższych 20*C. Będzie ok? Czyli cwu cały czas ciepla, a jeśli się okaże że o 20:00 temp spadnie do 19,5 to i wtedy Pompa ruszy w droższej taryfie. Coś poprawić? Sterownik stoi w najbardziej stabilnym temperaturowa pokoju, najrzadziej korzystanym, ale i zwykle o minimum 1stopien chłodniejszym od innych Tak wysoka histereza może nie zapewniać komfortu cieplnego, szczególnie w mrozy, ale z pewnością zagwarantuje pracę pewnie z 99% w taniej taryfie. Pytanie na czym Ci bardziej zależy? Druga sprawa. Jeżeli masz ustawione cały czas Heat+Tank to pompa po załączeniu najpierw dogrzewa zasobnik CWU a potem CO. Proponuję ustawić "okienka" dla CWU na timerze a pozostały czas pozostawić pompę w modzie Heat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.12.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) link2jack; Asolt przeliczył mi OZC na poziomie 6,5 kW (przy 23*C - chyba za o 1*C za dużo) . Niebawem Airpack 400 - a to się wiąże ze spadkiem zapotrzebowania na energie cieplna obliczeniową rzędu 30 % mniejszą .Zakup Panasonic TCap 9KW - 1 fazowy czy 3 fazowy ? - wydaje się przesadzony ( uzupełnij stopkę o OZC= 6,5 kW; poproś Asolta - ile będzie wynosić OZC przy zainstalowaniu Airpack 400 ) . PC będzie miała tendencje do większego taktowania Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.12.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 6,5 to już wynik z wentylacją mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.12.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 link2jack; Asolt przeliczył mi OZC na poziomie 6,5 kW (przy 23*C - chyba za o 1*C za dużo) . Niebawem Airpack 400 - a to się wiąże ze spadkiem zapotrzebowania na energie cieplna obliczeniową rzędu 30 % mniejszą . Zakup Panasonic TCap 9KW - 1 fazowy czy 3 fazowy ? - wydaje się przesadzony ( uzupełnij stopkę o OZC= 6,5 kW; poproś Asolta - ile będzie wynosić OZC przy zainstalowaniu Airpack 400 ) . PC będzie miała tendencje do większego taktowania Przeliczyłem dla 23 bo tak było to ustalone, jezeli trzeba dla 22 to wyslij maila i przeliczę, zaden problem. Zawsze licze do temperatur które podają inwestorzy. Jezeli trzeba zmienic rodzaj wentylacji tez przelicze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.12.2016 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Czy po podłączeniu sterownika na panelu nie powinno być napisu REMOTE ? PS. Czy zworka na stykach 17i18 powinna być zdjęta czy nie? Sterownik powinien być podłączony do styku 9 i 12? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 14.12.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Czy po podłączeniu sterownika na panelu nie powinno być napisu REMOTE ? [ATTACH=CONFIG]375835[/ATTACH] PS. Czy zworka na stykach 17i18 powinna być zdjęta czy nie? Sterownik powinien być podłączony do styku 9 i 12? powinno pisac remote - musisz to wlaczyc w ustawieniach: naciskasz: set + check pojawi sie: room con naciskasz: select strzałka na: yes i pojawia sie napis remote Edytowane 14 Grudnia 2016 przez bassior poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martas89 14.12.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Witam chyba powinnam zadać pytanie jak ustawić dobrze pompę ciepła. Może zacznę od ustawień które mam tzn.: Poniedziałek, program 1: godz. 6 wyłączenie pompy program 2: godz. 13 włączenie heat + tank program 3: godz. 15 wyłączenie program 4: godz. 21 włączenie heat + tank program 5: godz. 14 włączenie heat program 6: wyłączenie 0.00 (rozumiem że tu się nic nie dzieje, takie ustawienia już były kiedy ustawiałam timer; ) i tak wygląda każdy inny dzień. Jakieś sugestie jak można zmienić/poprawić powyższe ustawienia? Mam jeszcze pytanie odnośnie powyższych postów czy sterownik mogę zamontować sama czy musi zrobić to instalator? Doszłam do wniosku że tak będzie wygodniej z zadaniem i regulacją temperatury Poniżej przesyłam informacje z OZC i parametry domu: OZC: Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 % Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 14 Parametry domu: 1. pow. zabudowy: 153,09 m² 2. powierzchnia parteru: 99,80 + garaż 19,5-nieogrzewany (120 metrów) 3. niezagospodarowane poddasze - 30 m² 4. kubatura: 750,00 m3 5. budynek wykonany z cegły ceramicznej Wienenberger 25 6. Ławy fundamentowe - żelbetonowe , ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych fundamenty docieplone 8cm styropian do ław, na to naciągnięta siatka, klej oraz do powierzchni gruntu zabezpieczone abizolem 7. budynek docieplony 15 cm styropianem 8. podłogi docieplone 10cm styropianem +wylewka 5cm 9. okna pięcio komorowe firmy VEKA 10. Działka jest przy lesie; w krótkiej opinii geotechnicznej znalazłam że grunt jest naturalny, piaszczysty, rodzimy mineralny w stanie średnio zagęszczonym o wytrzymałości 150kPa . Na chwile obecną na działce jest nadal prąd budowlany. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez Martas89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania